První měnič a energetický asistent
Napsal: pát dub 14, 2017 1:03 pm
První měnič DC 12V / AC 220V / 300W jsem postavil před mnoha roky, když ještě měniče
nebyly běžně na trhu, nebo byly ojediněle a až příliš drahé. Třeba 8tis, za 300W měnič.
Na první fotce je pohled do dvou kusů
odkrytovaných měničů a třetí kus je zakrytovaný hliníkovým plechem. Je zde vidět
umístění zásuvky na 220V bez zemnícího kolíku. Z hlediska spolehlivosti musím
napsat, že tento měnič je neobyčejně odolný a spolehlivý a absolutně bez závad.
Měnič má ochranu proti předpětí, proti podpětí, proti zkratu na výstupu, proti
tepelnému přehřátí a také proti poškození nějakého polovodiče v H můstku na konci.
Měnič je konstrukce typu HF, tedy 12V se v topologii Puch Pull transformuje na
feritovém transformátoru ETD 44 na napětí 330V DC. Toto řízení dělá SG3525.
Pak následuje plný můstek a s řízením plného H můstku tak, aby na výstupu byl
průběh podobný sinusovce. Tedy jedna perioda 20ms je rozdělena následovně.
6,66 ms. kladný puls ,3,33ms nic a 6,66ms záporný puls , 3,33ms nic.
Kmitočet 50Hz je řízený přesně krystalem 2,4576MHz, který se dělí a z děliček je
Odvozen i průběh řízení H můstku. Kostry cívek feritového transformátoru bez mezery
jsem navinul v ruce, kde primár pro 12V byl tvořený měděným plechem 0,2mm tl a
Sekundár byl Cu drát 2x lakovaný o průměru 0, 5mm. Jako proklady byla použita
kaptonová folie a teflonová folie vyráběná v ČR o tl. 0,05mm. K transformátoru
mám tedy i navijecí předpis. 2 výkonové tranzistory v zapojení Pusch Pull mají
chladič na konci černý žebrovaný chladič.
H můstek – 4 tranzistory mají chladič na základní desce z
hliníku tl 5mm na které je uchycený kryt. Celý měnič je malý a lehký. Má jeden vypínač
a červenou a zelenou LED diodu. Pokud se rozsvítí někdy červená LED, znamená to
přetížení, zkrat na výstupu, tepelné přehřátí. Stačí jednoduše vypnout a zapnou
vypínač a měnič jede potom dál.Měnič nemá a nepotřebuje ventilátor.
Nejvíce na konstrukci bylo pro mě zapojení zajímavé tím, že zapojení nemá ani jeden
nastavovací prvek. A ten výsledek práce byl také překvapivý.
Všechny kusy ihned pracovaly přesně a spolehlivě , bez
nutnosti něco oživovat nebo nastavovat. Stačilo jen na výstupu voltmetrem
změřit AC výstupní napětí. Ten průběh výstupního napětí je zde
https://www.google.cz/search?q=modifiko ... 24&bih=677
Tento průběh výstupního napětí dobře snášely i malé oběhové motory v topení.
Nebo třeba v terénu i vrtačka. Odpojila se při odběru 600W. TV přijímače
Mají spínané zdroje a tak jsem z tohoto měniče vyvedl DC 330V pouze pro napájení TV
přijímače například. Tím ukazuji spektrum použití. Pistolovou pájku s transformátorem
jsem dal do zásuvky AC 220V. Jen trošku bručel transformátor, ale měnič přežil všechno.
Za ty roky měniče udělaly velkou službu. Jednoduchost tohoto měniče je ale vykoupena
tím, že měnič nemá galvanicky oddělené napěti 12V a sek 220V. Proto ani v zásuvce není
Výstupní zemnící kolík. Dnes už je asi jednodušší bez práce koupit levně čínský měnič, ale
ukázal jsem, že i v domácích podmínkách je možné na koleně vyrobit spolehlivý měnič.
Pokud by někoho zajímalo schéma zapojení, tak mu schéma zapojení pošlu do mejlu.
Prostřednictvím SZ.
Druhý přístroj, který jsem navrhnul a vyrobil je Energetický asistent první generace.
Funkce energetického asistentu je následující. 1. Máte slabý měnič. V mém
Případě sinus 350W a ten nestačí k rozběhu ledničky s velkým nárazovým proudem.
Za použití energetického asistenta se zástrčka do ledničky připojí do modré
zásuvky 220V na energetickém asistentu a zástrčka 220V co vede z energetického
asistenta se zapojí do běžné domácí zásuvky 220V.
Lednička se prostřednictvím energetického asistenta rozběhne a z
DS – přicucne si potřebnou energii na rozběh ledničky a potom už běží na slabý sinus měnič 350W .
Při rozběhu má lednička 1500W a v chodu má lednička méně jako 100W.
2. Máte třeba silnější měnič co umí rozběhnout ledničku , ale nechcete Váš
Aku trápit velkým nárazovým proudem z akumulátoru při rozběhu ledničky až 1500W
nebo krátkodobě jiného spotřebiče z velkým odběrem a chcete docucnutí z DS.
Energetický asistent první generace vždy docucne potřebnou energii z DS.
Ale nikdy nedojde k žádnému přetoku do DS. Víc energetický asistent neumí,
pokud by jste si chtěli energetického asistenta sami lacino postavit, tak Vám to podrobněji
popíši, aby jste tuhle myšlenku mohli také využívat. Stavby takových zařízení
i když jsou jednoduché vyžadují určité znalosti i s ohledem na bezpečnost a
úraz el. proudem a každý taková zařízení staví a používá sám na vlastní riziko.
Zbývá na závěr dodat, že pod vlivem stavby prvního měniče DC / AC 220V jsem
nabyl dojmu, že stavba měniče DC / AC 220V je EASY. Ale později, když jsem stavěl
měniče Sinus HF nebo LF výkon řádu kW jsem zjistil, že to EASY není.
Stavět měniče několik kW je dobrá příležitost se hodně naučit ale je také
dobrá příležitost odpálit výkonové tranzistory.
Pokud Vás zajímají třeba Info na další využitelnost třeba teflonové folie,kde ji získat
nebo Vás zaujal energetický asistent první generace, tak snad budu umět odpovědět.