28 m drátu, odpor vodiče cca 0,5 Ohmu, napětí 12V a vyjde z toho proud 24A.

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: čtv čer 28, 2018 8:44 pm
od rottenkiwi
Vyskúšal som ďalšie 4 ističe, B6, B10, B16 a B20 2 x 14 m 1.5 mm2 Cu
Teplota vonku +24 *C. Pripojené na plne nabitú autobaterku 80 Ah.
B6 : https://www.youtube.com/watch?v=s0i4_Pj6HQc
B10 : https://www.youtube.com/watch?v=vCgrIpPAVBE
B16 : https://www.youtube.com/watch?v=GQ0YidGl8Fc
B20: https://www.youtube.com/watch?v=8oppSOTR7eA

Pri B20 už bol kábel na dotyk horúci.

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: čtv čer 28, 2018 9:07 pm
od abrams
Zdravím ,

obyč AC jističe disponují dvěma ochranami - zkratovou a nadproudovou .
Zkratová reaguje okamžitě na nastalý zkrat .
Nadproudová po delším čase dle okolností .
Video B6 je téměř reakce zkratové ochrany .
Videa B10 až B16 jsou reakce nadproudové ochrany .
AC jističe pro řádnou funkci zkratové ochrany potřebují nejen pořádný zkratový proud , ale i pulsní charakter proudu , AC proud . Oproti tomu nadproudová ochrana funguje shodně jak na AC proud tak i na DC proud :idea: .

Ještě jedna věc , zavírat zkratovaný obvod testovaným jističem zkresluje test samotný . Vhodnější je testovaný jistič sepnout na prázdno a obvod uzavírat spínacím prvkem :idea: .

Elektronům zdar *cloud*

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: pát čer 29, 2018 6:31 am
od mati
abrams píše:Zdravím ,
Ještě jedna věc , zavírat zkratovaný obvod testovaným jističem zkresluje test samotný . Vhodnější je testovaný jistič sepnout na prázdno a obvod uzavírat spínacím prvkem :idea: .

Elektronům zdar *cloud*
Jo,jo - k tomuto jen poznámka - někde jsem slyšel : zařízení by se mělo používat na to , na co bylo konstruováno : jistič pro jištění a vypínač pro spínání obvodů.

P.S.: neplatí v případě : tráva na krmení zvířat - neboť se motají

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: pát čer 29, 2018 4:46 pm
od rottenkiwi
POužíva sa aj u nás nejaký pripravok, aby hliník pri zmenách teploty neuvoľňoval ?
https://www.youtube.com/watch?v=YbEZOT8rVW4

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: ned črc 01, 2018 2:45 pm
od rottenkiwi
Ak mi MeanWell 3000 TN prepne z bateriek na DS, tak PC idú OK.
Ale ak prepne z DS na baterky, tak to obe PC resetne.
Kde je problém ? V MeanWelli alebo v zdrojoch PC ?

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: ned črc 01, 2018 3:34 pm
od abrams
Zdravím ,

jednoduché - přepínání z měniče na DS se děje přepnutí z výkonově stabilizovaného měniče na tvrdou DS , ale při přepínání z DS na měnič jsou okolnosti podstatně jiné . Z tvrdé DS se přepíná na nezatížený měnič jemuž "chvíli" trvá než přizpůsobí svůj výkon na náhle připojené spotřebiče :arrow: zejména poklesem napětí následovaného pozvolným dorovnáním na nominální napětí .
Nejn u PC zdrojů lze takovéto stavy pořešit přiměřeným přidáním kapacity kondenzátorů ve zdroji jež pomohou udržet jeho chod po delší čas :idea: .

Elektronům zdar *sun*

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: ned črc 01, 2018 3:40 pm
od rottenkiwi
Tiež sa ten menič správa čudne, keď je pripojený na centrálu.
Pripojím ho na centrálu, centrála je invertorová, centrála zvýši výkon,
menič vypne, potom menič zapne, pripojí sa a už je to OK.

Lenže ak napojím na centrálu ďalšiu nabíjačku na 12 V - 40 A,
tak sa toto všetko zopakuje, pripojím nabíjačku, centrála zvýši výkon,
menič sa odopne, potom sa znova pripojí a už to ide OK.

Potom pripojím 3. nabíjačku 12 V - 40 A a celé sa to po 3x zopakuje.

Centrála dáva napatie od 229 do 232 V.

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: ned črc 01, 2018 6:21 pm
od mobilik
A preco nezapojis centralu na victron menic? Alebo to nepodporuje?

