Příspěvek od kodl69 »

možností je mnoho, třebahttp://eskutr.cz/cs/bms-balancery/544-b ... atory.html - to teď používám,můžeš to sledovat přes arduino, už to mám napsaný a otestovaný. Dotyčný je na fóru jako Tikonik, možná když pošleš SZ, tak ti udělá cenu, nebo já jsem dával na fórum schéma upravenýho balanceru z netu, napětí se dá nastavit od 3,4 do 4V, má výstup s optočlenem https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 9ma#p38877 ale kdo to má nastavovat ručně, navíc s rostoucím proudem roste i napětí na balanceru, takže stejně je potřeba to nabíjení nějak regulovat.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Takze baterky funguju, o par dni sa dozviem realnu kapacitu po par desiatkach cyklov.
Zatial ich nabijem nabijackou 14.2 V - 4 - 12 A bulk, 13.7 V float , ale ja to mam na alarm,
takze vo floate su asi 30 sec.

Ale riesim dalsi problem stastneho majitela LiFe. Aký regulator ?

Je tu kopa vlaken a kopa odporuceni, ale ja potrebujem nieco lacne a nie Studer, MidNite
ci Victron za 700 €.

Existuje regulator cca. 300 € na 12/24/48 V, co ked nastavim LiFe profil, da tam
14 V pri 12 V nom. voltage, ked dosiahne 14 V prepne na 13.24 V float
a rebulk voltage ze by mal okolo 12.8 V, x 2 x 4 pri 24 resp. 48 V ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
vla
Příspěvky: 1190
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Lokalita: Praha 6
Bydliště: Praha 6

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od vla »

Nevím, možná je to špatně, ale potřebují LIFE float atd? Kdysi jsem někde četl, že se nabijí na konečné napětí a konec-hotovo, nic víc. Tak to vlastně funguje i u modelářských baterií, kde dostávají baterky pořádně zabrat a je to OK.
Nemám rád tenhle stát.
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od mobilik »

Dobry regulator je PCM5048, nabija do 50A, da sa pozhanat za 500€. Na tomto regulatore si nastavis co chces. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od abrams »

Zdravím ,

ze zkušeností vím , že reálná kapacita nových LiFe článků se pohybuje od +3% do zatím +25% :eek2: ... záleží také dost na typu ::rolleyes:: .

Obecně lze říci , že regl použitý k nabíjení LiFe musí umožňovat uživatelské nastavení napětí - bulk , absorb (u něj nejlépe i čas) a float :idea: . Levné regly toto umožňují zřídka a u drahých reglů je to téměř samozřejmostí .
Levné regly bych asi hledal na netu / eBayi .

Vla : LiFe nerady dlouhý vysoký absorb :evil: ale float okolo 3,40V/článek je úplně v pohodě :yes: - lepší regly dokáží udržovat zanedbatelný proud do / z aku a přitom plně pokrývat aktuální požadavky připojených spotřebičů :arrow: ::pv:: tak úplně nezahálí a *batt* se šetří na později :idea: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Dakujem za odpovede.
Dnes sa mi stala nepríjemná vec. Grilujem masko v mikrovlnke a naraz cvak, .... a tma.

Rozobral som menic a vidim toto:

