Stránka 9 z 13

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: úte bře 05, 2019 8:51 am
od Igy
Áno, spolu s vymenou elektromera pri pripojeni FVE.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: stř bře 20, 2019 8:54 am
od diablo007
https://www.i4wifi.cz/Solarni-panely-1/ ... cerny.html
Uvádí to jako novinku ma umět omezovat vlastní výkon podle spotřeby ale buď jsou líní a skopirovali kus popisku ze staré verze neboť tvrzení že je dobře přikoupit sondu aby nedocházelo k pretokum kdyz je odběr menší než výkon by šlo proti funkci omezení výkonu podle spotřeby nebo je to zase vyřešeno jen tak na půl

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: stř bře 20, 2019 12:05 pm
od oiuztr
Dobrý den přeji,
chtěl bych se zeptat uživatelů, jak mají u tohoto zařízení zabezpečený případný přetok energie do veřejné sítě (např. odpojím nějaký silnější spotřebič a než se měnič srovná, tak něco dle mého názoru přeteče.). Dá se to nějak řešit, nebo tomu nejde vůbec zabránit. Na toto téma jsem se ptal i na https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=20 . Ale Vás se ptám jako přímých uživatelů "Modráska"

Děkuji za odpověď.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: stř bře 20, 2019 12:34 pm
od diablo007
No povětšinou blbě takže modrásek je lepší používat se smlouvou kde pretoky nevadí. Myslel sem si že ho zapojit až za měnič který přežil nepovoluje by to mělo eliminovat ale bylo mi řečeno že měnič zpětný proud od modráska nepobere a pošle ho do věcných lovišť. Druhá verze byla mít ho za spinackama aby když jede zařízení jede modrásek takže se vše spotřebovává to tu bylo řečeno že mu to nedělá dobře takže modráska neřeš dneska stojí axpert podobně jako modrasek

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: stř bře 20, 2019 7:48 pm
od oiuztr
Umí ten expert např, že beru z FVE 30% a zbytek jde z veřejné distribuční sítě? Nebo se při slabém výkonu FVE automaticky přepne na 100% na veřejnou distribuční síť?

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: stř bře 20, 2019 8:53 pm
od Igy
Podla rychlosti reakcie pri roznych testoch so zapinanim spotrebocov pretoky urcite na zlomok casu nastanu. Realne ale celkovy objem dodanej EE je zanedbatelny az nemeratelny.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: stř bře 20, 2019 9:19 pm
od diablo007
Ono záleží co máš za elektroměr

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pon bře 25, 2019 7:55 am
od oiuztr
Dobrý den,
když použiji http://shop.mypower.cz/gridfree-menic-s ... 2000g-3003 a k tomu na přívod do baráku dám http://shop.mypower.cz/hlidaci-rele-pro ... 2-25a-2547 , tak přece nemůžu mít žádné přetoky do veřejné sítě. Nebo tedy jen 0,5 s než relé sepne. je to tak?

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pon bře 25, 2019 8:39 am
od dracekvo
Jenže dodavatele nebude zajímat že je přetok "jen" 0,5s.
Uvidí na elektroměru přetoky, na baráku solární panely, ve smlouvách žádnou registrovanou výrobnu a začne to řešit.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pon bře 25, 2019 8:47 am
od oiuztr
Teď mi prosím řekněte. Co tedy všechno je k EONU potřeba. Našel jsem si na jejich stránkách https://www.eon-distribuce.cz/zadost/pr ... ektriny-nn , ale nejsem si jistý, zda je to ono. A dále zda formulář D35 je k tomuto určen. Když jsem se ptal na infolince Eonu, tak mi bylo zděleno, že tyto informace mi dá prodávající FVE.
Takže pomoc od eonu nulová.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pon bře 25, 2019 10:05 am
od Igy
Moja rada znie nasledovne: neriesit to :-) Pokial su pretoky osetrene cez rele, alebo sondu samotneho menica a teda su minimalne, je velmi malo pravdepodobne ze taniekto bude kvoli tomu nahanat. Nejak takto sa mi neoficilane vyjadril aj chlapik z distribucky. Preco to neriesit:
1. je okolo toho celkom dost papierovania a s tym spojene dodatocne naklady (mna to vyšlo cca +100€ za reviznu spravu).
2. dalej ti vzniknu dalsie dva zmluvne vztahy o ktore sa musis priebezne starat (distribucka + dodavatel/odberatel EE).
3. na SK pravidlene rozne vykazovanie voci URSO (úrad pre regulaciu sieťových odvetví).

Samozrejme s neprihlasenim mas spojene rizika ze ta niekto nabonzuje, alebo dojde ku skode (malo pravdepodobne), ale vzdy mozes povedat ze mas FVE oddelenu od siete.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pon bře 25, 2019 10:36 am
od abrams
Zdravím ,

odpověď E-onu na Tvou otázku byla v pořádku . Připojení mikrozdroje povolí u profesionálně instalovaným systémů instalovaných certifikovanými "specialisty" a to pouze za použití certifikovaných a schválených komponentů .
Samodomo bastl Ti nikdy nepovolí připojit .

Z pohledu bezpečí před byrobuzerací jsou i nadále nejschůdnější cestou UPSky se externím nabíjením ;) .

Elektronům zdar *sun*

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: úte bře 26, 2019 4:09 pm
od Igy
Tak u nas to "Samodomo bastl" nebol problem pripojit. Samozrejme revizna sprava potrebna bola, ale certifikovanu firmu na FVE a pod som nepotreboval. Ta by bola potrebna len ak by som si chcel uplatnovat dotacie a zvyhodnenia - prispevok na straty a pod.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pát čer 07, 2019 1:19 pm
od stava11
Ahoj,
mě by zajímalo, jestli někdo vyřešil problém se vzdáleností od sondy. v mém případě ani nelze natahnout kabel, ale jsem schopnej k modráskovi natanout "datovou síť", takže jestli se výstup ze sondy dá nějak zreplikovat přes data u měniče.
Napadá mě toto: https://www.i4wifi.cz/cs/211103-lan-ovl ... ntroll-3-5 ale ptám se, jestli s tím má někdo praktické zkušenosti.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pát čer 07, 2019 4:14 pm
od Botas
Již jsem to tu psal ale tak ješte jednou kabel k sondě mám prodloužen o 20m a vpohodě.
Můžeš dotáhnout datovou sít pokud myslíš kábl internetovej asi by se to dalo poslat i po tom pač kabel od te sondy je nějakej mikrofoní jsou v tom tenučké 2 dráty jen je stíněný ten kabel takže i po tom internet kablu by to mohlo chodit.Případně použijeě víc drátků.
Pokud maš namysli wifi to at poradí jiní...

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pát čer 07, 2019 4:24 pm
od Pisi
Zdravím, mám vzdálenost cca 17m používám kabel sykfy 5x2x0.5, z kabelu používám dva páry+stínění,je potřeba na měniči spojit mínus se zemí.
Na této stránce https://secondlifestorage.com/t-Externa ... rry?page=9 jsem našel zapojení konektoru modráska a někde tam objevíte modbus protokol v čínštině.
S lan ovladačem (verze 2.0) mám bohužel zkušenost horší protože s ním snímám teploty podlah a místností (čidla DS18B20)
a po připojení so vystupu elektroměru u modráska(kabel sykfy 30x0.5 25m) dochází při vyšším výkonu měniče (300W) k chybám v komunikaci čidel.
Pokud bude LK u měniče, tak asi problém s čtením dat z čidel žádný nebude.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pon zář 16, 2019 9:58 am
od nextclick
Tak jsem po prvním dnu používání měnič 2kW radši vypnul. Moc prosím o nějakou radu. Po připojení měniče GWL/POWER GF-SUN-2000G2 dochází při výrobě menší než 200W k nestabilitě dodávky. Měnič dodává chvilku 200W chvilku třeba jen 30W a pak se zase přepne na 200W. Tyhle výkyvy jsou slyšet v elektronických předřadnících (osram) v dílně, kdy vydávají různě bzučivé zvuky (normálně nejsou téměř slyšet). Větší problém ale mám s elektronickými digitálními meteo stanicemi kterým číleně bliká displej (dochází k náhodným vybavením segmentů na displeji) V napájecích zdrojích mají klasické 50hz trafo) . + stolní počítač se občas zcela zasekne. Při zvýšení dodávky tento efekt mizí.
K tomuto rušení dochází:
- nezávisle na aktivaci limiteru.
- nezávisle na poměru dodávky od distribuce a FV (i při dodávce 50W z FV a 2000W z DS je to slyšet a přeblikávají displeje)
- nezávisle na druhu zmeny napětí ve zdroji (spínaný zdroj vs trafo)
Původně a stejném místě byli dva malé 300W gridfree měniče. K rušení nedocházelo.

Do i4wifi jsem už napsal Šimandlovi maila, ale raději to napíšu i sem + přidám následnou odpověď od i4wifi.. třeba se to někomu bude hodit.

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pon zář 16, 2019 10:59 am
od nextclick
Hm.. Tak prý ho mám poslat na reklamaci...

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pon zář 16, 2019 12:30 pm
od mopadzi
můžete někdo potvrdit životnost těchto modrásků? Má to někdo i s baterkou?

Re: GTI invertor s omezovačem přetoků

Napsal: pon zář 16, 2019 5:35 pm
od Pisi
Zdravím, s baterkou nemám, používám od 02/2019 bez problémů. Při nízké výrobě okolo 100-120W dochází ke kolísání odběru z DS 4 až 20W, přisuzuji spínaným zdrojům kterých je v domácnosti dost.