Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned zář 15, 2019 11:29 pm


Axpert

Měniče Axpert
Předchozí

Re: Axpert

Příspěvekod rege » čtv zář 05, 2019 4:11 pm

zdravim, mam otazku na majitelov PIP5048MK
v rezime SBU funguje vsetko ako ma, ale skusal som co bude v zime, ked dam rezim SUB
moje zistenia:
ECO mod sluzi len na znizenie spotreby zo siete (grid) o vlastnu spotrebu menica, vtedy sa menic krmi z panelov alebo z baterky( zapnutie eco modu sposobi cvaknutie rele a prepnutie do bypassu, co na vstupe to na vystupe)
ONLINE mode sluzi na prisosavanie, ak je dostatocna vyroba z panelov, tak najprv nabija baterky, to co mu zostane posle do zataze a tym snizi prikon zo siete.ak su baterky plne, resp. je nabijaci prud obmedzeny tak to ide, ALE monitoring ICC mi ukazuje ze tlaci do siete nejaky maly vykon, cca -20 az -50W. merak mi ukazoval okolo 1,4A
viete to niekto overit ci su tam pretoky?
Panely 3S2P 325W poly 2kWp JV, 3S2P 325W poly 2kWp JZ
Menic MPPsolar 5048MK
rege
 
Příspěvky: 34
Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
Bydliště: Vychod SK

Re: Axpert

Příspěvekod vitecekmatrka » čtv zář 05, 2019 5:32 pm

ahoj rege.
měnič mám taky, přetoky nemá z principu mít nemůže. 1,4A při 50V je vlastní spotřeba. někde v mém vlákně jsem to řešil
icc mám taky ted jedu v režimu sbu... sub dám na zimu co panely nedaji dost stavy na krmení výkonových spotřebičů abych podržel nabitou baterku přes zimu
Panely 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, V/45° a 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, J 10° . 3S2P 225 Wp Jinko poly J/45°
Menic pip5048mk
Vytěžovač greenbono, vytěžované výstupy přes ssr relé a relé kaskádu + regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625Ah
monitoring
victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=164
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=229
vitecekmatrka
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod rege » čtv zář 05, 2019 5:38 pm

tych 1,4 A som meral na AC vstupe,zial neviem zistit ci taha alebo tlaci. ICC ukazoval zaporne cisla, tak mi je to divne. mozes to prepnut na sub a vyskusat to?
Panely 3S2P 325W poly 2kWp JV, 3S2P 325W poly 2kWp JZ
Menic MPPsolar 5048MK
rege
 
Příspěvky: 34
Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
Bydliště: Vychod SK

Re: Axpert

Příspěvekod vitecekmatrka » čtv zář 05, 2019 5:39 pm

mužu neni problém
USB
USB.png

SBU
SBU.png


Rele cvakne ( spojí se N a N´ N výstup a N sítě) teda doufám.... youda by věděl...

Když přehodim USB na SBU nepřehodí se sám ( relé neodepne, musim odpojit síťové napájení)
pak to proběhne.

No tak snad sem ti pomohl...
Ale protože elektrarna je zapojena vidíš odběr a protože chčije je malý výkon...

Zdraví Víťa
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil vitecekmatrka dne čtv zář 05, 2019 5:56 pm, celkově upraveno 1
Panely 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, V/45° a 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, J 10° . 3S2P 225 Wp Jinko poly J/45°
Menic pip5048mk
Vytěžovač greenbono, vytěžované výstupy přes ssr relé a relé kaskádu + regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625Ah
monitoring
victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=164
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=229
vitecekmatrka
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod rege » čtv zář 05, 2019 5:43 pm

este dodam ze vyroba bola cca 730w, spotreba asi 315w a grid tych -50w
Panely 3S2P 325W poly 2kWp JV, 3S2P 325W poly 2kWp JZ
Menic MPPsolar 5048MK
rege
 
Příspěvky: 34
Registrován: úte bře 19, 2019 8:03 pm
Bydliště: Vychod SK

Re: Axpert

Příspěvekod vitecekmatrka » čtv zář 05, 2019 6:08 pm

to nevím ale na vstupu to má usměrnovač tzn do sítě to dodávat neumí, měnič má dvojitou konverzi.... Mrkni např na napětí jaké jsi měl na výstupu.... já teda režim bypass neposílal....
Panely 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, V/45° a 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, J 10° . 3S2P 225 Wp Jinko poly J/45°
Menic pip5048mk
Vytěžovač greenbono, vytěžované výstupy přes ssr relé a relé kaskádu + regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625Ah
monitoring
victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=164
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=229
vitecekmatrka
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod dumi » čtv zář 12, 2019 8:26 am

je.mozne ze muj axpert na prazdno ma spotrebu 25W a pri zarizeni 1035W ma treba 150W? Nebo je spotreba porad stejna? Je narust linearni?

Diky
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 867
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert

Příspěvekod vitecekmatrka » čtv zář 12, 2019 8:40 am

Ahoj nevim jaky konkretne maly axpert mas a s vykonem rostou ztraty na soucastkach a ventilacni ztraty... Takze za me ano. Konkretni cislo ale ted nemam....
Panely 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, V/45° a 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, J 10° . 3S2P 225 Wp Jinko poly J/45°
Menic pip5048mk
Vytěžovač greenbono, vytěžované výstupy přes ssr relé a relé kaskádu + regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625Ah
monitoring
victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=164
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=229
vitecekmatrka
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod dumi » čtv zář 12, 2019 8:42 am

ja mam starsi model a ten ma opravdu cca 25W, mozna 35W at nezeru.

nicmene slo mi primarne o to jestli je nromalni ze pri vykonu cca 1000W je strata treba 120W coz by bylo 12%. neni to moc?
Dumiho ostruvek: 2kWp, 4,8kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 867
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: Axpert

Příspěvekod marko250 » čtv zář 12, 2019 9:08 am

88% účinnost je hodně v pohodě,Studer je v tu chvíli taky kolem 90%,jak to vypadá se skutečnou účinností některých měničů najdeš tady: viewtopic.php?f=44&t=2582&start=20
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1547
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Axpert

Příspěvekod NOPARasito » čtv zář 12, 2019 9:12 am

Účinnost prevodu nikdy nebude k 99%.
Nejsem si jistej ale Axpert ma ucinnost nekde mezi 85-90%
Uživatelský avatar
NOPARasito
 
Příspěvky: 1308
Registrován: stř črc 18, 2018 11:14 pm
Bydliště: Vidím na Pálavu a komíny Dukovan

Re: Axpert

Příspěvekod vitecekmatrka » čtv zář 12, 2019 9:24 am

Ja teda nevim muzu zkusit s poradnou zatezi ale myslim ze muj pip 5048mk se dostava na 82 % vemu celkovou vyrobenou resp dodanou do baraku a vyrobenou. Zrejme se tam ale nejak nepocita s ucinnosti nabijeni a vybijeni coz u olova je mene nez 100 procent logicky...
Bylo by zajimave aby nekdo kdo ma kinga a lithium sem napsal spotrebovanou a PV energii. Ja mam 378 kwh load a 477 kwh na panelech. Coz dava tech 80 procent. Pak je tam jeste kolac 44kwh baterie... Coz nevim kam pricist nebot realne mereni nemam.. Jen axpert monitoring. Ten ale nejak zanedbava vlastni spotrebu tak asi tak.... Kdo k tomu neco m@a?
Panely 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, V/45° a 3S2P 225 Wp Jinko solar poly, J 10° . 3S2P 225 Wp Jinko poly J/45°
Menic pip5048mk
Vytěžovač greenbono, vytěžované výstupy přes ssr relé a relé kaskádu + regulace tepelného čerpadla
Baterie trakcni olovo 48V 625Ah
monitoring
victron BMV 712 smart
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=166
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=164
https://centurionsolar.co.za/emoncms20/dashboard/view&id=229
vitecekmatrka
 
Příspěvky: 137
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvekod kvako1 » čtv zář 12, 2019 11:27 am

mě vychází spotřeba +/- 12kW týdně. nevím co to ale přesně měří a jak.
podle měření z icc mam na panelech výrobu o 12 kW vědší než spotřebu v baraku.
měřeno zatím jenom 5 týdnu vkuse. předtím jsem tam měl vypadky měření.
ale je ta spotřeba pokaždé kolem těch 12 kw +/- 500w týdně.
což by opravdu vychazelo na cca 25W za hodku na měnič.

to se mi ale nezdá. nevím co přesně to icc do toho zahrnuje. každopaně mě lítá spotřeba od 300W do 12kW podle toho co dělám..
3x pip5048Mg. liion baterie..
za 8 měsíc 405 load a 455 na panelech..
viewtopic.php?f=55&t=4724&start=300
FVE 7,5kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 710Ah + ve vystavbě dalších 300A
kvako1
 
Příspěvky: 375
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: Axpert

Příspěvekod josse » čtv zář 12, 2019 11:54 am

Záleží taky na FW v axpertu, měnili koeficient výpočtu vlastní spotřeby... Colomb a Weber to na svých stránkách (je to australské fórum?) vysvětlovali, odkaz tu někde je...
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 80P14S 18650, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 313
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » ned zář 15, 2019 9:31 am

Tak mi dneska u zapnutí watchpowerv mobilu nabehlo potvrzení k přístupu k poloze tak sem jako u všeho odmítl a ejhle pokud mu to nepovolim ani se nezapne takže krása
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1507
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » ned zář 15, 2019 9:35 am

Verze se teď zobrazuje 1.0.1.2
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1507
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Axpert

Příspěvekod lzahradil » ned zář 15, 2019 10:45 am

diablo007 píše:Tak mi dneska u zapnutí watchpowerv mobilu nabehlo potvrzení k přístupu k poloze tak sem jako u všeho odmítl a ejhle pokud mu to nepovolim ani se nezapne takže krása


A v čem je problém? Android má bohužel spoustu oprávnění společných. Takže pokud píšeš aplikaci a potřebuješ nějaké oprávnění co spadá do skupiny s polohou tak to tam prostě vyskočí aniž by v aplikaci s polohou cokoli bylo.
Svalně si vyzkoušej vypnout data, připoj se přes WiFi a tam si např Wiresharkem snifni provoz. A uvidíš zda aplikace něco někam posílá či ne.
I když by to k tomu nabádalo protože BT je do pár metrů, měl by výrobce přehled kde své výrobky má. Ale žádné lokalizační údaje se nikam neposílají
FVE 5,84kWp [10x Scheuten 210Wp, 6x ShuttenPoly 260Wp@Axpert MSXE 2400W, 4x Kyocera 140Wp@EPSolar 4215BN(1), 2x EinnovaSolarline 270Wp@EPSolar 4215BN(2), 4x EinnovaSolarline 270Wp@Axpert MKS 2400W Plus], NiCd 800Ah@24V + LiFePO4 200Ah@24V
lzahradil
 
Příspěvky: 310
Registrován: sob dub 11, 2015 1:28 am
Bydliště: CZ

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » ned zář 15, 2019 11:24 am

lzahradil píše:
diablo007 píše:Tak mi dneska u zapnutí watchpowerv mobilu nabehlo potvrzení k přístupu k poloze tak sem jako u všeho odmítl a ejhle pokud mu to nepovolim ani se nezapne takže krása


A v čem je problém? Android má bohužel spoustu oprávnění společných. Takže pokud píšeš aplikaci a potřebuješ nějaké oprávnění co spadá do skupiny s polohou tak to tam prostě vyskočí aniž by v aplikaci s polohou cokoli bylo.
Svalně si vyzkoušej vypnout data, připoj se přes WiFi a tam si např Wiresharkem snifni provoz. A uvidíš zda aplikace něco někam posílá či ne.
I když by to k tomu nabádalo protože BT je do pár metrů, měl by výrobce přehled kde své výrobky má. Ale žádné lokalizační údaje se nikam neposílají

Pak mi zdel jediný technicky důvod proč po aktualizaci potřebuje oprávnění k přístupu k poloze? Za mne ne odinstaloval sem to a sehnal na netu původní verzi jen sem nenašel kde softu zakázat aby se aktualizoval tak uvidíme.
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1507
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: Axpert

Příspěvekod j0hn » ned zář 15, 2019 9:07 pm

Zkus "Obchod Play", "Moje aplikace a hry", rozkliknout aplikaci, tři tečky v pravym hornim rohu, odšrtnout "Aut. aktualizace".
j0hn
 
Příspěvky: 69
Registrován: čtv dub 11, 2019 3:56 pm

Re: Axpert

Příspěvekod diablo007 » ned zář 15, 2019 9:33 pm

j0hn píše:Zkus "Obchod Play", "Moje aplikace a hry", rozkliknout aplikaci, tři tečky v pravym hornim rohu, odšrtnout "Aut. aktualizace".

Díky bylo to tam. Dřív sem to nastavoval přímo v mobilu u aplikace
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1507
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Předchozí

Zpět na Axpert

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'