na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W

Příspěvek od fremma »

Zdravím po delší době. V současné době mám 6 panelů o výkonu 505Wp/ks. Mám je takto zapojené od října 2s3p. Od září do října jsem je měl zapojeny 3s2p, ale zjistil jsem, že měnič lépe-výkonově chodí pří 2s3p., dosáhl jsem takto max. 3,01kW (dříve 2,67kW). Otázka zní, plánuji na jaře připojit další 2 panely. Má někdo zkušnost, zda se stane něco měniči, když dosáhne někdy v max. něco málo přes 4000W? Nebo zahlásí jen chybové hlášení? Teoretický celkový max. proud z panelů by byl 52,44 A. Měnič dle dokum. zvládne max. FV 80A. Díky a ať nám to svítí...
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W

Příspěvek od bokser01 »

Nestane se vůbec nic pokud nepřekročíš max vstupní proud nebo napětí... MPPT si to ořízne na max 80A a víc si nevezme. Sám mám jeden měnič přepanelován o dvojínasobek (zmákne 2000w a připojeno má přes 4000wp.) Jede takto už 2 roky. Pokud ho budeš mít přepanelovaný jen minimálně vůbec bych se toho nebál.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
fremma
Příspěvky: 43
Registrován: pon srp 21, 2023 9:57 pm
Lokalita: Třebívlice
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 15,36
Chci prodávat energii: NE
Bydliště: Třebívlice

Re: na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W

Příspěvek od fremma »

Tak to je fajn, děkuji. Takže chápu to dobře, měnič bude ukazovat nějakou dobu pořád 4000kW.......Rezerva napětí tam je (měnič pracuje 60-130V) Z panelů jde kolem 78-80V a 52,44A.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W

Příspěvek od Soban »

U těch nizkonapěťových přepanelování nevadí u nich se neuvádí ani proud z panelů, pouze proud mppt do baterky.
A tyto si prostě víc z panelů nevemou.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Adrianb
Příspěvky: 206
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W

Příspěvek od Adrianb »

Potvrdzujem, zdravé prepanelovanie na týchto čínskych mppt do 145V nejak extra nemá vplyv. či tam bude 4kwp alebo 5kwp je jedno.
Pri vačšom prepanelovaní by som sa obával jedine stavov na jeseň alebo jar keď sa strieda ostré slnko s mrakmi na chladné panely. Vtedy tie panely dokážu dať aj pár desiatok percent navyše svojho max výkonu. Aspoň u mňa som si to odsledoval.
V lete no-sense panely sú horúce, nemá to výkon a v zime je tma, nemá to výkon na druhú (alebo aj na tretiu) :)
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W

Příspěvek od bokser01 »

Adrianb píše: pát úno 02, 2024 10:16 pm Potvrdzujem, zdravé prepanelovanie na týchto čínskych mppt do 145V nejak extra nemá vplyv. či tam bude 4kwp alebo 5kwp je jedno.
Pri vačšom prepanelovaní by som sa obával jedine stavov na jeseň alebo jar keď sa strieda ostré slnko s mrakmi na chladné panely. Vtedy tie panely dokážu dať aj pár desiatok percent navyše svojho max výkonu. Aspoň u mňa som si to odsledoval.
V lete no-sense panely sú horúce, nemá to výkon a v zime je tma, nemá to výkon na druhú (alebo aj na tretiu) :)
JJ to máš pravdu zejména na jaře když chodí takové ty silné přeháňky kdy se ochladí na teplotu lehce nad nulou a hned za nimi prudce vykukuje slunce, tak pokud to má měnič kam dávat vystřelí nahoru s výrobou tak rychle, že umí skočit do chyby solární nabíječka je přetížená. Ale to by ti fakt musel běžet nějaký větší odběr trvale a nebo mít baterku vybitou a dobíjení mít nastaveno na max výkon MPPT
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Adrianb
Příspěvky: 206
Registrován: pon zář 13, 2021 9:32 pm
Lokalita: Slovensko, TR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15kwp
Kapacita baterie [kWh]: 60kwh Li-Ion
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Turčianske Teplice

Re: na hraně max.výkon z FVE u Měniče MUST PV1800 VHM 48V 5500W

Příspěvek od Adrianb »

Mne to chvalabohu do žiadnej chyby nespadne. Len vidím že výroba ide aj cez 5kw s pripojenymi stringami o celkovom výkone 4,4kwp. Celkovo to podľa mňa reaguje na zmeny záťaže veľmi rýchlo.
Mám ""Origo"" činu mppsolar prerobenu z pwm na mppt. Ale o tom potom... 🙂