Stránka 3 z 8

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: pon čer 11, 2018 10:26 am
od willcz
Clanky jsou propojene, ale vzdy jen pomoci 16A pojistky. Je to takova mala ochrana v pripade problemu s clankem.

Na stazeni baterek bohuzel neni uplne misto, premyslel jsem nad tim jak to udelat, pred a za clankem je mista, ale po stranach je to spatne. mozna na miru ohnute bocnice a mezi to stahovaky. Toto je jeste otevreny bod.

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: pon čer 11, 2018 11:06 am
od kodl69
Moje zkušenost je, že se při nabíjení/vybíjení do 0.5C a při rozumnejch mezích napětí při nabíjení články nenafukují, mám je stažený jenom páskovačkou, co je na palety, a spíš kvůli manipulaci než kvůli nafukování.

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: ned zář 02, 2018 2:44 pm
od willcz
Lehka priprava na zimu +810Wp, doplneny posledni tri na prave strane. Vic uz asi fakt manzelka nedovoli.

Solaritida je teda strasna nemoc. Tak dlouho jsem to na strese premeroval az zjistil ze kdyz to lehce prerovnam, posunu a tak, tak mi jeste 3 vejdou :-)
strecha_final.jpg

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: ned zář 02, 2018 3:32 pm
od vla
Nemoc je to hrozná, měli bychom zaslat na MZ petice ohledně proplácení léčby. :D

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: pon zář 03, 2018 9:07 am
od kodl69
Já asi budu muset koupit větší barák, mě už na střechu prakticky nic nevejde...
Ono těch nemocí, co pojišťovna neproplácí, mám víc, třeba jak zpívali kdysi Kabáti: Žízeň, ajajaj...
to: will_cz Příležitostně bych mohl vyfotit mou terasu, mám ji teda líp využitou než ty, skleníček, bylinková zahrada + hromada zeleniny. Je škoda to nechat ležet a ženská má nějakou zábavu.

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: pon zář 03, 2018 9:39 am
od willcz
Mame rovnou zelenou (dokud nebylo tak horko byla fakt zelena) a na te je tak 10cm stresniho substratu, takze toho moc neporoste. zahonky a zelen ma manzelka dole :-)
Ono i me je lito ten substrat zaskladat panelama, jeste musim na zimu trosku poladit uhel.

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: pon zář 03, 2018 4:49 pm
od luky
willcz píše:A taky koupit cetris a nemuset jezdit do hranic na morave. Kupodivu je maji v Bauhausu. Jen se format nevejde do auta.
Poblíž Berouna můžu s Cetrisem pomoct. Před časem jsem si koupil 3 tuny, tak teď z toho dělám úplně všechno. Desky 1220x300x20mm, 10kg/kus, koupil jsem 10Kč/kus a místní komunitě můžu pár desek pustit.
Odřezky používám na podložení, když svařuju a potvrzuju, že to fakt nehoří.

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: čtv zář 06, 2018 8:44 pm
od willcz
Tak jsem konecne ozivil svoje elektrovozidlo :-)

Sinclair C5, pridal jsem Life 60Ah a svisti jako o zavod :-)
c6.jpg

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: pon pro 17, 2018 10:57 am
od willcz
Dneska se konecne prehouplo pocitadlo :-)
5MW.png

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: úte led 01, 2019 1:27 pm
od willcz
Přiložím taky statistiky za 2018.
Na začátku roku jsem předělával rozmístění baterek a balancery.
V červnu pak byl doplněný druhý Variotrack.
V listopadu došlo na přepojeni tepelneho čerpadla na měnič.
Proto ty menší schody v datech a rozdíly jaro, zima, atd.
ACinOout2018.png
SOC2018.png
VT1_2018.png
VT2_2018.png

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: stř úno 27, 2019 10:08 pm
od willcz
Tak jsem dnes dostal dopis of EONu ... pise oddeleni anomalii mereni.
Prijedou vymenit elektromer, asi se jim zda ze jim to spatne meri a ono ne, jen malo odebiram :-)

Snad se budu stejne smat i po tom co prijede technik, ale elektromer je na hranici pozemku v rozvadeci, dal je pustit nehodlam.

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: stř úno 27, 2019 10:43 pm
od redcrown
správně, ani centimetr.

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: stř úno 27, 2019 10:51 pm
od NOPARasito
willcz píše:Tak jsem dnes dostal dopis of EONu ... pise oddeleni anomalii mereni.
Prijedou vymenit elektromer, asi se jim zda ze jim to spatne meri a ono ne, jen malo odebiram :-)

Snad se budu stejne smat i po tom co prijede technik, ale elektromer je na hranici pozemku v rozvadeci, dal je pustit nehodlam.
I ja ho dostal.
Odpoved probehla:
Dobrý den

Elektroměr Vám bude vyměněn abychom splnili zákonnou povinnost-
z důvodu povinného ověření (tzv. cejchu) na základě §3 odst. (3) zákona 505/1990 Sb. o metrologii v platném znění a vyhlášky 345/2002 Sb., v platném znění, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu.

Váš kontakt bude předán dodavateli který se Vám před výměnou ozve.

Hezký den

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: stř úno 27, 2019 11:30 pm
od kodl69
mám podobnej zážitek, ale na opačnou stranu - v baráku, kde byly po několik leto odběry pár kWh za rok (nikdo tam trvale nebydlel) to najednou bylo 5MWh - ono topení akumulačkama něco sežere. Technikovi jsem hned u dveří řekl, že mi tahle spotřeba nepřijde divná, že 6kW aku v kamenným baráku tohle prostě za půl sezóny sežerou, a ani ten elektroměr nevyměnil, napsal si poznámku že se tou elektrikou topí v akumulačkách (co by se netopilo, se sazbou D25d a bez komína na baráku) a tím to skončilo...

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: stř úno 27, 2019 11:46 pm
od NOPARasito
Je prc.m, zkontroluju a pohlidam zasah do rozvadece a nazdar, kdyz namontuji s pretokama, tak mi je burta, Axperty neposilaj ven ;-). Ono ze 4 na 0,7 je skok dolu a to je zajima

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: čtv úno 28, 2019 12:45 am
od KubisKV
NOPARasito píše:Je prc.m, zkontroluju a pohlidam zasah do rozvadece a nazdar, kdyz namontuji s pretokama, tak mi je burta, Axperty neposilaj ven ;-). Ono ze 4 na 0,7 je skok dolu a to je zajima
Pokud jsou takový skoky dolu, je to pro ně hned nápadný a podezřelý. Chtějí najít únik toku. Ale co jsem se schválně technika ptal, tak elmery musí po určitým čase měnit za novější. Už dávají postupně všechny, který pretok zaznamenávají. U nás už snad není ani jeden Křižík. Vše nový digitální. Jo jen na 1f veřejným osvětlení je ještě elmer s kolečkem, tak jsem zvědav, kdy ho vymění. Byly na podzim instalovány LED svítidla, takže se jim nebude líbit menší odběr. Všeci kradnů.

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: čtv úno 28, 2019 1:28 am
od NOPARasito
Ja jiz digital ted mam

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: pát bře 15, 2019 6:37 pm
od willcz
Tak elektromer je prehozeny novy je ZPA ZE314, nebyl jsem doma, tak jen listecek
Tento by mel umet mereni dodavky, tak uvidime, jen musim zjistit jak to z nej vycist, do elektromerneho sloupky jsem fakt datovy kabel netahal.
Na druhou stranu jsem se dival na odecet elektromeru a ukazuje spotrebu od jara 3500kWh, tzn celkem fajn spotreba vcetne topeni.

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: pát bře 15, 2019 6:50 pm
od marko250
Přetok je třetí veličina v okně displeje T1/T2 a přetok,bliká to po sobě pořád dokola,když tedy jedeš na DS :-) .

Re: Hybridni FVE Rosice

Napsal: sob bře 16, 2019 8:26 am
od redcrown
Ahoj, co čínský měnič se švýcarským srdcem i myslí, chová se mravně? Nenarazil jsi na nějaké další neduhy?