SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: sob lis 12, 2022 5:06 pm
SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
Stretli ste sa s tym ze SOLAX G4 HYBRID mi na jednej faze ukazuje o 20V menej oproti 236V posledna ukazuje vecer len 207V a preto sa vypina?
Pri merani faz co idu do neho je vsetko OK. VID foto:
-
- Příspěvky: 2469
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
Pokud jsi připojený na síť,tak máte v ulici přetíženou jednu fázi.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 1374
- Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
- Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 7100
- Kapacita baterie [kWh]: 13
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
Zkus se zeptat firmy, co ti to instalovala - ta by s tím měla mít zkušenosti
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
-
- Příspěvky: 3510
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: SOLAX Ukazuje na 1 faze menej voltov ako je skutocnost..
Vzít voltmetr s přeměřit skutečné napětí na střídači a pokud je tam skutečně takový rozdíl tak postupovat k elektroměru, někde bude špatný kontakt a nebo je skutečně fáze přetížená a problém je před elektroměrem - přívod do domu a podobně.
Třeba to skontrolovat, reklamovat u firmy co to dělala ať to řeší.
Třeba to skontrolovat, reklamovat u firmy co to dělala ať to řeší.
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
od petr123 » » v Hybridní elektrárny
Solax X3 G4, co se stane při přílišném odběru nějaké fáze?
- 5 Odpovědi
- 1144 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Salada
-
-
-
solární regulátor ukazuje nízké napětí
od martin.pavelka20 » » v EP Solar
solární regulátor ukazuje nízké napětí
- 15 Odpovědi
- 2351 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od martin.pavelka20
-
-
- 0 Odpovědi
- 456 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Alexisis
-
-
Pylontech Force-H2+Goodwe ET10 - SOC ukazuje nesmysl
od Zdenek Vojc » » v Hybridní elektrárny
Pylontech Force-H2+Goodwe ET10 - SOC ukazuje nesmysl
- 9 Odpovědi
- 788 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od luboskovar
-
-
- 13 Odpovědi
- 989 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Soban