Re: Axpert

Příspěvekod kodl69 » úte lis 26, 2019 10:25 pm

to kvako1: asi nemáš instalaci odpovídající dnešním normám. jenom pro info: plánovaný spotřebič nad 2kw samostatný obvod. I v jednopokojovým bytě je obvykle vývod pro: pračka, myčka, sušička, trouba, mikrovlnná trouba, sporák. a pak každejch 10 zásuvek samostatnej jistič. takže prakticky žádnej obyvatelnej prostor by neměl mít míň než 9 okruhů.
Norma dokonce předepisuje minimální počty zásuvek v místnostech, a i třeba na chodbě...
to Jahodovák: taky mám ten dojem. a to ještě není uzákoněná povinnost affd nebo jak se jmenujou ty "protiobloukový ochrany" - pro dřevostavby, ale podkroví je taky dřevostavba, a to, na rozdíl od chráničojističe za 500Kč, stojí cca 3kKč na okruh... Chráničojističe na jednotlivý okruhy jsou v Anglii standart už hromadu let, a nikomu to nepřijde divný...
To Vitek: jističochránič se prodává i v jednomodulové variantě, tvůj argument neobstojí...
A když se něco stane rodinnýmu příslušníkovi nebo návštěvě, tak u soudu taky ne... To je ta pseudosvoboda.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4150
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Axpert

Příspěvekod youda » úte lis 26, 2019 11:29 pm

KubisKV,
je to presne jak pises. Pokud to dovoluje konstrukce menice tak technicky propojit nulaky lze, spravne by se ale mely prepinat. Vetsina lidi neprepina. Ja taky ne, z pohodlnosti.

Muj tip ohledne toho, ze ti obcas vypadne ficko: Chranic mas hned za Axpertem a vystup toho chranice pak mas privedenej na N mustek v podruznym rozvadeci, vid? A z toho samyho N mustku Axperta i krmis. Je to tak nejak?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2247
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Axpert

Příspěvekod NOPARasito » úte lis 26, 2019 11:52 pm

KubisKV píše:
dumi píše:Hele ja nevim, driv se to tu resilo (propojit nebo.ne) a spousta lidi to propojeny ma. V cem je problem?


Já to mám propojený a problém je jen v tom, že při přepnutí axperta na DS, nebo z5 občas vybaví chránič v podružném rozvaděči. Některý axperty nemohli být propojený kvůli jejich vnitřnímu zapojení. Jiné tu Nulu vezmou jako by byla jejich vlastní a není problém. Pokud se dělá přepínač sítí, tak by měla být fáze i nula. Já přepínám axpertem a bez N.
Snad jsem nepobouřil mnoho elektromistrů a nedal návod nezkušeným na možný průser. Mluvím jen o svém zapojení.

Vypadnuti "ficka" by me osobne asi hodne s...lo, pac bych se nemohl hnout z domu, to by dle me nemelo delat ;-((((.
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1597
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan

Re: Axpert

Příspěvekod mati » úte lis 26, 2019 11:56 pm

Muj tip ohledne toho, ze ti obcas vypadne ficko: Chranic mas hned za Axpertem a vystup toho chranice pak mas privedenej na N mustek v podruznym rozvadeci, vid? A z toho samyho N mustku Axperta i krmis. Je to tak nejak?[/quote]


To nebude tím , youdo . To by mu fíčko vybavovalo velmi často - stačilo by zapnout výkonný spotřebič připojený za fí a proudy by se v modrých rozdělily dle ohmova zákona a fí zareagovalo - 20mA - to je hned..
2x 230Wp Schutten , 10x NexPower 145Wp ,2x Solyndra 200Wp , ETracer TR-2215 BN, Victron SmartSolar MPPT 150/35 Axpert MKS2400WPlus , OPzV 350Ah 24V, 2x200Ah 24V Winston LiFePo4
Uživatelský avatar
mati
 
Příspěvky: 186
Registrován: ned bře 03, 2013 12:11 pm
Bydliště: Paka - city

Re: Axpert

Příspěvekod youda » stř lis 27, 2019 12:06 am

Já bych přesto tipnul, že to tím bude, obzvláště když říká, že "nuláky má spojené":

Vnitřní relátko v Axpertovi, které přepíná bypass vs battery_mode, totiž nemá mezipolohu. Prostě najednou přepne L i N. Reálně se vždy jeden z těch kontaktů přepne o pár milisekund dřív, než ten druhý. Tudíž buď L nebo N během toho přepínání obchází fíčko přes "AC vstup" axperta. Pokud je ve chvíli přepínání zapnutý větší spotřebič, stačí fíčku na vybavení i těch pár milisekund.

Schválně si počkáme, třeba nám KubisKV namaluje schéma, jak to má zapojené.

PS: Když už někdo opravdu chce mít nuláky spojené (ačkoliv to fakt nedoporučuju), tak jediná možnost jak tam spolehlivě začlenit fíčko je tato:
chranic problem2.PNG

Pokud se při spojených nulácích fíčko nainstaluje kamkoliv jinam, tak to vždycky bude zlobit. Dokonce, ikdyž se namontuje před Axperta.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2247
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Axpert

Příspěvekod KubisKV » stř lis 27, 2019 1:08 pm

Kolegové, akademici.
Mé vypadávání fíčka je z důvodu, že jsem prase. když jsem připojoval FVE do domovního rozvaděcě, měl jsem chránič na koupelnu a pračku. Před chránič jsem napojil axperta a víc se nestaral.
Vybavení chrániče je pouze tehdy, když axperta přepínám z BYPASSU, to není moc často a zatím jsem kroky k odstranění nečinil. Ale protože je hnusné počasí, možná to napravím. Docent Youda získává zlatého bludišťáka za odhalení :-)

Já osobně nejsem zastánce mít vše přes chránič, jak už nové normy žádají, ale základní prvky bezpečnosti schvaluji.
KubisKV
 
Příspěvky: 391
Registrován: pon zář 04, 2017 12:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Axpert

Příspěvekod youda » stř lis 27, 2019 1:35 pm

KubisKV píše:... je z důvodu, že jsem prase.

Vítej v klubu! Téměř každý velikán historie byl buď úchyl, psychopat, nebo aspoň prase.

Ještě si dovolím sadu intimních otázek, jelikož bych si rád doplnil znalosti:
  • Máš do všech příslušných svorek axperta zapojeno zelenožluté uzemnění, nebo jen do některých, nebo vůbec?
  • Ten chránič stále hlídá jen koupelnu a pračku, nebo jsi toho na něj navěsil už více?
  • Jaký typ Axperta je to konkrétně?
  • Můžeš si dát do podpisu odkaz na tvoji laboratoř, abych se furt dokola nemusel ptát na věci, které bych si tam mohl najít sám?

:P
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2247
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Axpert

Příspěvekod KubisKV » stř lis 27, 2019 2:43 pm

zemnění mám na přívodu do axperta a odvod jsem hodil pod šroub na obal.
Chránič hlídá koupelnu, pračku, myčku a sušičku.
Axpert VP 24V 3KW PF1 koupen zde na shopu.
PIP 2424GE- využívám zatím pouze na bojler.
Můžu, jen musím přijít na to jak.
KubisKV
 
Příspěvky: 391
Registrován: pon zář 04, 2017 12:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Axpert

Příspěvekod youda » stř lis 27, 2019 2:57 pm

Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2247
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Axpert

Příspěvekod KubisKV » stř lis 27, 2019 2:58 pm

youda píše:Aha, díky.
Do podpisu takto: http://forum.mypower.cz/ucp.php?i=profile&mode=signature


OK, tak já to teda zkusím pane profesore. ;)
KubisKV
 
Příspěvky: 391
Registrován: pon zář 04, 2017 12:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Axpert

Příspěvekod youda » stř lis 27, 2019 3:14 pm

Paráda! Funguje to: máme přímé spojení do skoroostrova na Chebsku :P
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2247
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Axpert

Příspěvekod KubisKV » stř lis 27, 2019 4:46 pm

Náskok diky technice, pokrok nezastavíš. Jsem rád, že jsem zvládl tak složitou operaci a že se teď každý čtenář ujistí, jak mám svou ups zprasenou. Díky Youdo
KubisKV
 
Příspěvky: 391
Registrován: pon zář 04, 2017 12:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » stř lis 27, 2019 4:54 pm

KubisKV píše:Náskok diky technice, pokrok nezastavíš. Jsem rád, že jsem zvládl tak složitou operaci a že se teď každý čtenář ujistí, jak mám svou ups zprasenou. Díky Youdo

Nojo člověče, to si zase řekneme kdo to je ten kubis... jo to je ten s červenou střechou s panelama na všechny měry po třech :D
Jinko 8,8 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55692
Vitek
 
Příspěvky: 437
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod KubisKV » stř lis 27, 2019 10:03 pm

jj ten s tou červenou střechou a republikou v ruce.
KubisKV
 
Příspěvky: 391
Registrován: pon zář 04, 2017 12:06 pm
Bydliště: Chebsko

Re: Axpert

Příspěvekod Kamil l » čtv lis 28, 2019 4:44 pm

Dobrý den, jen takovy banalni dotaz kabely z baterii mate ukončeny jak do axperta? A jakou tloustku mate? Vlezou se tam nejaka lisovaci oka? Mám 50cya a ta se tam horko tezko vleze lisoval jsem ji z 50 na 35 a to tak tak ze vlezla ? Samotny 50cya se v axpertu na svorkach třepí a nejde tam dostat ... diky za info
Kamil l
 
Příspěvky: 159
Registrován: pát srp 04, 2017 8:06 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » čtv lis 28, 2019 4:48 pm

ahoj axpert baterie + a - CYA50mm2 na tom mam nalisovaný a zaletovaný kabelový oka 50 x 8mm ,
PV vstup mám 25mm2 ( vlezlo se bez třepení, ale odšmiknuto pár vláken) nedal jsem tam dutinku neměl sem 25mm2
ale ze mě si příklad neber....
Jinko 8,8 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55692
Vitek
 
Příspěvky: 437
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » čtv lis 28, 2019 4:59 pm

Malý detail a to že každý asi mluvíte o jiném axpertovi Vítek ma 5048MK a ten má úplně jiné terminály než třeba 3024msxe Kamil 48v myslím nemá
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1941
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Kamil l » čtv lis 28, 2019 5:08 pm

Axpert vm 3000w plus 1 24v
Kamil l
 
Příspěvky: 159
Registrován: pát srp 04, 2017 8:06 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Kamil l » čtv lis 28, 2019 5:09 pm

V obchode u mppsolaru me rikali ze mam dat lisovačky 6
Kamil l
 
Příspěvky: 159
Registrován: pát srp 04, 2017 8:06 pm

Re: Axpert

Příspěvekod Vitek » čtv lis 28, 2019 5:15 pm

diablo007 píše:Malý detail a to že každý asi mluvíte o jiném axpertovi Vítek ma 5048MK a ten má úplně jiné terminály než třeba 3024msxe Kamil 48v myslím nemá

jasně jak jinak psal jsem příklad at si ze mě nebere příklad díky za upřesnění diablo!! :-)
Jinko 8,8 kWp,PIP5048mk,Vytěžovač greenbono, Pb 625 Ah, BMV 712 smart
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=55692
Vitek
 
Příspěvky: 437
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am