Isolar SMX II 3.6kw 24V

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Hades20
Příspěvky: 8
Registrován: čtv kvě 11, 2023 8:21 am
Lokalita: Šoporna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1750
Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 7.7kwh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Isolar SMX II 3.6kw 24V

Příspěvek od Hades20 »

Zdravím vás, chcem sa opýtať či nemá niekto tento menič. Mám luhové NiCd akumulátory ktoré majú radi nabíjanie na vysoké napätie, takže mám nastavené maximálne napätie na 20 článkov 31,6V, float tak isto na 31,6V, problém je že menič po dosiahnutí 30,6V začne blbnút a dokola zapína a vypína nabíjanie ak mám aj absorbciu na tých 31,6V. Ale ak nastavím len 29,2V tak síce nabíja vkuse ale nenabíja na plný výkon ale len asi 500W čo nestačí na nabitie na nastavených 31,6V. Vlastne sa na nastavené maximálne napätie ani nedostanem. Nech skúšam čokoľvek. Neviem ci je chyba v softe alebo mám niečo zlé nastavené ?
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Isolar SMX II 3.6kw 24V

Příspěvek od Soban »

No a bulk 31.6V a float 31.5V nejde nastavit jak se to bude chovat?

A není tam nastavení pro liion že by jsi vyskoušel to?

Pokud jsem našel správný návod tak by mělo jít jako baterku nastavit LF09
Lithium iron phosphate battery LF07/LF08/LF09, corresponding to 7 strings ,8 strings and 9 strings of lithium iron phosphate battery;

for 7 strings, default constant-voltage charge voltage is 24.8V;
for 8 strings, default constant-voltage charge voltage is 28.4V;
for 9 strings, default constant-voltage charge voltage is 31.8V;
allow adjustable.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Hades20
Příspěvky: 8
Registrován: čtv kvě 11, 2023 8:21 am
Lokalita: Šoporna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 1750
Kapacita baterie [kWh]: Lifepo4 7.7kwh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Isolar SMX II 3.6kw 24V

Příspěvek od Hades20 »

LF09 som skúšal, lenže potom zase nevybije baterky na 20V, 1V na článok ale na okolo 24V myslím, čo je zase celé zle. Skúsim to nastaviť takto čo to spraví ako sa to bude chovať float na tých 31.5V
thomas.007
Příspěvky: 346
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Isolar SMX II 3.6kw 24V

Příspěvek od thomas.007 »

Já měl Axperta 3,6kW/24V na louhovkách a těch 20 článků byl problém, protože horní hranice při nastavení napětí nad 31,5V občas překmitla přes 32V a párkrát i měnič vypadl. Pak jsem jel delší dobu na 19článků a vybíjel jsem to při zátěži nad 50% až na 19,2V (29=22,0V, Float=29,8V, Bulk+Eq=31,0V). Sice se z nich nevyždímalo vše (1,16V/čl bez zátěže, 1,01V/čl nad 1,8kW), ale zase takhle cyklicky dýl vydrží (do výměny elektrolytu) a hlavně nabijí se doplna.
Teď mám LFP a to je jiný kafe (min.24,5V -> FLOAT=27,2/BULK+EQ=27,6) :-D
Ben
Příspěvky: 9
Registrován: pát říj 20, 2023 12:08 pm
Lokalita: Blansko
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3640
Kapacita baterie [kWh]: 160A
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Isolar SMX II 3.6kw 24V

Příspěvek od Ben »

Dotaz, mám ISOLAR-SMX-II-3.6KW a chci použít 8 ks baterií Ferak - niklkadmiové, typ KPM 160P, 6V, 160 Ah, zapojené 2x po čtyřech paralelně na 24V. Ale v návodu Isolar není pro tento typ baterie uveden návod - tabulka k nastavení bater. typu a jejich parametrů. Dle čeho mám tedy nastavit parametry do paměti? Moc děkuji, Ben.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Isolar SMX II 3.6kw 24V

Příspěvek od Soban »

U všech měničů když neumí příslušné baterky tak typ USE (to je uživatelský) a pak nastavit správné parametry bulk a float dle baterek.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
thomas.007
Příspěvky: 346
Registrován: pát říj 28, 2016 2:30 pm

Re: Isolar SMX II 3.6kw 24V

Příspěvek od thomas.007 »

Po zkušenostech s NiCd bych nastavil pro 20 článků 31,8V pro bulk a equalizaci (tu bych nastavil každý den na 3-5 hodin) a 31,2V pro float kvůli úbytku elektrolytu. Pro 19 článků viz. přechozí příspěvek, 2 nejslabší články (v dané sérii) spojit paralelně, protože pokud to nejsou zánovní baterie nebo po výměně elektrolytu, tak 1-2 články ze sady budou na tom stejně hůře než zbytek. Pak by to bylo 2x19čl.