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: ned črc 01, 2018 8:00 pm
od rottenkiwi
MeanWell má v sebe solárnu aj DS nabíjačku.
Victron je len menič bez nabíjačky.
Skúšam scénar, keď v zime budem bez elektriny, či budem schopný
nabiť Pb + LiFE, a potom z LiFE dotiahnuť Pb do ABS., ak bude pár dní tma.

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: čtv črc 05, 2018 9:57 am
od rottenkiwi
Včera som zistil, že z 12 ističov medzi panelmi a reglami, sa mi jeden na - póle z panelov hreje.
Pritom je to 40 A DC istič, ide cez neho cca. 15 A prúd, podobne ako cez ďalšie ističe
a všetky ističe okrem tejto strany dvojpólového ističa sú chladné. Ako je to možné ?

Ističe majú medzi sebou cca. 1 cm medzeru a sú aktívne zospodu od reglov chladené.

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: čtv črc 05, 2018 10:06 am
od abrams
Zdravím ,
rottenkiwi píše:Včera som zistil, že z 12 ističov medzi panelmi a reglami, sa mi jeden na - póle z panelov hreje.
Pritom je to 40 A DC istič, ide cez neho cca. 15 A prúd, podobne ako cez ďalšie ističe
a všetky ističe okrem tejto strany dvojpólového ističa sú chladné. Ako je to možné ?

Ističe majú medzi sebou cca. 1 cm medzeru a sú aktívne zospodu od reglov chladené.
Má zvýšený přechodový odpor , buď nečistotou na kontaktech nebo je značně opálený .
Je-li rozebiratelný , tak vyčistit :idea: .

Elektronům zdar

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: čtv črc 05, 2018 10:49 am
od rottenkiwi
To nie je ističom, dal som tam iný, na + sa nehreje a na - je horúci.
Mám tam 25 mm2 Cu, takže kábel je studený.

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: čtv črc 05, 2018 11:44 am
od youda
Hmm, a co se stane, když se otočí "polarita" toho jističe?

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: čtv črc 05, 2018 11:49 am
od abrams
Zdravím ,

teče-li oběma póly 15A , z jednoho stringu , tak to hřátí je fakt divný :shock: . Zkus jej nahradit dvěma AC jističi zda-li se bude mínus pól hřát i nadále :idea: . Jestli jo , tak tam máš vysokooktanovou elektriku :D .

Elektronům zdar *sun*

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: čtv črc 05, 2018 12:09 pm
od rottenkiwi
Dal som tam dva B20-ky AC na + aj - a hraje sa to menej. Ešte čakám na nejaký
výkon nad 2600 W, či aj vtedy to ostane chladné. Vtedy ide do bateriek cez 200 A.

Vedľa je zapojený 40 A DC ETN a ten má oba póly chladné. Ale ten 40 A DC OEZ sa na - hrial.

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: pát črc 06, 2018 11:40 am
od rottenkiwi
Prišli mi nejaké ATtiny85 a ESP8266. Súdruh sa poponáhľal.
Máte niekto skúsenosti s tým ESP8266 ? Aký to ma dosah ? Aké kódovanie ?
Samo sa to pripojí na nejaký SSID ? Treba tam nastaviť aj kanál ?

No zaujímavý je ten chip:
The ESP8266EX chip that the WeMos D1 board uses offers:
• A 32 bit RISC CPU running at 80MHz
• 64Kb of instruction RAM and 96Kb of data RAM
• 4MB flash memory! Yes that's correct, 4MB!
• Wi-Fi
• 16 GPIO pins
• I2C,SPI
• I2S
• 1 ADC

Ešte potrebujem nejaké LM385. Máte niekto nejakého overeného obchodníka čo rýchlo posiela ?

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: pát črc 06, 2018 12:10 pm
od petrzobran
Používám WeMos
Hrajeme si WeMos D1 http://www.arduino8.cz/
Obzvlašt se mě líbí Nahrání programu přes Wifi (OTA) Zrovna teď si s tím hraju.

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: pát črc 06, 2018 12:21 pm
od rottenkiwi
Vďaka, práve pozerám jedno video, dúfam že to dnes rozbehnem. :)

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Napsal: pon črc 09, 2018 4:08 pm
od rottenkiwi
Chcel by som prerobiť nefunkčný PSU - 650 W tak, aby vstupom zdroja nebolo 230 V AC,
ale 12 až 15 V DC. Lenže akosi nemožem nájsť nijaké video ani návod ako to urobiť.
Neviete o niekom, kto nahral niekde video resp. aspoň návod ?