OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevřít?

Příspěvek od Miyuki »

Zdravím, právě plánuju rozvaděč a koukám, že odpínače pro válcové pojistko od OEZ mají DC-21B do 250V, takže by měly bezpečně odpojit i zátěž
To prakticky nikdo jiný nemá, všichni ostatní mají DC-20 , takže jenom bez zátěže
Tak mě zajímá, jestli někdo má zkušenost a potřeboval je otevřít pod zátěží
Týká se to OPVP10, OPVP14 a OPVP22
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř

Příspěvek od Soban »

Tak pokud je otevřeš rychle tak bez problémů je otvírám i když svítí........

Jinak samozřejmě jsem to nezkoušel pod plnou zátěží - mám na tom 2kW panelů s 32A pojistkou s 80V.

Na baterkách mám 125A a tam to při připojení hází jiskry jak se nabíjí kondenzátory, na pojistce je to poznat, a bude to určitě i na tom kontaktu vevnitř.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Miyuki
Příspěvky: 147
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2240
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž

Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř

Příspěvek od Miyuki »

Tak jasný, že to není na každodenní otevírání, však tam je psáno, že to má jenom 300 cyklů pro ty menší a 200 pro PV22
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř

Příspěvek od ACDC »

Odpínač není určitě vypínač. Takže ne a revizák to nemůže uznat. Je to na odpojení bez zátěže.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř

Příspěvek od ACDC »

Beru zpět.
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř

Příspěvek od Soban »

ČSN EN 60947-3 určuje tři základní druhy spínacích přístrojů podle funkce:

Odpínač – zapínání a vypínání při zatížení, bezpečné odpojení
Spínač – zapínání a vypínání proudu
Odpojovač – bezpečné odpojení (zapínání a vypínání bez zatížení – kategorie užití DC-20)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Miyuki
Příspěvky: 147
Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2240
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž

Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř

Příspěvek od Miyuki »

Teď když na to koukám podrobněji, tak to je vlastně chyba obchodů, že všemu říkají odpínač, protože v technickejch listech to má buď Odpojovač a nebo Pojistkový spodek, ty co jsou jenom DC-20
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř

Příspěvek od cipis »

Samozrejme, ze je v tom binec, to uz jsem psal loni:⁠-)
Pletou si to lidi i zde; ze to maji blbe soupaci krabic, tak je i pochopitelne.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ACDC
Příspěvky: 495
Registrován: pon kvě 09, 2022 8:31 am
Lokalita: Litomyšlsko
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 4000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř

Příspěvek od ACDC »

Jo, taky jsem zblbnul:-)
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: OEZ pojistkové odpínače a DC-21B specifikace, jdou otevř

Příspěvek od Soban »

Nic si z toho nedělej já se taky vždy musím kouknout o čem to vlastně mluvím.

Dokud jsem neměl FVE tak jsem znal akorát pojistky/jističe/vypínač *fall*
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: