Poloostrov zatím pouze 6900Wp Ostrava
Napsal: ned čer 02, 2013 4:24 pm
Jak to všechno začalo.
Kamarád, který věděl že si již dlouhou dobu pohrávám s myšlenkou své vlastní FVE mě oslovil s nabídkou, jestli nechci 60 kVA průmyslovou UPS, kterou odpojovali z plně funkčního stavu za nějakou rozumnou šrotovací cenu.
Má první reakce byla : Proboha na co takovou obludu, vždyť nepotřebuji zásobovat půlku vesnice ani nějakou továrnu. Cena ale byla tak lákavá (asi 5 procent původní ceny) a tak po její prohlídce a nastudování na netu co vlastně všechno umí a co by se s tím všechno dalo dělat , jsem se rozhodl , že ji asi určitě chci a začal jsem uvažovat, kde ji dám a na co mi bude. Poté jsem na netu našel inzerát na prodej 230 Wp panelů z nepřipojené FVE za 1700 Kč /ks a bylo rozhodnuto. O prodeji za tuhle cenu jsem si myslel své, ale nekupte to za ty prachy. Měli toho několik kamionu, takže bylo z čeho vybírat. O většině ostatních právě nakupujících jsem si myslel také své, jelikož panely kontrolovali tak, že pouze měřili napětí na prázdno bez zátěže a to za ne zrovna vhodných světelných podmínek. Byla to docela dobrá komedie sledovat, jak když přišel mrak tak odkládali panely bokem a stále je přebírali a jen co dopadly na zem první sluneční paprsky, tak nakládali jak vzteklí, protože teď zrovna se dostali k těm PRAVÝM a ne k těm slabým. Navíc většina těch slabých byla uložena a to tomu nebudete ani věřit pod přístřeškem. No asi to už prodejci přebrali předem.
UPS jsem se nakonec jako správný škudlil rozhodl umístit doma ve sklepě a ubezpečil všechny obyvatele domu, že to třeba ani nevybuchne a ani se neusmaží jako na elektrickém křesle. Stačí jen ,když se k tomu nebudou přibližovat a vstupovat do místnosti, kde je zapojena. Kupodivu toto ubezpečení docela stačilo.
A nyní už k samotnému systému :
Měničem je již zmiňovaná UPS BestPower S 4000 o výkonu 60kVa vstup 400V 3x100 A výstup 400V 3x90 A Účinnost tedy nějakých 90 procent .
Používá dvojí konverzi tudíž vstupní proud nejdříve usměrní na 400 V DC a pak znovu rozstřídá naprosto nezávisle na stavu DS. Další výhodou je naprosto rovnoměrný odběr ze všech fází DS nezávisle na nerovnoměrném zatížení domácí sítě. Tudíž bylo rozhodnuto, že všechny 3 domácnosti + technologie pojedou pouze na zálohovaný proud.
Pokud jede UPS na baterie ( nepoužívá usměrňovač ) tak se její režie sníží na polovic. Tudíž účinnost měniče je nějakých 95 procent což není až tak špatné.
Součástí UPS bylo 32x gel 12V 40Ah. Není to sice nic moc ,ale funguje to a připadá mi, že bateriím slabé cyklování relativně malým proudem spíš vyhovuje a zdají se být zatím v lepší kondici než v době , kdy byly přivezeny. Ještě vůbec netuším čím je nahradím až umřou. Mám v jednání nějaké NiCd z ČD , ale tam vzhledem k tomu, že používají napětí 24V žádné slabé nemají . Navíc jsem spočítal, že bych potřeboval zhruba 350 ks stejných článků, což je úkol hodně nelehký a je to zkrátka masakr. Navíc NiCd baterie nenají rády nabíjení příliš malým proudem vůči kapacitě, takže vůbec netuším jak by to fungovalo.
MPPT regulátor nepoužívám. Jak jsem již psal, byl bych velice rád, kdyby mi někdo rozumně vysvětlil, k čemu by mi v mém systému vlastně byl.
Spodní hranici vybíjení si hlídá UPS , která se při 350V t.j .v přepočtu 11V na 12V baterii nekompromisně vypíná. To je ale poruchový stav , který by nikdy neměl nastat. Spodní hranici , kdy se systém připíná k DS ( v UPC se zapíná usměrňovač) mám natavenu na 380 V DC měřeno pod zátěží to je v přepočtu 11,88 V na baterii, což odpovídá něco málo přes 12 V měřeno bez zátěže.
Horní hranice nabíjení je nastaven je nastavena na 450 V což odpovídá 14V na 12V baterii.
Funguje to tak že mám zatím 2 sady po 15ks panelů 230Wp s pracovním napětím 30x15 tj. 450 V a napětím na prázdno 36 x 15 t.j 540 V Chystám se přkoupit ještě 3. Sadu, kterou chci umístit přímo na západ, takže budu mít pokrytou úplně celou dráhu slunce. Na panely jsem dostal nabídku na již proclenou čínu za 3200Kč / 245Wp což je X 15 nějakých necelých 37 000 Kč Za tyhle peníze stejně žádné pořádné baterie nekoupím a úspora se projeví hlavně v zimním období, kdy je sluníčka málo. Panely jsou k bateriím připojeny přímo pouze přes 6 A pojistku na větev stykač a diodu.
Nyní jak funguje hlídání vrchní hranice nabití baterií :
Při dosažení hranice 430 V se nejdříve zapne boiler. Nejedná se o řádné nahřívání ,ale spíš o kontrolu plného nahřátí před tím ,než se začnou odpojovat jednotlivé větve panelů. Řádné nahřívání boileru je nastaveno časově mezi 15 – 18 h kdy je nízký tarif tak, aby byla zajištěna na večer teplá voda. Pokud bylo přes den dost slunce tak je už stejně nahřátý.
Při dosažení napětí baterií 450 V se odpojí 1.větev a znovu se připojí při poklesu napětí baterií na 440 V
Při dosažení napětí 455 V se odpojí i 2. Větev ,která se znovu připojí při poklesu na 445 V.
Pro fyzické spínání DC proudu používám běžný střídavý 3.fázový stykač pro každou větev,který je zapojen tak, aby obvod rozepínal na 3 místech a při proudu max 8 A s tím není žádný problém.
Ovládá to tohle : http://www.i4wifi.cz/lan-ovladac-s-rele_d2988.html
K měření DC proudu z panelů používám kvůli galvanickému oddělení toto : http://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... atPw5yes5Y
Celá tahle zábavná hračka mě zatím vyšla na zhruba 90 000Kč . Návratnost mé investice si spočítejte prosím sami ať tu zase někoho nenaštvu. Nebo to můžete rovnou přepočíst na investici 130 000 Kč , kde bude započtena i ta 3. větev ,která bude otočena na západ.
Tak prosím zauvažujte jaké nebezpečí mi hrozí a co jsem nedomyslel.
Na Vaše odpovědi se už těším. R.
Kamarád, který věděl že si již dlouhou dobu pohrávám s myšlenkou své vlastní FVE mě oslovil s nabídkou, jestli nechci 60 kVA průmyslovou UPS, kterou odpojovali z plně funkčního stavu za nějakou rozumnou šrotovací cenu.
Má první reakce byla : Proboha na co takovou obludu, vždyť nepotřebuji zásobovat půlku vesnice ani nějakou továrnu. Cena ale byla tak lákavá (asi 5 procent původní ceny) a tak po její prohlídce a nastudování na netu co vlastně všechno umí a co by se s tím všechno dalo dělat , jsem se rozhodl , že ji asi určitě chci a začal jsem uvažovat, kde ji dám a na co mi bude. Poté jsem na netu našel inzerát na prodej 230 Wp panelů z nepřipojené FVE za 1700 Kč /ks a bylo rozhodnuto. O prodeji za tuhle cenu jsem si myslel své, ale nekupte to za ty prachy. Měli toho několik kamionu, takže bylo z čeho vybírat. O většině ostatních právě nakupujících jsem si myslel také své, jelikož panely kontrolovali tak, že pouze měřili napětí na prázdno bez zátěže a to za ne zrovna vhodných světelných podmínek. Byla to docela dobrá komedie sledovat, jak když přišel mrak tak odkládali panely bokem a stále je přebírali a jen co dopadly na zem první sluneční paprsky, tak nakládali jak vzteklí, protože teď zrovna se dostali k těm PRAVÝM a ne k těm slabým. Navíc většina těch slabých byla uložena a to tomu nebudete ani věřit pod přístřeškem. No asi to už prodejci přebrali předem.
UPS jsem se nakonec jako správný škudlil rozhodl umístit doma ve sklepě a ubezpečil všechny obyvatele domu, že to třeba ani nevybuchne a ani se neusmaží jako na elektrickém křesle. Stačí jen ,když se k tomu nebudou přibližovat a vstupovat do místnosti, kde je zapojena. Kupodivu toto ubezpečení docela stačilo.
A nyní už k samotnému systému :
Měničem je již zmiňovaná UPS BestPower S 4000 o výkonu 60kVa vstup 400V 3x100 A výstup 400V 3x90 A Účinnost tedy nějakých 90 procent .
Používá dvojí konverzi tudíž vstupní proud nejdříve usměrní na 400 V DC a pak znovu rozstřídá naprosto nezávisle na stavu DS. Další výhodou je naprosto rovnoměrný odběr ze všech fází DS nezávisle na nerovnoměrném zatížení domácí sítě. Tudíž bylo rozhodnuto, že všechny 3 domácnosti + technologie pojedou pouze na zálohovaný proud.
Pokud jede UPS na baterie ( nepoužívá usměrňovač ) tak se její režie sníží na polovic. Tudíž účinnost měniče je nějakých 95 procent což není až tak špatné.
Součástí UPS bylo 32x gel 12V 40Ah. Není to sice nic moc ,ale funguje to a připadá mi, že bateriím slabé cyklování relativně malým proudem spíš vyhovuje a zdají se být zatím v lepší kondici než v době , kdy byly přivezeny. Ještě vůbec netuším čím je nahradím až umřou. Mám v jednání nějaké NiCd z ČD , ale tam vzhledem k tomu, že používají napětí 24V žádné slabé nemají . Navíc jsem spočítal, že bych potřeboval zhruba 350 ks stejných článků, což je úkol hodně nelehký a je to zkrátka masakr. Navíc NiCd baterie nenají rády nabíjení příliš malým proudem vůči kapacitě, takže vůbec netuším jak by to fungovalo.
MPPT regulátor nepoužívám. Jak jsem již psal, byl bych velice rád, kdyby mi někdo rozumně vysvětlil, k čemu by mi v mém systému vlastně byl.
Spodní hranici vybíjení si hlídá UPS , která se při 350V t.j .v přepočtu 11V na 12V baterii nekompromisně vypíná. To je ale poruchový stav , který by nikdy neměl nastat. Spodní hranici , kdy se systém připíná k DS ( v UPC se zapíná usměrňovač) mám natavenu na 380 V DC měřeno pod zátěží to je v přepočtu 11,88 V na baterii, což odpovídá něco málo přes 12 V měřeno bez zátěže.
Horní hranice nabíjení je nastaven je nastavena na 450 V což odpovídá 14V na 12V baterii.
Funguje to tak že mám zatím 2 sady po 15ks panelů 230Wp s pracovním napětím 30x15 tj. 450 V a napětím na prázdno 36 x 15 t.j 540 V Chystám se přkoupit ještě 3. Sadu, kterou chci umístit přímo na západ, takže budu mít pokrytou úplně celou dráhu slunce. Na panely jsem dostal nabídku na již proclenou čínu za 3200Kč / 245Wp což je X 15 nějakých necelých 37 000 Kč Za tyhle peníze stejně žádné pořádné baterie nekoupím a úspora se projeví hlavně v zimním období, kdy je sluníčka málo. Panely jsou k bateriím připojeny přímo pouze přes 6 A pojistku na větev stykač a diodu.
Nyní jak funguje hlídání vrchní hranice nabití baterií :
Při dosažení hranice 430 V se nejdříve zapne boiler. Nejedná se o řádné nahřívání ,ale spíš o kontrolu plného nahřátí před tím ,než se začnou odpojovat jednotlivé větve panelů. Řádné nahřívání boileru je nastaveno časově mezi 15 – 18 h kdy je nízký tarif tak, aby byla zajištěna na večer teplá voda. Pokud bylo přes den dost slunce tak je už stejně nahřátý.
Při dosažení napětí baterií 450 V se odpojí 1.větev a znovu se připojí při poklesu napětí baterií na 440 V
Při dosažení napětí 455 V se odpojí i 2. Větev ,která se znovu připojí při poklesu na 445 V.
Pro fyzické spínání DC proudu používám běžný střídavý 3.fázový stykač pro každou větev,který je zapojen tak, aby obvod rozepínal na 3 místech a při proudu max 8 A s tím není žádný problém.
Ovládá to tohle : http://www.i4wifi.cz/lan-ovladac-s-rele_d2988.html
K měření DC proudu z panelů používám kvůli galvanickému oddělení toto : http://shop.mypower.cz/proudovy-senzor- ... atPw5yes5Y
Celá tahle zábavná hračka mě zatím vyšla na zhruba 90 000Kč . Návratnost mé investice si spočítejte prosím sami ať tu zase někoho nenaštvu. Nebo to můžete rovnou přepočíst na investici 130 000 Kč , kde bude započtena i ta 3. větev ,která bude otočena na západ.
Tak prosím zauvažujte jaké nebezpečí mi hrozí a co jsem nedomyslel.
Na Vaše odpovědi se už těším. R.