Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od bobik600 »

Moje druhá FVE slouží od 13.8.2023 na ohřev vody v novém bojleru OKCE 125 2/2kW. Bojler jsem zvolil dvouspirálový se dvěma termostaty, přímo určený pro fotovoltaiku. Šel jsem trochu dražší cestou než je úprava stávajícího 100l boleru, kdy se rozdělí topná spirála a doplní termostat. Bojler byl 8 let starý, tedy ještě by pár let nejspíše vydržel. Prohlídka nádoby mi pak odhalila lehký náznak koroze ve švu. Tu jsem ošetřil lékařskou vazelínou a bojler uschoval na půdu jako zálohu. Nevím, jak na tom budu finančně za 10let, kdy bude nejspíš nutná výměna nového boleru, tak si to schovávám.
Nový bojler bych z důvodu delší akumulace tepla raději zvolil trochu větší, alespoň 160l, ale nemám ve sklepě moc místa, ta 125ka byla tak na hraně. Měl jsem nabídku od instalatéra, že mě bojler připojí. 2300Kč materiál a 3500Kč za práci. To se mi zdálo moc, tak jsem si koupil svářečku na trubky a bojler si připojil sám. 4h práce i s naučením svařování trubek. Akorád nevím, kde přišel na tu částku za materiál, trubka a pár kolínek mě přišlo na 600Kč. I s tou svářečkou mě to vyšlo levněji, než 2300Kč.
Pohled na střechu dílny s ještě amatérky zbouchaným lešením z odřezků palivového odpadu z pily.
Pohled na střechu dílny s ještě amatérky zbouchaným lešením z odřezků palivového odpadu z pily.
Panely mám 7x285Wp Americansolar. Dohromady mají 1995Wp a napětí naprázdno 273V. Umístnil jsem je na střechu své dílny. 0,7m od hřebenáčů a vyšlo mi to 1m od hromosvodu.
Měnič jsem zvolil ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW. Plánuji jím také vytápět či spíše temperovat dílnu. Měnič má totiž dvě zásuvky, kdy primární slouží pro bojler, když termostat vypne vyhřívání tak se aktivuje sekundární zásuvka a tu jsem chtěl využit k vytápění dílny. Bohužel, zatímco v létě byl bojler už dopoledne natopen, teď v listopadu to jede do večera. Takže přitápění v zimě nejspíš nehrozí.
Pěkné video z opravy měniče je zde.
https://www.youtube.com/watch?v=5sX43wE ... nnel=TO220
Pohled na měnič nad vraty dílny.
Pohled na měnič nad vraty dílny.
Jediné vhodné místo pro umístnění měniče mě vyšlo nad vraty, takže k obsluze je třeba žebřík. Na DC straně je pojistný odpínač k baterii 16A a přepěťová ochrana 500V DC. Uzemění měniče a přepěťovky jsem udělal přes dvě zemnící tyče zemnícím kabelem 10mm2.
Mezi dílnou a sklepem, kde je bojler je 8m mezera. Musel jsem mezi dílnou a barákem zakopat celkově dlouhý 15m kabel.
Mezi dílnou a sklepem, kde je bojler je 8m mezera. Musel jsem mezi dílnou a barákem zakopat celkově dlouhý 15m kabel.
Elektrické zapojení bojleru jsem si udělal sám, ale nechal jsem si to zkontrolovat elektrikářem v důchodu. Protože když jsem chtěl zapojit čerta, tak koukám, jen dva dráty a zemnící kabel nikde. Uzemění u starého bojleru bylo realizováno měděným drátem obtočeným na závěsný šroub a propojený se šroubem trčícím ze zdi. Holt 50let starý barák.
Tak zatím jsem spokojený, přes dva měsíce jedu jen na Sluníčko bez čertí spoluúčasti. Nepochybuji, že tak do měsíce ho budu muset pustit do druhé spirály, na ohřev 40°C. Z panelů mám nastavený ohřev na 60°C. Ale zatím tekla horká voda, i když bylo několik dní zataženo. Zase jsme v domácnosti už jen dva a já jsem trochu prase, co se sprchuje jen obden, tak není divu, že to tak dlouho vydrží. :)
Ještě k údržbě bojleru, měl by se tak každé dva tři roky vyčistit. Schválně, kdo to dělá? :D
Přílohy
Ještě ukázka bodelu v bojleru za 8let nečištěného provozu.
Ještě ukázka bodelu v bojleru za 8let nečištěného provozu.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od bobik600 »

Jo a kdyby jste tady hledali mojí první FVE, tak tu ještě nemám dokončenou. Proto jsem jí zde neprezentoval. Ale už dva roky nějak funguje a něco vyrábí.
unicast
Příspěvky: 1228
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od unicast »

Zase máš v tom bojleru luxusní sintrovou výzdobu, co by za to někteří jeskyňáři dali :)
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od bobik600 »

Ten krápník je horčíková anoda.
betmen
Příspěvky: 175
Registrován: stř led 11, 2023 2:54 pm
Lokalita: nedaleko od Trencina
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2080 + 2400
Kapacita baterie [kWh]: 9,6
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od betmen »

uz som videl aj stary 100L tatramat odkial som vytahal 4x 10L kybel kamena, takze ta zozrata anoda a skoro ziadny kamen na sachte pre spiralu je uplne v pohode.
stacionárny dom :
2080Wp JV, Siton210, 2x 100L Drazice
2400Wp JV, Must PV1800 VHM 5548, Calb 16 x 180Ah
pojazdný dom:
1 x 100Wp + 12V, 100Ah
prenosná elektraren :
homemade skladaci 2x60Wp + 12V, 75Ah olovo
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od kodl69 »

boiler čistím tak co 5 let, anoda vypadá podobně a dole mám tak kýbl červenýho svinstva - holt železitá voda. Když je to krmený vodou obeccní, je bordel bílej a je ho třikrát tolik.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1284
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od TomHC »

To som dostal ako dar :)
20130412_182339.jpg
Odoslané z SM-S901B pomocou Tapatalku

MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od bobik600 »

Takže nejspíš odebírám dobrou vodu, když jsem po 8 letech vytáhnul jen hrstičku bordelu. Zase, když jsem vypouštěl vodu z bojleru, tak to bylo několik kýblů docela nechutně hnědé vody.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od bobik600 »

Ráno a večer mě to relé v měniči zhruba po dvou sekundách spíná a odpíná, počet cyklů odhaduji tak 100-300 denně. Takže když to bude 300 denně, tak za rok je to 110 000 sepnutí. Životnost relé je od 100 000 do 10 000 000 sepnutí. Vychází mě tedy, že buď to odejde do roka nebo za 274 let. :)
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od bobik600 »

Dneska jsem poprvý musel pustit čerta do bojleru. Už tekla jenom vlažná voda.
Uživatelský avatar
dipos
Příspěvky: 73
Registrován: čtv pro 02, 2021 8:12 pm
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Ostrava-město

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od dipos »

Dneska jsem už taky musel pustit Čerta do vody. Ten kuchyňský boiler/100 L stačily nabít ještě panely.
Ale bída již klepe na dveře, tedy na panely.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
fle
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 21, 2023 6:31 pm
Lokalita: Písecko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od fle »

Bobiku006,

jsem těsně před pořízením materiálu resp. ve fázi ladění detailů návrhu zřejmě velice podobného systému, jaký popisuješ: také OKCE bojler s ideou, že po nahřátí se bude temperovat koupelna. Vše spočteno, vše se zdálo OK. Ovšem dnes jsem na dvou webech k mojí hrůze objevil u zamýšleného měniče ECO Solar Boost MPPT-3000 3kW následující důležitou poznámku:

"Podmínkou pro využívání této funkce měniče je minimální vstupní napětí 220V. Pokud je napětí na vstupu měniče z fotovoltaických panelů nižší, přepnutí na výstup č.2 neproběhne a napětí bude stále pouze na výstupu č.1. "

Jestli to je pravda, tak de facto není šance, aby se Eco Boost 3000 kdy přepl na 2. AC výstup. Kdy už bude mít člověk bojler nahřátý, že termostat vypne, --- A ZÁROVEŇ --- půjde z panelů stále ještě min. 220V!!! A v červenci koupelnu temperovat nepotřebuji...

I táži se Tě, kdo má zjevně s Eco Boost 3000 v de facto "mém designu" zkušenost: zakládá se tato poznámka na pravdě aneb přepíná Ti Eco Boost 3000 na 2. AC výstup, když je vstupní DC napětí z panelů <220V???

Díky!
Fanda

P.S. Uvádí to zde https://eshop.sapro.cz/?cls=stoitem&stiid=719651 a zde https://www.vseprokaravan.cz/prevodniky ... 3000--3kw/
Naposledy upravil(a) fle dne úte lis 21, 2023 6:56 pm, celkem upraveno 1 x.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od cipis »

Vymen v bojleru termostat za eika v2, ktery je prepinaci, a nic takoveho nemusis resit. Zalezitost dvou stovek.
Temperovani si vezmes rovnou z nej. Tak to mam ja. A je uplne fuk, jaky mas zdroj.

Nicmene tak jak tak potrebujes to vstupni napeti vyssi, aby to vubec vyrobilo potrebne napeti do bojleru, ktery ma spiralu na 230 V AC.
Nebo tu budes menit za s nizsim napetim?

Nebo doslo behem navrhu k teto fatalni chybe? Ze jsi s tim vubec nepocital? Vsechny tyhle menice funguji jako "snizujici", takze to ze tri panelu v serii nevyrobi patricne napeti pro originalni spiralu. Tedy jestli uvazujes jen treba 4 ks do serie, musis vymenit spiralu, na nizsi napeti. A tim padem samozrejme i v te dalsi zatezi.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
fle
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 21, 2023 6:31 pm
Lokalita: Písecko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od fle »

No, vstupní DC napětí panelů resp. panely samotné ;-) jsem dimenzoval tak, aby Uoc při slunečném dni s -25°C bylo bezpečně (cca 20 - 30V) pod maximálním povoleným vstupním napětím Eco Boost 3000, což je 350V. Nerad bych jej odpálil...
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od cipis »

Tak kde je pak problem?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od bobik600 »

Mě to normálně přepínálo. Ale nevím, zda mi napětí z panelů poklesne pod 220V. To jsem nijak nezkoumal. No mohl bych to proměřit. Ale teoreticky když koukám na graf napětí panelů v závislosti na teplotě, tak při mínus 25°C by napětí na panelu mohlo dosáhnout 44V, tedy krát 7 je 308V. Takže jsem pod těmi 350V maximálními.
A minimum je 25V krát 7 je 175V. Takže v parným létě se může stát, že mě to nebude přepínat. Ovšem v létě nemám pro to využití, jedině nahřívat bazén, ale ten mám 23 kubíků a tam jsou 2kW prd.
Přílohy
Napeti_teplota.jpg
Napeti_teplota.jpg (41.92 KiB) Zobrazeno 688 x
fle
Příspěvky: 7
Registrován: úte lis 21, 2023 6:31 pm
Lokalita: Písecko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od fle »

Moc děkuji za odpovědi a omluvám se za zpoždění - nemohl jsem se FVE posleních několik dní věnovat. Asi se pustím cestou "eika V2".

Ale jiná otázka: měl jsem zato resp. "všude" jsem četl, že regulátor omezuje výstupní AC napětí (na 230V, předpokládal jsem). Regulátor předvčírem dorazil a na štítku jsem si přečetl "Output voltage 120 - 350 VAC".

Znamená to, že za jasného mrazivého dne, kdy mi panely dají třeba 300V, mi oněch 300V regulátor pouze "pokroutí" (ale neomezí) a pošle je direkt "do Ražic"? Nevím, jak dlouho by to OKCE 2,2 kW/230V vydrželo (při 230V "bere" cca 9,56A, při 300V by to bylo 12,5A, při 340V -> 14,1A)... Plánuji 6 x München MSMD450M6-72 450 Wp, Ump=41,4V, Uoc=49,2V, v zimě pod úhlem 65°- 70° na jih.

Nějaké názory, zkušenosti?

P.S. mám již skoro vše - krom panelů, které se chystám objednat co nejdříve, a nerad bych "šlápl vedle"... Ano, možnnost je dát jen 5 panelů, ale potom 90% zimy bude nedostatečný výkon.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od cipis »

A to nemá nastavitelný výstup?
U BELu to jde krásně nastavit, co má být na výstupu.
Samozřejmě to umí jen snižovat ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
bobik600
Příspěvky: 131
Registrován: čtv pro 23, 2021 4:38 pm
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Klatovsko

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od bobik600 »

Nastavitelný to nemá nic. Já nadimenzoval panely tak, aby výkon z nich byl menší, než 2kW. Nevzal jsem do úvahy tu změnu teploty, ale myslím že výkon z panelů 2205W při -25°C ta spirála přežije. A měnič má 94% účinnost, tak do spirály může maximálně 2072W.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Bobíkovo druhá FVE převážně na ohřev vody v bojleru

Příspěvek od cipis »

Tak to je škoda, ale co už ... Myslel jsem, že tyhle krabice to mají všechny štelovatelné, no tak nemají, no.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.