Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:20 am
od volente
Pro příklad uvedu rozvodnou síť. Přípojka 1x240V/25A je 6000W. K transformátoru v dědině vede 6000V a kolik je potom proud určený pro tvoji přípojku v tomto vedení? 6000W : 6000V je 1A.
Opět bez započítání ztrát. Ale v případě že si rožneš 60W žárovku bude proud v síti NN 240V pouze 0,25A a v síti VN 6kV pouze 0,01A. Výkon (W) zůstává stejný. Napětí je stále přítomno, ale proud teče pouze do zátěže. Ohmův zákon.

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:28 am
od Kamil l
Děkuji jeste se naučim i elektřinu. Ono to vše vypadá tak jednoduše ale kdyz to chce nekdo spočítat co ma za panely a vědet za jak dlouho se mu baterka nabije tak pak se ztráci. Jestě by mě zajimalo jak to funguje když zapnu během dne měnič a odebiram 230v. Napřiklad ta zminěná lednice 50w kdyz ji zapojim jen na měnič . Bude brat 50w kompresor + nějaky ztráty měnič ve W . Vysledkem je že bere elktřinu behem dne hlavně z baterky pro staly přijem 12v pro měnič ale pobíra i waty i z panelů? Lajcky řečeno mam 150w panel a zapnu 50w lednici tak budu kolem 90-95w v plusu pro dobijeni baterie?

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:35 am
od ixo
Áno.

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:35 am
od volente
Ano, tak by to mělo vypadat, i kdyz konkrétně lednice nebo mrazák je jeden z nejhorších spotřebičů co se týká rozběhového proudu. 50W kompresor klidně vyprodukuje proudovou špičku 500 - 750W při rozběhu. Což u měkké baterie vyvolá pokles napětí a měnič začné řvát že je nízké napětí zdroje a vypne se.

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:37 am
od Kamil l
A pokud jsem to spocital dobře a rozumel podle toho ohmova zakona tak jak mam zkouset tu baterii tou zarovkou h7 tak by mela pri baterce coz asi uz nebude 230ah svitit 2 dny a 10min priklad
55w:12v=4,58A tudiz
230ah:4,58A=50,21h/24h = 2dny a 9min
Je to správně nepocitam ztráty a teplo a tak...

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:37 am
od rottenkiwi
Lenže tu može byť aj záporná hodnota, na tom obrázku vyššie, lebo
nevieme koľko ide z panelov výkonu a koľko sa berie na záťaži reglu.

Ak do záťaže ide viac, ako ide z panelov, tak tu bude záporná hodnota.
Ak záťaž = výkon panelov bude tam 0.
Ak záťaž je nižšia ako výkon panelov, tak tam bude kladné čislo
rovné rozdielu týchto veličín.

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:40 am
od Kamil l
rottenkiwi píše:Lenže tu može byť aj záporná hodnota, na tom obrázku vyššie, lebo
nevieme koľko ide z panelov výkonu a koľko sa berie na záťaži reglu.

Ak do záťaže ide viac, ako ide z panelov, tak tu bude záporná hodnota.
Ak záťaž = výkon panelov bude tam 0.
Ak záťaž je nižšia ako výkon panelov, tak tam bude kladné čislo
rovné rozdielu týchto veličín.
Souhlasím to premerim ampermetrem mezi panel a regulator.. snad nebouchnu...:)

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:42 am
od Kamil l
Jeste se zeptam jak dlouho ta proudova spicka trva celou dobu sepnuti kompresoru nebo jen treba 10s a pak jede na nižších W?

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:47 am
od rottenkiwi
To koľko nám baterka vydrží, záleží od takého množstva faktorov, že si dovolím
tvrdiť, že SOC = state of charge = stav nabitia baterky od 0 do 100 %, je tak ťažké
určiť, že to nevie nikto na svete.

Neplatí tam jednoduchá matematika, lebo kvantová mechanika nie je jednoduchá
a ióny a elektróny sa správajú tak, že to neviem nasimulovať, lebo keby to niekto
vedel, tak má ihneď ideálnu baterku, ktorá vydrží večne a vieme o nej všetko. :)

Treba si preštudovať materiály výrobcov bateriek, tak je presne uvedené, pri
akom prúde, koľko minút ešte baterka vydrží za určitej teploty. Napr.:
http://www.trojanbattery.com/pdf/datash ... Sheets.pdf
https://www.neosolar.sk/images_content/ ... asheet.pdf

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:50 am
od Kamil l
Takze ten displej byla zbytecna investice lepsi misto toho amper a volt metr..

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:52 am
od volente
S tou žárovkou je to jednoduchý výpočet který máš správně, ale olovo nesmíš nikdy vybít do dna, takže použitelná energie bez poškození baterie je tak do 80% kapacity u trakčních baterií a do 60% u staničních baterií. Všeobecně se doporučuje olověné baterie v systému FVE vybíjet max do 30% kapacity s ohledem na zachování životnosti. Takže v tvém případě nějakých 69Ah. Takže pokud by ti ta žárovka vydržela svítit 15 hodin tak by to bylo ještě OK. I když skutečná kapacitní zkouška je mnohem složitější a je hlavně o měření.
Proudová špička je krátká, kratší než 1s ale pokud při ní klesne napětí pod bod nastavený v měniči je hotovo.

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:54 am
od Kamil l
Kamil l píše:Takze ten displej byla zbytecna investice lepsi misto toho amper a volt metr..
A ten novy panel poly bude super myslim si ze bude lepsi než amfor. Jelikoz ma vice amper a eatu 150w takže inkdyby zatez =regulator neco vzal v A tak pořad zbyde na pˇremenu na nabijeni v A a V . Kdyz se to poprve zapojovalo hned jsem si rikal ze 1.3a bude dost slabe kdyz regulator bude chtit menit ze 100v na 13v pro dobijeni to pak ztraty v Amperech nepostaci. No musim to zmerit a nekoukat na displej jak janek....:)

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:54 am
od volente
Displej nebyla zbytečná investice, s jeho pomocí se dá regulátor nastavit. Tedy aspoň já si regulátory s displejem MT50 nastavuji.

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:58 am
od volente
K tomu poly panelu 150Wp bych pořídil nějaký laciný PWM regulátor za pár stovek a bylo by to vyřešeno. Napětí panelu je natolik blízké napětí baterie že rozdíl mezi PWM a MPPT bude mizivý, obvzvlášť v tomto víkendovém provozu.

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 12:59 am
od lzahradil
volente píše:Displej nebyla zbytečná investice, s jeho pomocí se dá regulátor nastavit. Tedy aspoň já si regulátory s displejem MT50 nastavuji.
EPsolar 2210RN/2215RN ale s MT-50 nefunguje ne ? RN rada fungovala s MT-5 pokud se nepletu. A rozdil mezi MT-5 a MT-50 je v komunikaci, kdy starsi MT-5 jede seriove a MT-50 pomoci modbus.
U MT-5 toho moc nastavit nejde. resp. vubec nic. to je jen display. Nebo se pletu ? mam take jen MT-50 pro BN regly ale mam tu i jeden 2215RN kterym dobijim baterky z jednoho vadneho panelu...

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 1:00 am
od Kamil l
*sun*
volente píše:S tou žárovkou je to jednoduchý výpočet který máš správně, ale olovo nesmíš nikdy vybít do dna, takže použitelná energie bez poškození baterie je tak do 80% kapacity u trakčních baterií a do 60% u staničních baterií. Všeobecně se doporučuje olověné baterie v systému FVE vybíjet max do 30% kapacity s ohledem na zachování životnosti. Takže v tvém případě nějakých 69Ah. Takže pokud by ti ta žárovka vydržela svítit 15 hodin tak by to bylo ještě OK. I když skutečná kapacitní zkouška je mnohem složitější a je hlavně o měření.
Proudová špička je krátká, kratší než 1s ale pokud při ní klesne napětí pod bod nastavený v měniči je hotovo.
S proudovou spickou pocitam nezapinat spotrebiče dokud nejsem si jisty ze to baterka s menicem utahnou. Zajimave zkisteni ze pri sekaninel. Sekačkou kolikrat jsem ji zapinal a vypinal ono kabel na zahrade je jako sekat za barakem ze site :) jinak se nam benzinova pokazila- byla to nouzovka. Tak sice ubylo par carek na menici a ukazoval uz 13.5V ale jeste nepipá to bylo jeste dost. Ale pri tom proudově rozběhu to postačilo a hle mrazak co je slabsi to odrovnalo ale to bude mou chybou jelikoz jsme prej šetri elktrinou vypni a pak na hodku zase zapni. Tak teda vim co bylo uz spatne proudova spicka sla nekolikrat po sobe a nestihla dobit baterku na udrzeni. To jsem si mohl zapnout rovniu svařečku :)

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 1:08 am
od volente
to izahradil:
v tomhle nemám jasno, MT5 jsem nikdy neměl a s MT50 nastavuji i LS regulátory PWM k plné spokojenosti. Myslel jsem že ta MT5 to uměla taky, takže pokud tomu tak není tak omluva.

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 1:08 am
od Kamil l
lzahradil píše:
volente píše:Displej nebyla zbytečná investice, s jeho pomocí se dá regulátor nastavit. Tedy aspoň já si regulátory s displejem MT50 nastavuji.
EPsolar 2210RN/2215RN ale s MT-50 nefunguje ne ? RN rada fungovala s MT-5 pokud se nepletu. A rozdil mezi MT-5 a MT-50 je v komunikaci, kdy starsi MT-5 jede seriove a MT-50 pomoci modbus.
U MT-5 toho moc nastavit nejde. resp. vubec nic. to je jen display. Nebo se pletu ? mam take jen MT-50 pro BN regly ale mam tu i jeden 2215RN kterym dobijim baterky z jednoho vadneho panelu...
Ano ke to tenhle MT-5 a ne 50. Moje chyba. A na něm jde nadtavit baterie jak typ tak Ah dale V/C kompenzace a nastaveni spinani zatěže toď vše.

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 1:14 am
od Kamil l
volente píše:K tomu poly panelu 150Wp bych pořídil nějaký laciný PWM regulátor za pár stovek a bylo by to vyřešeno. Napětí panelu je natolik blízké napětí baterie že rozdíl mezi PWM a MPPT bude mizivý, obvzvlášť v tomto víkendovém provozu.
Rozdil mezi pwm a mppt bude mizivý jak to mysliš? A jak to zapojit na tu jedinou baterii a nebude to nejak zkratovat ze bude jeden regulator dobijet a druhy nenabijet bude si myslet ze z druheho jde elektrina ktera ho prepne dombasobce?
Puvodne jsem to chtel dat na epsolar s propojenim do paralerniho ++ a -- kdyz uz nebo ten velkej vyhodit kdyz je tak slabej.130wp 1.3a

Re: Kombinace panelu pro zacatecnika.

Napsal: ned srp 06, 2017 1:15 am
od Kamil l
Kamil l píše:
volente píše:K tomu poly panelu 150Wp bych pořídil nějaký laciný PWM regulátor za pár stovek a bylo by to vyřešeno. Napětí panelu je natolik blízké napětí baterie že rozdíl mezi PWM a MPPT bude mizivý, obvzvlášť v tomto víkendovém provozu.
Rozdil mezi pwm a mppt bude mizivý jak to mysliš? A jak to zapojit na tu jedinou baterii a nebude to nejak zkratovat ze bude jeden regulator dobijet a druhy nenabijet bude si myslet ze z druheho jde elektrina ktera ho prepne dombasobce?
Puvodne jsem to chtel dat na epsolar s propojenim do paralerniho ++ a -- kdyz uz nebo ten velkej vyhodit kdyz je tak slabej.130wp 1.3a
Absorbce