Posledné sekundy meniča boli pri tomto napati, prude a teplote:
59.34,13.97,13.95,7.67,21.87,
59.00,13.97,13.95,5.67,21.87,
59.34,13.97,13.95,2.67,-300.00,
59.67,13.97,13.95,6.67,-300.00,
59.00,13.97,13.97,4.33,21.94,
58.67,13.97,13.97,4.00,21.94,
59.67,13.97,13.97,6.00,-300.00,
59.00,14.00,13.95,5.00,-300.00,
59.00,14.00,13.97,4.67,21.94,
59.00,14.00,13.97,6.33,21.94,
59.00,14.00,13.97,6.67,-300.00,
58.67,14.00,13.97,5.00,-300.00,
59.00,13.92,13.90,4.67,21.94,
56.00,13.57,13.60,151.67,21.94,
57.00,13.38,13.57,128.00,-300.00,
60.67,13.38,13.43,127.00,-300.00,
58.67,13.25,13.33,99.00,22.94,
62.67,13.35,13.30,118.34,22.94,
62.67,13.23,13.23,70.67,-300.00,
63.67,13.13,13.28,76.34,-300.00,
61.34,13.23,13.18,117.00,23.50,
58.34,13.10,13.15,133.34,23.50,
59.34,13.08,13.10,132.67,-300.00,
61.00,13.03,13.03,131.67,-300.00,
64.67,13.15,13.18,91.34,23.69,
61.34,13.08,13.05,119.34,23.69,
59.00,13.03,12.98,131.67,-300.00,
61.67,12.98,12.93,108.00,-300.00,
59.00,12.98,12.91,129.34,23.75,
59.00,13.23,13.23,19.33,23.75,
58.67,13.05,12.93,139.00,-300.00,
61.00,12.88,12.86,132.00,-300.00,
63.00,12.93,12.91,130.34,23.69,
61.67,12.88,12.81,118.34,23.69,
58.00,12.88,12.91,129.00,-300.00,
59.67,13.10,13.05,27.00,-300.00,
62.00,12.93,12.95,75.00,23.75,
63.34,12.88,12.86,128.34,23.75,
58.00,12.86,12.78,113.00,-300.00,
57.67,12.86,12.86,128.34,-300.00,
49.67,12.73,12.71,81.34,23.75,
53.00,12.93,12.95,123.34,23.75,
56.00,12.78,12.76,77.67,-300.00,
63.67,12.98,12.81,119.00,-300.00,
61.00,12.81,12.71,129.00,23.75,
60.67,12.78,12.81,123.67,23.75,
65.00,12.83,12.86,129.67,-300.00,
59.34,12.81,12.71,143.67,-300.00,
62.34,12.78,12.68,114.67,23.69,
61.67,12.78,12.78,112.67,23.69,
64.34,12.78,12.73,125.67,-300.00,
63.00,12.78,12.71,125.00,-300.00,
61.34,13.05,13.00,13.33,23.69,
59.00,12.83,12.73,97.34,23.69,
64.34,12.83,12.73,131.34,-300.00,
62.34,12.71,12.76,123.34,-300.00,
64.00,12.83,12.81,129.67,23.62,
63.00,12.76,12.71,107.00,23.62,

Je tam na tých fotkách niečo podozrivé ?
Možem dať nové poistky a skúsiť zo zapnúť ?

Ak nepojde, aký menič ? Axpert 24/ 2400 W alebo radšej Victron 3000 VA či Victron s nabíjačkou ?
Přílohy
menic_7.jpg
menic_6.jpg
menic_5.jpg
menic_4.jpg
menic_3.jpg
menic_2.jpg
menic_1.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od PavelR »

Co se reglu tyce pokud neni treba ethernet tak taky doporucuju PCM 8048/5048
Mam jen na Lifepo a da se na nem nastavit vse potrebne. Mam jej uz dost dlouho a zatim plna spokojenost... za ty prachy...
MareC3k
Příspěvky: 491
Registrován: pát říj 05, 2012 8:37 pm
Bydliště: SK pri Presove

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od MareC3k »

Aktivne pozivam takisto PCM8048, tiez aj Tristar mppt-60a a uz viac ako tyzden aj novy lacny Epsolar IT6415ND (60A, 150V), vsetky su paralelne spojene :) Takze ako lacnejsia alternativa ku PCM-ku moze byt aj novy epsolar :)
+- 25kWp, 53V 700Ah LifeYpo4+zaloha olovo, 2x5kW Axpert + 3x XTM 4000+Victron quattro 15.000, 5x Victron 250/100, https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=780 KIA EV6
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od kodl69 »

Není z těch fotek patrný to, co odchází nejčastej, FETy... ale nemusí to být vidět okem. Jaký pojistky uhořely, na 12V nebo na 230V? pokud na 12V tak bude proraženej některej FET, nebo několik párů, ke každýmu tomu tráfku patří jeden pár(nebo by teoreticky mohly být zdvojený), a pak jsou tam nějaký ještě na střídači z těch 320V DC, který vzniknou spojením napětí z těch několika malejch tráfek.
Asi bude potřeba měřit a měřit.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Ja sa na to vytoto. :)
Vymenil som poistky a ked som to napojil na baterku cez C50 istic, tak ho nastastie
hned vyrazilo a poistky 12 x 30 A ostali cele, takze cela 12 V cast je v skrate ale
ani zospodu ani zvrchu dosky nic nevidno, ani naznak nejakeho zhorenia alebo smradu.

Tie menice vydrzia tak 400 kWh a potom idu to neba.

Na menic nemam, tak som ostal na 12 V rozvodoch, aspon ze mi NB a LED idu.

Menice co vydrzia 10 kWh denne aspon 2500 W dvojplatnicku a 1800 W umyvacku
a 1400 W mikrovlnku stoja od 1700 € hore, a ziadnu cinu uz doma nechcem vidiet.

Takze ked ci na 1700 € zoberiem uver na 5 rokov, tak zan zaplatim 3500 €, tak
to mam el. z DS na 12 r. :)
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
rva
Příspěvky: 3530
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rva »

Nevím, jestli takové příkony tahat z 12V není už trochu moc. Já začínal na 24V a i tam jsem po 3 měsících rychle utekl na 48V. Přikládám aktuální údaj AC výroby každého (čínského) měniče od doby, co jsem měřáky nainstaloval.
Přílohy
PICT8780 – kopie.JPG
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Tak keby som mal 2 x 4 kVA, tak potom by menice boli vytazene na 22 az 25 %
Ale moj s ucinnostou 80 % tahal pri 2000 W uz 2500 a 500 W menil na teplo a to asi zabilo,
i ked bol pri teplote od 12 do 23 *C, tych 23 tam bolo par min. ked bezal naplno, vacsinou
tam bolo okolo 19 az 21 *C teraz a v zime pod 15 *C

Tak ked v takych podmienkach menic nevydrzi, ofukovany zvnutra 3 x fan a von 1 x fan, tak
potom co by robil v lete pri 38 *C ?

Keby som chcel prejst na 48, musel by som zapojit EpSolary seriovo 2 x 24,
a s panelmi nehybat, tak by som prisiel o 50 % výkonu z panelov a este neviem
ci by to vobec bez problemov fungovalo, i ked balancovat 24 V je urcite lahsie
ako balancovat 48 V z 24 ci 16 clankov.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Zhorel mi menič, idem len na 12 V DC a potrebujem zapnut velke PC.

Mam v ňom tento zdroj:
http://www.silentpcreview.com/article986-page3.html

Viem že je v ňom najprv piama konverzia z 220 ~ na 12 V =
až potom na +5 a +3.3 V, -12 sa dnes už nepouživa.

Dalo by sa tam bez nejakeho zasahu priviest 12.6 V z baterky ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od kodl69 »

Jestli čtu a vidím, tak žlutý dráty jsou + a černý -, ty slabší jsou pro 5V standby. 12,6V by snad neměl být problém, ale víc než 13V asi jo, já to dycky testoval s laboratorním zdrojem a nebo s adaptérem co dával max. 12,5V (mám pajšl z nějaké skříně s externím adaptérem se stejnou funkcí). Jak to máš s monitorem?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
Frenky
Příspěvky: 815
Registrován: pon led 21, 2013 6:36 pm
Lokalita: Doubravička
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Doubravička

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od Frenky »

rottenkiwi píše:Zhorel mi menič, idem len na 12 V DC a potrebujem zapnut velke PC.

