Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od slavo »

Batéria ukazuje 0V, skúšal som ju vypnuť cez spínacie kontakty, cez poistku, nič. Nejde ju ani nabíjať po odpojení. Ide o LiFEPO4 batériu 28V. Asi prepla do nejakého modu. Ako ju zapnúť? Nejako resetovať BMS? ako? asi tam bude overkill BMS.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
pibi
Příspěvky: 700
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od pibi »

Asi bys měl blíže popsat, jaký máš střídač, baterii, bms. My jsme tady líní vytahovat svoje křišťálové koule.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1281
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od TomHC »

Bez informácií sa nedá poradiť. Aké si na nej nameral napätie multimetrom? Čo/kto hlási 0V?

Tipujem že BMS ju odpojilo na low DC cut-off, kvôli nízkemu napätiu na jednom článku, kvôli rozbalancovaniu na dolnej strane...

Ak je na výstupných svorkách nula, zmeraj jednotlivé články, ak bude niektorý pod cca 2.5V, dobi ho na povedzme 3V. Potom by som riešil plné nabitie zo siete a vybalancovať.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od slavo »

TomHC píše: pon pro 25, 2023 4:42 pm Bez informácií sa nedá poradiť. Aké si na nej nameral napätie multimetrom? Čo/kto hlási 0V?

Tipujem že BMS ju odpojilo na low DC cut-off, kvôli nízkemu napätiu na jednom článku, kvôli rozbalancovaniu na dolnej strane...

Ak je na výstupných svorkách nula, zmeraj jednotlivé články, ak bude niektorý pod cca 2.5V, dobi ho na povedzme 3V. Potom by som riešil plné nabitie zo siete a vybalancovať.
- 0 je na voltmetri, keď tam pripojím...je to zabalené, nechcel som to rozbaľovať..mivvy tam dáva také fólie. Nechápem prečo sa nedá nastaviť, resp. prečo od výroby nenastavili, že to vypnú pri bezpečnom spodnom napäti, aby to neodoberalo...dá sa to cez aplikáciu Xiang? Uvažujem, že keď to už rozoberiem, by som to prerobilo na 48V, dokupil 8 článkov...otázne je, či je lepšie kupiť 202ah (otázne či zoženiem, mivvy už nemajú) ak by som nezohnal, môžem tam pripojiť 8 230Ah článkov, alebo radšej urobiť ďališu 8s2p batériu s bms a tie spojiť do série?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od Soban »

Tyto baterie se nesmí zapojovat do serie (pokud to lze je to u nich napsáno).

Má ta baterka vypínač? Má ta baterka vyvedené drátky na vypínač?
Pokud má vypínač zapnout, pokud má drátky spojit.
Pokud se tam aplikací připojíš tak skontroluj co je tam nastaveno.......

Pokud je to BMS se stykačem tak při zapnutí ten stykač nesepne, až při odběru z měniče.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
ota
Příspěvky: 2298
Registrován: čtv dub 18, 2013 9:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od ota »

Spojit ty dva tenké drátky co vedou z bateriového packu a nebo ještě lépe dá na ně vypínač.
70kWp + 10kW Infinity, 25kWh LiFe
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od slavo »

Tie dva drotiky su spojene, skusal som ich aj odpojit, nepomohlo...takto vyzera pohlad na xiang aplikaciu pripojenu na BMS, vypol som discharge, kedze to je na 0, aby to nevypinalo.
Zaujimalo by ma, ci sa da aj niekde v tejto aplikaci nastavit odpojenie resp. zakaz vybijania pri napr. 10Ah....
Přílohy
25Dec2023_19-53-36.jpg
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1281
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od TomHC »

Ako som písal, je vybitá do tla, kvôli článku č. 7 sa odpojil Discharge, preto menič nevidí pripojenú batériu. Charge je zapnutý, treba ju dobiť externou nabíjačkou (kľudne aj keď je pripojená na menič) a nastaviť si správne hodnoty na meniči aby sa to neopakovalo, baterke to nerobí dobre. Ja mám low DC cut-off nastavený na 48V a teraz v zime prechod na bypass už pri 51.2V. Vždy ma až srdce zabolí keď vidím tato vytlčenú baterku...
Přílohy
LFP-voltage-chart.png
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od slavo »

TomHC píše: pon pro 25, 2023 8:02 pm Ako som písal, je vybitá do tla, kvôli článku č. 7 sa odpojil Discharge, preto menič nevidí pripojenú batériu. Charge je zapnutý, treba ju dobiť externou nabíjačkou (kľudne aj keď je pripojená na menič) a nastaviť si správne hodnoty na meniči aby sa to neopakovalo, baterke to nerobí dobre. Ja mám low DC cut-off nastavený na 48V a teraz v zime prechod na bypass už pri 51.2V. Vždy ma až srdce zabolí keď vidím tato vytlčenú baterku...
Tak sa to nejako podarilo. Napatie bateria ukazovala 15V, nabijacka Lunda 908AD po pripojeni ju identifikovala ako 12V a posielala 0Ah..meral som to cez merak a tam napatie stale rastlo na nejakych 27V, pricom nenabijalo - nesiel prud ziadny z nabijacky a po chvili sa preplo na 24V a uz sa nabija.
Aky parameter na Axperte treba nastavit, aby sa toto uz nestalo, nech to vypne nie pri 22,9V ale pri nejakych 24V?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od Soban »

Pokud máš připojený AC IN nastav přepnutí do bypasu na 24.8V a vypnutí měniče na 23.8V.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od slavo »

Soban píše: pon pro 25, 2023 8:57 pm Pokud máš připojený AC IN nastav přepnutí do bypasu na 24.8V a vypnutí měniče na 23.8V.

akurat to pozeram:
23: bypass disable a enable napatie je rovnake, defaultne nastavene na 23V, baterku teraz nabijam, ma 6Ah a napatie 25V. Nebolo by vhodnejšie vyssie napatie vypnutia menica?
29 je low dc cut off - default 21V a max tu ide 24V
12: voltage back to utility (to je prepnutie na siet - cize rovnake ako 23?
13: návrat na batériu
Naposledy upravil(a) slavo dne pon pro 25, 2023 10:18 pm, celkem upraveno 3 x.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1281
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od TomHC »

Veď ti to písal Soban...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od slavo »

TomHC píše: pon pro 25, 2023 10:08 pm Veď ti to písal Soban...
29 cut off voltage som mal nastaveny na 24V a napriek tomu to vybilo batériu úplne.... ako to je mozne?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert ukazuje nepripojenú batériu, cez applikáciu sa do batérie dostanem

Příspěvek od Soban »

A vypnul se měnič?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek