Trifazove pripojeni

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am

Trifazove pripojeni

Příspěvek od petrs »

Potreboval bych poradit od zkusenejsich ohledne zapojeni 3 ks menicu PJ do domovniho rozvodu s ,,fickem,,

Prepojeni mezi menici a DS by bylo reseno v plastove ochranne skrince 2 ma ctyrpolovymi [pripadne tripolovymi se stale propojenou zemi]zasuvkami a jednou ctyrpolovou[tripolovou] vidlici s kabelem do domu.

Na menicich jsem nameril rozdilna napeti mezi svorkami,mam mj.obavy ,aby pri uvazovanem zapojeni mezi nimi nedoslo k neocekavane ,,vymene nazoru,, :) -na co dat pozor pri ozivovani a co merit v kterych bodech.
Dekuji
Zapojeni menice 3 ks 3x230 V  1.JPG
Zapojeni dum 3x230 V 1.JPG
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Trifazove pripojeni

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

jak jsem psal před chvílí , jednodušší měniče mají výstup AC1 + AC2 + PE na kostře :arrow: což vysvětluje 115V mezi zdířkami "L a N" vůči "PE" kolíku . Můj HF měnič to má stejně :D . Jeden AC sem připojil na PEN z DS a druhý AC de do přepínacího stykače přepínající L z DS a L z měniče :yes: . Za přepínačem je fíčko které rozdělí PEN na pracovní N + ochranný PE spojený s PEN z DS .

Takže ve Vašem případě u každého PJ spojit jeden AC výstup se zemí a tyto tři PEN dohromady na společnou PEN z DS .
Druhý AC výstup zapojit jednotlivě do zásuvky k přepojování :yes: . Mezifázové (přesněji meziměničové) napětí nebude stabilních 400V jaku z DS , ale bude periodicky houpavé od 0V do cca 460V :idea: :arrow: nevzniknou stabilní 3f !!!!!!

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am

Re: Trifazove pripojeni

Příspěvek od petrs »

Rozumim,dekuji.Ciste trifazovy zdroj napeti neni treba,vsechny spotrebice jsou pouze jednofazove.Cim je ale zpusobeno rozdilne napeti na svorkach u PJ 6000 W 24 V ???
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Trifazove pripojeni

Příspěvek od abrams »

petrs píše:Rozumim,dekuji.Ciste trifazovy zdroj napeti neni treba,vsechny spotrebice jsou pouze jednofazove.Cim je ale zpusobeno rozdilne napeti na svorkach u PJ 6000 W 24 V ???
Zdravím ,

asimetrickou filtrací AC výstupů vůči skříni (case) , používají se keramické kondenzátory - u zmíněného měniče asi nejsou stejné , takže výstup není simetrický . Zkuste test s AC žárovkou :idea: napětí by mělo padnout k nule a žárovka nesvítit ;) . Což by mělo být stejně na všech AC výstupech vůči "PE" kolíku :yes: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Trifazove pripojeni

Příspěvek od kodl69 »

Mám PJ 8kW a měl jsem taky strach výstup spojit s PE, ale jak radí abrams, přes žárovku teklo pár mA, tak to mám spojený jako mnoho dalších a je to v pořádku. Pokud se toto neprovede, vznikne izolovaná soustava se všemi jejími výhodami i nevýhodami (při prvním zkratu na kostru se nic neděje, při doteku s živou částí teče jenom kapacitní proud, nevýhoda: může se idukovat napětí do neuzemněných vodičů, nefunguje proudový chránič a některé spotřebiče, třeba některé plynové kotle). Pro 3f soustavu musí být měniče mezi sebou synchronizovány (victron, axpert).
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am

Re: Trifazove pripojeni

Příspěvek od petrs »

Zkousel jsem vsechny 3 kusy,jeden 3 kW ale odmita spolupracovat-zapipa pri zapojeni ampermetru mezi ,,nulak,, a ,,zem,,
proud cca 1 mA,pote ochrana jistic vypne a je treba ho vypnout OFF a znovu zapnout.Pri prepnuti do Power save modu bez zateze je videt,ze posila mezi ,,nulak,, a ,,zem,,po nekolika vterinach narustajici impuls max 1 mA,nezapina ani nevypina. :?
Zkouska menice 3 ks 3x230 V 002.jpg
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2192
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Trifazove pripojeni

Příspěvek od gupa »

Se dívám na alibabu a PJ má cosi jako "zemní svodová ochrana" , takže jesti to spíš nevypadá, že č.1 ji nemá funkční.

Output short circuit/ overload, over temperature, earth leakage protections.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Trifazove pripojeni

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

... ale při spojení levé zdířky s kolíkem ("zemí") jede normálně ? Pokud jo , tak holt bude mít pracovní fázi v pravo :D .
Zkuste to zapojení se zátěží - třeba žárovkou - nebude-li protestovat tak asi není co řešit ;) je holt trochu jinej .
Doufám že je Nehodláte připojit pomocí jejich zásuvek , že ?

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
petrs
Příspěvky: 429
Registrován: pon čer 30, 2014 7:02 am

Re: Trifazove pripojeni

Příspěvek od petrs »

Zkousel jsem pripojit zarovku mezi ,,fazi ,, a ,,nulak,, a soucasne merit proud mezi ,,fazi ,, a ,,zemi,,-funguje bez vypnuti,zarovka sviti,namereny proud opet cca 1 mA.Pri stejnem pripojeni zarovky a soucasnem mereni proudu mezi,,nulakem,, a ,,zemi,, reaguje stejne jako bez zateze zarovkou-vypne.
U zasuvek jsem premyslel o instalaci zemniciho koliku do puvodnich zasuvek,bylo by ale asi vhodne je kompletne vymenit-kontaktni plosky se mne zdaji prilis male na uvazovane vykony-budou se hrat a plast bude tect...
...a viděl jsem Křižíka nazpět se otáčeti ...

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek