napětí mezi nulou a zemí.

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
honzamo2
Příspěvky: 19
Registrován: ned lis 19, 2023 5:22 pm
Lokalita: Kutná Hora
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 12000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: napětí mezi nulou a zemí.

Příspěvek od honzamo2 »

Ok, díky moc.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: napětí mezi nulou a zemí.

Příspěvek od Soban »

Špatně......

Od DS ti vede do rozvaděče L a PEN v rozvaděči je PEN uzeměné a rozdělené na PE a N.

Takže z toho rozvaděče vemeš L N PE a vedeš k měniči a zapojíš do vstupu, z výstupu vemeš zase L N PE a vedeš zpět a L připojíš na přepínač sítí a N dáš na N a PE dáš na PE v rozvaděči.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: napětí mezi nulou a zemí.

Příspěvek od bokser01 »

Soban píše: ned úno 18, 2024 9:18 pm Špatně......

Od DS ti vede do rozvaděče L a PEN v rozvaděči je PEN uzeměné a rozdělené na PE a N.

Takže z toho rozvaděče vemeš L N PE a vedeš k měniči a zapojíš do vstupu, z výstupu vemeš zase L N PE a vedeš zpět a L připojíš na přepínač sítí a N dáš na N a PE dáš na PE v rozvaděči.
jj to je za předpokladu že se vrací do toho rozvaděče kde má i DS... Někdo má pro FVE svůj rozvaděč jen na některé okruhy. Samozřejmě je lepší to mít propojené v rozvaděči a ne nějakou propojkou u měniče
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: napětí mezi nulou a zemí.

Příspěvek od skybor »

Soban píše: ned úno 18, 2024 9:18 pm Špatně......

Od DS ti vede do rozvaděče L a PEN v rozvaděči je PEN uzeměné a rozdělené na PE a N.
Ne vždy. Někomu vede do domovního rozvaděče z ER PE a N již rozdělené .... (ER sloupek třeba i někde na hranici pozemku)

L_PEN.jpg
L_N_PE.jpg
PS: Já osobně mám tedy bod rozdělení na PE a N až doma.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: napětí mezi nulou a zemí.

Příspěvek od cipis »

No tak si ten jeden modrý drát navíc nezapojí a udělá rozdělení až doma/kde potřebuje.
Také mám jeden kabel od ER 4 žilový a jeden 5 žilový.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek