Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod Mikel » ned srp 18, 2019 9:01 pm

volente píše:A čím jsi to měřil? Zkus propojit N s PE nějakým 10-100k odporem a potom měř.

Beznym multimetrem. Odpor bude stacit 0,5W? Nebo neco silnejsiho?
Mikel
 
Příspěvky: 313
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod volente » ned srp 18, 2019 9:07 pm

Úplně stačí, většinou se daří takto měřit všelijaké naindukované napětí.
4,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 2292
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod kodl69 » pon srp 19, 2019 7:12 am

spíš jinak. Tohle jsem zatím teoreticky řešil taky. Akspert musí mít připojeno PE a potom buď
1.) propojí N vstup s N výstup, pokud je přítomno napětí ze sítě, a nebo
2.) spojí N výstup s PE uvnitř nějakým relátkem. Co je to za typ aksperta? máš připojeno PE měniče?
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4523
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod josse » pon srp 19, 2019 7:26 am

Znovu:
Manuál, moje verze na straně 10:
Dry Contact Signal
There is one dry contact (3A/250VAC) available on the rear panel. ........... When program 38 is
set as “enable” and the unit is working in battery mode, it could be used to trigger the grounding box to
connect neutral and grounding of AC output together.

Platí pro Axpert 4 kW, ostatní to mají stejně nebo podobně...

Já mám PE a N propojené natvrdo. Pokud někdo nemůže, musí využít interní nebo externí relé.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 727
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod youda » pon srp 19, 2019 7:40 am

Určitě záleží na typu toho Axperta, MK, GK, MKS, MG, VMII, VMIII .... každý model to může mít jinak.

V případě Axpert King / PIP 5048 MK:
- Tam to vnitřní "grounding relé" je.
- Program 38 u tohoto typu v manuálu vůbec není uveden.
- Dry contact se u tohoto typu spíná podle napětí baterie a slouží tak třeba k nastartování dieselagregátu.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2580
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod Mikel » pon srp 19, 2019 7:49 am

mam MPP Solar GK 5000w 48v Solar inverter 230v. V menu program 38 neni.
Mikel
 
Příspěvky: 313
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod josse » pon srp 19, 2019 8:40 am

youda píše:Určitě záleží na typu toho Axperta, MK, GK, MKS, MG, VMII, VMIII .... každý model to může mít jinak.

V případě Axpert King / PIP 5048 MK:
- Tam to vnitřní "grounding relé" je.
- Program 38 u tohoto typu v manuálu vůbec není uveden.
- Dry contact se u tohoto typu spíná podle napětí baterie a slouží tak třeba k nastartování dieselagregátu.
Aktualizovat FW a stáhnout novější manuál nepomůže? Dříve to nebylo ani u těch mých...

Sice používám upravený FW od Colomb a Weber, ale v manuálu se to objevilo v originálním...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 2x80P14S 18650 (~360Ah/18kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 727
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod Mikel » pon srp 19, 2019 8:48 am

Resil jsem to s revizakem a rikal propojit PE+N a mel by byt problem vyreseny. Odpoledne zkusim a hned bude jasno :)
Mikel
 
Příspěvky: 313
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod youda » pon srp 19, 2019 10:40 am

Mam takove tuseni, ze u modelu GK to interni rele opravdu nebude. GK je totiz orezany (value) model VMIII , ktery nema ani slot pro paralelni kartu. Ma high-voltage PV vstup ale nema povinny hlidac izolacniho stavu.

V nekterych zemich je jeho instalace dokonce zakazana.

Takze klidne na vystupu PE+N spoj natvrdo, ale dej si pozor na toto:

-na vstupu nesmis prohodit L a N, jinak bude pruser
-na vstupu pred axpertem nesmis mit proudovy chranic, vypadaval by.

Nez to poprve spojis, zkus to propojit pres 230V zarovku...jen pro jistotu. Nemela by se rozsvitit.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2580
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod Mikel » pon srp 19, 2019 10:57 am

Slot pro paralelni kartu nema, to vim a nepocitam do budoucna s paralelnim pripojovani dalsich menicu. Ma high-voltage PV vstup a to byl hlavni duvod, proc padla volba na tento model.
Vstupu L/N/PE je zapojene jak ma byt, to jsem radeji 3x kontroloval krizove manual a potisk na menici :D
Proudovy chranic na vstubu bude velky orisek. Mam chranic zapojeny v hlavnim rozvadeci u baraku a je pod nim kompletne vsechno. Uvidim odpoledne jak to bude chodit pro propojeni N a PE. Pokud by delal proudovy chranic neplechu, vratim se u prepojivani na DS k puvodni variante pres napetove rele u baterek a stykac.
Mikel
 
Příspěvky: 313
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod youda » pon srp 19, 2019 12:05 pm

Proč si zvolil tento model úplně chápu - ačkoliv je dnes dostupných mnoho modelů Axpertů, tak neexistuje žádný, ve kterém by všechny dobré vlastnosti byly zkombinovány. Asi nejlepší kombinaci vlastností má klon Axpertu s názvem Inverex Aerox 5.2, který se ale u nás neprodává.

Uvidíš sám - s proudovým chráničem před měničem bude tento chránič vypadávat. U tebe konkrétně vypadne chránič už ve chvíli, kdy bude měnič v bypassu, nebo v line mode. Pevný spoj N+PE je totiž přesně to, co se za chráničem už nesmí dělat.

Podobný mechanismus vypadávání chrániče jsem popsal ve vlákně zde: viewtopic.php?f=115&t=5207&p=99458#p99421

Ale to nic, prostě to vyzkoušej, experimentálně ověř chování v různých režimech a určitě se s námi poděl o výsledky :)
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2580
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod Mikel » pon srp 19, 2019 3:50 pm

Tak po propojeni N a PE na vystupu z menice se problem vyresil a na L jiz je 230V jak ma byt.
Jeste musim vyresit tedy chranic, na pripojeni DS ve vstupu do menice aby to fungovalo jak ma. Uz mam i nejaky napad jak to vyresit, tak snad to bude kompletni
Mikel
 
Příspěvky: 313
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod Mikel » pon srp 19, 2019 6:00 pm

Tak nakonec se podarilo identifikovat spravny kabel v rozvadeni a zapojit DS do menice mimo chranic.
Myslel jsem, ze i vyzkousim bypass jestli vse funguje jak ma odpojenim baterii od menice ale misto prepnuti na DS menic hodil chybu F52 (Napětí sběrnice příliš nízké ). Tak asi budu muset pockat az budou baterie vybite pod 42V.
Mikel
 
Příspěvky: 313
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod youda » pon srp 19, 2019 7:07 pm

nastav si "back to grid" napeti na 48 nebo 49V a nebudeš muset čekat do 42V.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2580
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod Mikel » pon srp 19, 2019 7:21 pm

Teoreticky by to slo nastavit ale mam 35kWh Aku a nez to klesne je to take cela vecnost :D.
Ted ma byt dva dny zatazeno, tak to snad vysaju z baterek.
Jak rychle je u techto menicu prepnuti na bypass?
Mikel
 
Příspěvky: 313
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod youda » pon srp 19, 2019 7:59 pm

do 20ms
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2580
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod Mikel » úte srp 20, 2019 7:21 pm

Tak dnes i pres neprizen pocasi a vydatny odpoledni deste se povedlo na strechu nahodit a zapojit 18ks panelu. Zitra mohu vyzkouset menic MPP Solar jak si bude rozumet s panely. 3600Wp uz opravdu chybelo v ostruvku :D
Dalsi faze bude pridani 8ks a pak jeste vymena 20ks amorfu na vychodni strane strechy.
Mikel
 
Příspěvky: 313
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: 3,3kWp Blovice

Příspěvekod ota » úte srp 20, 2019 9:29 pm

Blahopřeji a držím palce ať vse funguje jak má.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/