Mam v ňom tento zdroj:
http://www.silentpcreview.com/article986-page3.html

Viem že je v ňom najprv piama konverzia z 220 ~ na 12 V =
až potom na +5 a +3.3 V, -12 sa dnes už nepouživa.

Dalo by sa tam bez nejakeho zasahu priviest 12.6 V z baterky ?
Dobrý večer.
Přímo bych to asi nepřipojoval, čert a jen výrobce ví jak je to vlastně zapojené. Bylo by nutno zdroj velmi pečlivě prohlédnout a nakreslit schéma. Prakticky mám vyzkoušené jen to, že lze síťový spínaný zdroj téměř jakého koli zařízení připojit přímo na DC 48V a funguje to. Ale na 12V se to nerozjede.

Doporučuji pořídit tento zdroj na DC 12V. http://www.pcdoauta.cz/produkt/Zdroj_pi ... rg1=001021 nebo podobný na 12V. Náš admin na chatě používal podobný zdroj. Podobný zdroj používám i já na WINDOWS server pro vizualizaci parametrů a sběr dat z PLC SIEMENS S1200. Celé PC (SSD disk, bez VGA ) odebírá pouze 15 - 20 W. (deska miniATX 4 jádro ATOM).
Pěkný večer a přeji hodně trpělivosti při překonávání překážek spojených s fotovoltaikou.

PS: Mám tady pod stolem také jeden umřelý měníč CARSPA 1000W na 12V (cca 10 000 Kč). Neodradilo mě to, šel jsem do dražšího modelu STUDER (24V 1200W). A teď jsem spokojen. Prostě je to tak lacinná čína nevydrží naše středoevropské hrubší zacházení, kdy po čínských výrobcích chceme nějaké výsledky číňaneem deklarované. :D . (Prosím nekamenujte mne :mrgreen: toto je jen žert pod čarou :mrgreen: )
24x Solární panel JINKO SOLAR 225 Pmpp=225W, 2x Regulátor STUDER VT-80, 2x Střídač Studer XTM 4000-48, BSP, RCC, 1x AKU 48V LFP200Ah 1x AKU 48 V LFP280Ah. Řizení a dohled, SDS, vlastní vyčítání arduinem DUE v krabičce (ARMOSY), export dat do RPi s databází a html stránkou.
http://95.85.214.80, viewtopic.php?t=4809
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od vlkazajac »

rottenkiwi píše: Tak ked v takych podmienkach menic nevydrzi, ofukovany zvnutra 3 x fan a von 1 x fan, tak
potom co by robil v lete pri 38 *C ?
Mal som na EPSolar 4215 skúšobne pripojené 2 x 3 panely ( spolu 1420 Wp ), úmyselne rozhodené do viacerých smerov kvôli výkonovému limitu. Aby som regulátoru, ale aj meniču 1000 W uľahčil život, chladil som jeho plášť vonkajším vetrákom.
Lenže.....
Tým, že som chladil plášť, ovplyvnil som aj teplotu v okolí teplotného čidla a tým aj otáčky interného vetráka, výsledkom čoho bol iný teplotný režim vo vnútorných častiach meniča. Netuším, kde ten teplocitlivý zázrak v meniči je. Môžeme však domyslieť, že ak je veľmi blízko plášťa, súčiastkam blízko stredu meniča som pekne "podkúril". Menič čaká na repas.

Takže opatrne s vonkajším chladením, dva vetráky môžu byť potenciálne riziko, tak ako dve ženské v jednej kuchyni.....
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 926
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od lzahradil »

vlkazajac píše:
rottenkiwi píše: Tak ked v takych podmienkach menic nevydrzi, ofukovany zvnutra 3 x fan a von 1 x fan, tak
potom co by robil v lete pri 38 *C ?
Mal som na EPSolar 4215 skúšobne pripojené 2 x 3 panely ( spolu 1420 Wp ), úmyselne rozhodené do viacerých smerov kvôli výkonovému limitu. Aby som regulátoru, ale aj meniču 1000 W uľahčil život, chladil som jeho plášť vonkajším vetrákom.
Lenže.....
Tým, že som chladil plášť, ovplyvnil som aj teplotu v okolí teplotného čidla a tým aj otáčky interného vetráka, výsledkom čoho bol iný teplotný režim vo vnútorných častiach meniča. Netuším, kde ten teplocitlivý zázrak v meniči je. Môžeme však domyslieť, že ak je veľmi blízko plášťa, súčiastkam blízko stredu meniča som pekne "podkúril". Menič čaká na repas.

Takže opatrne s vonkajším chladením, dva vetráky môžu byť potenciálne riziko, tak ako dve ženské v jednej kuchyni.....
Tyhle EPSolary to maji vse stejne. Mam tu verze 2210 a teplotni cidlo je umistene mezi displayem a LEDkama signalizujici FV a BATT. Je ve stejne urovni nad deskou jako LEDky, ale tim ze je mensi nez ledka tak je trochu utopene. Ted to nevidim pred sebou ale myslim ze tam je i popis TEMP
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Dakujem za rady, ono cely den gooooglim a nic.
Skusam vymysliet, ako sa zbavit co najviac potencialne pokazitelnych el. sucasti.
Mam bojler 2000 W, bud vymenit za 1500 W spiralu alebo silny menic.
Ked tam dam DC priamo z panelov, asi si to odnesu EpSolary aj bojler po vytvoreni obluka
resp. po reverznom toku z baterky do panelov.

Ked sa uz pytam, ako treba pripajat DC istice na vetve regulator - panely.
+ z panelov ide na + DC istica, alebo + z regulatora na + DC istica, lebo na rozdiel
od AC, DC isti len jednym smerom.

Dalej hladam spiralu do umyvacky, ale z 1800 na 1400 sa asi nedostanem ?
Ako mam hladat, lebo som nenasiel nic. Umyvacka Ardo, veeeeelmi stara.

Potom keby som v jeseni/jari uvazoval co s el., tak mam 1500 W halogen.
Da sa tym topit ak na to dam 120 V DC priamo z panelov ?

Dalej mam problem zohnat na DC-DC menic stvorhranny kabel na Lenovo NB.
V obchodoch s PC mi hovoria, ze ani klavesnice ani tie konektory sa zohnat nedaju.

Mam stary IIyama LCD, tak keby som ho rozobral, mohol by sa nejako pripojit na 12 resp. 24 V ?

No a kedze su teraz obchodnici na dovolenkach, mam par dni na rozmyslenie, ze aky menic.

Ist do Axperta 24 / 3000 KS alebo MKS ? Ci to dopadne ako s lacnou cinou
a ist radsej uz do Victronu Multiplus 24 / 2000 VA a potom este o rok kupit dalsi
alebo ist do Phoenixu 24 / 3000 VA ?

Alebo prejst na 48 a ist do Axperta 48 / 5000 VA PAR ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od kodl69 »

s 48V systémem bych neváhal, jestli ještě přidáš panely, tak už skoro není jiná volba, možná ještě vyšší napětí...
Ke mně se dostal měnič PJLF 8kW skoro omylem, protože byl za dobrou cenu, ale dnes jsem rád za to, možná mohl být i 10kW. Prostě slova klasika: ale 10 je víc než 8, nebo ne?
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance

Příspěvek od rottenkiwi »

Aký je rozdiel medzi novými a starými Multiplus meničmi / nabíjačmi ?
V tomto dokumente píšu, že na fungovanie BMS s Multi+ potrebujem
najnovšie Multi+ a k tomu najnovší firmvér.
Ako potom fungujú LiFEPO + BMS + Multi+ so starým CPU a firmvérom ?
http://www.victronenergy.com/upload/doc ... ros-EN.pdf
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.