Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Ohřev TUV, aku nádrže, boilery, ohřívače vody, vytápění, klimatizace
Roura
Příspěvky: 35
Registrován: ned bře 06, 2022 12:49 pm

Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od Roura »

Dobrý den pánové.Mám ostrovní systém.Bojler Dražice 160l, teplota nastavená na 58-62C.Fázový vytěžovač ala marek kuřim je každy den v provozu.Zapínám ho od 54V a je deaktivní 53,6V přes relé na vstupu.Když se večer jdeme sprchovat,tak první spuštění teplé vody jde cítit zápach(jen na chvíli asi caa 15sec.Je to nepříjemné.Používám vodu z řádu studnu nemám.Máte nějaké vysvětlení k tomuto jevu?
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od Franta2776 »

Dělá to i sousedům??
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Roura
Příspěvky: 35
Registrován: ned bře 06, 2022 12:49 pm

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od Roura »

Franta2776 píše: pát říj 13, 2023 6:40 am Dělá to i sousedům??
To nevím musím se zeptat.Ještě chci dodat.Vytápění domu a ohřev vody bylo napojeno v minulosti na plynový kotel,Který jsem vypnul a přívody vody uzavřel ventily vstup a výstup.V minulosti voda nesmrděla.Mám podežření na VAK.
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od eman »

Předpokládám, že sirovodík. Nízká teplota vody v bojleru. Musí být kolem 70°C jinak dochází k rozvoji bakterií, které to způsobují. Druhá varianta je výměna anody za napájenou titanovou. Bakterie vegetují právě na té hořčíkové anodě.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od skybor »

eman: Moc díky za tip s tou titanovou anodou. Máme stejný problém, ale voda ze studny. Normálně to řešime nahříváním nad těch 70 st., jak píšeš, ale teď, když nahříváme pomoci FVE a jsou slabší dny, tak se na tu teplotu pokažde nedostaneme ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
miroc
Příspěvky: 371
Registrován: ned srp 12, 2012 10:12 am
Lokalita: SK - pri TT
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7900
Kapacita baterie [kWh]: 30
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od miroc »

Nízkou prevádzkovou teplotou bojleru riskujete rozmnoženie baktérií Legionelly, ktoré sú potenciálne nebezpečné. Odporúča sa raz do týždňa zohriať bojler na 70-80 st.C. Pri týchto teplotách sa baktérie Legionelly spoľahlivo zlikvidujú.
O malých domácich veterných elektrárňach: http://www.vawt.om2cm.sk/
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od Soban »

Osobně vyčistit bojler, skontrolovat anodu, případně dát novou a jak říkají prostě držet teplotu na 60°C a víc.
Prostě když to FVE nenahřeje tak to zapínat co já vím jednou týdně na těch 70°C z DS.

Jinak píšete že jste odpojil původní ohřívač, ty uzavírací ventily jsou u trubek kde pořád proudí voda a nebo je tam několik metrů kde stojí? Pokud v trubce stojí voda může to taky dělat bordel, prostě dát ventil co nejblíže aby bylo co nejmíň trubek kde voda stojí.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od stano22 »

miroc: Silno pochybujem, že v 160l zásobníku je tak slabá výmena vody, že sa tam môže množiť legionela.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od Soban »

Proč by nemohla?

Prostě ona nemusí být jenom v bojleru, pokud odpojil původní ohřev a jsou tam dlouhé trubky až k ventilu kde to má zavřené tam se voda neprohřeje a je to pro ně OK a pak se to dostane do bojleru kde máš třeba pouze 50°C to ji neublíží a jede dál......
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
stano22
Příspěvky: 485
Registrován: ned čer 13, 2021 1:43 pm
Lokalita: SK-ZA
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: SK (ZA)

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od stano22 »

Nejede, pretože v tom bojleri sa voda mení a pomer voči nejakej troche čo sa tam dostane z mŕtveho ramena je veľký.
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od eman »

Dát novou anodu nepomůže. Do měsíce začne voda zapáchat znova, jakmile se rozruší povrch nové anody. Vyčistit ano, protože na dně bojleru je "hořčíkový písek" z rozpadající se anody a ten je pro bakterie jak rašelina pro kytky. :)
Má to jen dvě řešení, jak jsem psal. Máme 55m hluboký vrt, železo, mangan, sírany ve vodě. Už je ze mě specialista na chemii vody a vodárenské technologie. Měl jsem místo rodinného domu, postavit lázně. :(
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
jahodovák
Příspěvky: 1931
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od jahodovák »

Pokud by to dělala vstupní voda,nebo obsah boileru,tak by to bylo celou dobu a ne jen krátce,vypadá to,že se tam odněkud strhává neco do potrubí,nebo to je jen v kousek od vývodu do sprchy,těžko to posoudit bez místní znalosti.Jinak největší problémy dělají s vodou slepá potrubý ponechaná v systému...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od eman »

Chlapi zapomínáte, že jde o vodu z veřejného rozvodu a tudíž chlorovanou. Slepá ramena nehrají roli, pokud nejsou metry dlouhá a okruh není měsíce bez pohybu.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od cipis »

Legionela potrebuje 25-55 st. C a klid, tj. stojatou vodu a slepa ramena. To nahrivani na 70 st.C se doporucuje 1x za 28 dni, kontrola bojleru 1x rocne. Standardne nastavena 60 staci 30 minut, 66 minut par, nad 70 okamzite.
Smrad je z nekvalitni vody na vstupu v souvislosti s anodovou tyci.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od eman »

cipis: Promiň, ale jak jsi oborník na FVE, tak tady se pleteš. Zápach sirovodíku nemá s kvalitou vody nic společného. Ve vodě jsou sulfany běžné a dokonce je to lázeňský prvek. Problém je když se uvolňuje po zahřátí a díky bakteriím. S hořčíkem reaguje, proto se zabrání uvolňování, výměnou za titan.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od cipis »

To bylo mysleno tak, ze se ty bakterie/mineraly dostanou dovnitr s tou vodou, zacnou reagovat s tou tyci a vygeneruje to ten sirovodik. Tedy to potvrzuje to, co jsi psal nahore, vymenit tyc za jinou z jineho materialu. Samozrejme se nemohu rovnat s tvymi zkusenostmi, proto takove zjednodusene vyjadreni. Vrt jeste nemam:⁠-⁠)
Anebo si tu vodu pred vstupem jeste upravit. Nemyslim si, ze lazenska voda splnuje podminky pro pouziti v radu.
Proto by mel zjistit u sousedu, jestli jim to smrdi tez. Tim se vylouci/potvrdi problem na vstupu.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od eman »

Tam spíš záleží na zdroji té vody. Pokud je povrchová, tak bude mít mnohem lepší parametry ve všech směrech, než voda z vrtů. A jelikož sulfany ve vodě moc nevadí, tak se je menší obce ani nesnaží z vody vyoxidovat, protože to stojí další peníze. Vysoké obsahy železa také nemají na zdraví vliv, ale vana plná hnědý vody ženskou vytočí. :D
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
tomasko
Příspěvky: 156
Registrován: sob říj 22, 2016 8:13 pm
Lokalita: Bojnice
Systémové napětí: 24V
Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Bojnice

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od tomasko »

eman píše: pát říj 13, 2023 12:59 pm Tam spíš záleží na zdroji té vody. Pokud je povrchová, tak bude mít mnohem lepší parametry ve všech směrech, než voda z vrtů. A jelikož sulfany ve vodě moc nevadí, tak se je menší obce ani nesnaží z vody vyoxidovat, protože to stojí další peníze. Vysoké obsahy železa také nemají na zdraví vliv, ale vana plná hnědý vody ženskou vytočí. :D
Nazdar chlapi. Je to sposobene tym, ze voda stoji v trubke medzi bojlerom a miestom spotreby. Funguje to takto:
- jeden den pustis teplu vodu, ktorej cast zostane v trubke. je dostatocne tepla na to, aby sa bakterie mnozili vyrazne zvysenou teplotou , ale nizka na samotnu sterilizaciu
- v noci a cast dna tam ta telucka voda z namnozenymi bakteriami stoji a samovolne chladne za neustaleho mnozenia bakterii. rychlost chladnutia je priamoumerna kvalite izolacie trubky. viac izolacie zlepsuje podmienky mnozenia bakterii
- pustis teplu vodu, z potrubia vyleti ochladena voda plna namnozenych bakterii, je ju citit. znehodnotena voda vytecie, dalej ide cista-cerstva. na stenach trubky zostavaju zbytky povodnych bakterii, ktorym pritecie nova prijemne zohriata voda a cyklus sa opakuje. nova voda nema teplotu 70 st. Celzia, takze bakterialne znecistenie na stene trubky nie je zlikvidovane.
- takto stale dookola a mas popis problemu, ktory riesis
- co s tym? musis spravit vsetko to, co pisu pani pred mojim prispevkom. a dalej je potrebne dezinfikovat aj trubky medzi bojlerom a miestom spotreby. napriklad prechodom vody s teplotou nad 70 st. Celzia po nejaku dobu tak, aby sa prehriali aj trubky, nie len voda z nich tecuca.
- da sa to sterilizovat aj chemicky, ale to nechces robit.
tomas
Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah)
panely - recyklovany odpad
Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
Roura
Příspěvky: 35
Registrován: ned bře 06, 2022 12:49 pm

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od Roura »

Dík za nápad s tím zvýšením teploty na 70C.Jinak sousedům to nedělá,protože mají malé děti a pořád se čváchají ve vodě i sousedka nepoužívá mičku,ale umývá pod tekoucí vodou.Já jsem kontroloval vedení od boileru ke sprše a dělá to celkem 2,5metru.Tak jak píše tomasko.Ve sprše je baterie s automatickým udržením teploty(termostatická.Po osprchování je hadice zavěšena růžicí vzhůru a v hadici je neustále voda ve které se mohou množit bakterie.Jdu přestavit boiler na 70C a celé to propláchnu.(Bojer je nový caa 7 měsíců).Jinak z VAKu jsem se dozvěděl. že chlor se už dávno nepoužívá prý nějaký dioxin nebo jak se to jmenuje a tím se dne šetří,Protože českou vodárenskou kopili Francozi.Co je na tom pravdy nevím?
soami
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Voda z bojleru po puštění na chvíli smrdí

Příspěvek od soami »

Dioxin :D to fakt nechceš. Možná tak chlordioxid, což jsme zpět u toho chloru.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek