Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od Pa3k »

Zdravim, mam regulator epever 4415 a ked zvolim typ baterie use a nastavim parametre ake potrebujem tak aj tak stale zostanu vyrobne parametre.Vie mi niekto poradit kde robim chybu? Alebo ako to spravne ulozit ?
PetrV2
Příspěvky: 121
Registrován: pát úno 17, 2023 6:08 pm
Lokalita: Praha

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od PetrV2 »

Tip - nejspíš sis nepročetl návod - je tam spousta podmínek, aby parametry regulátor spolknul. Například float napětí musí být nižší než boost, overvoltage musí být vyšší než undervoltage atd., těch podmínek je asi 10 a pokud kterákoli z nich není splněná, regulátor ty hodnoty nepřijme
Just PoC (proof of concept) "FVE" pro odzkoušení a doplnění si vzdělání
1x panel 180Wp, MPPT EPever 5415, EPever IPower+ 500-12, LifePo4 30Ah 12V, JK BMS, HomeAssistant
Pa3k
Příspěvky: 5
Registrován: ned črc 24, 2022 4:28 pm

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od Pa3k »

Ahoj, dakujem za odpoved ale snazil som sa dodrzat to co popisujes.Ale nenasiel som navod (alebo som slabo hladal)kde by sa to presne popisovalo.
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od cipis »

Je to tu několikrát na fóru popisované.
Boost vyšší jak float a to zase vyšší jak boost rec.
A i Epever to má v návodu, co má jak být (https://www.epever.com/upload/file/1811 ... L-V1.3.pdf od strany 23).
Navíc ovládací program ti tam neumožní zadat to, co to nesplňuje.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Pa3k
Příspěvky: 5
Registrován: ned črc 24, 2022 4:28 pm

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od Pa3k »

Zajtra skusim a dam vediet
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od wimpi »

Když se tu řeší tenhle regulátor, tak dám dotaz. Mám 4410, což je stejný regl, jen na 100V. Poslední dobou se mi stává, že mi nechodí z Float do Boost. Mám nastaveno Boost na 27,6V Float na 27,2 a Recon Charg. na 26,7V. Dneska si držel Float na 27,2V a máma si pustila pračku (dle grafu 2196W). Napětí padlo na 26V po dobu asi 10 minut, ale s regulátorem to ani nehlo. Odmítal přejít do Boost a dávat plný výkon, i když měl ideální osvícení.

Nemáte tušení, proč to dělá? Nějaká chyba softwaru? Dal by se případně nějak přehrát?
Uživatelský avatar
v600
Příspěvky: 43
Registrován: ned srp 13, 2023 4:21 pm
Lokalita: RK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od v600 »

Hmm,
pokud to náhodou nastavuješ přes program v PC a nedaří se Ti odeslat nastavení do regulátoru,
a chybová hláška neříká, že máš nějaké napětí špatně, poak možná narážíš na desetinné tečky.
Nemaž desetinné tečky, maž jen číslice, které chceš změnit.
Je to podivnost programu k regulátorům EPEVER
Trochu jsem posílil... 15 panelů Solarmi, 7000W (východ+západ), EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov.
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od cipis »

To není podivnost epeveru, ale podivnost instalací win, klávesnice, místního nastavení a co já vím, co dalšího.
Každopádně jsem zatím nenarazil na jediný stroj, kde by se to projevovalo.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od wimpi »

Nemáte někdo tušení co s tím, že nechodí do boost? Mám nastavit Float a Boot na stejné napětí? Pomůže to nějak?
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od Soban »

Tak pokud tam máš lifepo4 tak dej boost a float na 27.6V a ten recon 26.8V.

Prostě u FVE nesvítí 24h takže přes večer se bude baterka vybíjet....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od wimpi »

No to je mi jasný, že nesvítí 24h denně. Mě šlo o to, že se ten regulátor neprobudí, ani když napětí padne pod Recon a dál spí.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od Soban »

Tak vynulovat, odpojit od baterky a zkusit vše nastavit od začátku, kdoví co se kouslo.... (tak to večer vyzkoušej).
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od wimpi »

Už to právě řeším nějaký ten týden a regulátor byl už přenastavený a resetovaný několikrát. Přijde mi, že ten vnitřní program se nějak zasekl.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od Soban »

Nech ho přes noc úplné odpojen od baterky i panelů.

Pokud pak po nastavení nebude fungovat tak reklamace.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od wimpi »

Zkusím odpojit a uvidíme. Já ho nikdy nenechal dele jak hodinu. Reklamace nejde, je z druhé ruky a i tak mi přes rok v pohodě fungoval. Tracer mi chodí krásné. Jen tenhle XTRA takhle zlobí
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od Soban »

Pokud není v záruce, rozebrat a zkontrolovat kondenzátory, žádný nesmí být nafouklý!!!!
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od wimpi »

Budu ho muset asi rozdělat alespoň opticky prohlédnout. Ale kdyby bylo něco kaput, tak by podle mě nešel vůbec. Ale kdoví
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od Soban »

Jak vyteče kondenzátor napájecí napětí se zvlní a CPU co to řídí může dělat chyby tak stejně čidla napětí a proudu.

Mám to vyzkoušené, takže rozdělat a kondenzátory nesmí být nafouklé ani trochu.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od wimpi »

JE pravda, že má trochu problém s měřením mi přijde. Když je klid a nebo pracuje jen málo, ak měří vstupní napětí s přesností tak 0,05-0,1V. Jak se ale trochu zahřeje a je zatěžovaný, tak se to zvedne na 0,25-0,3V. Takže je možný, že tam něco utrpělo no
wimpi
Příspěvky: 174
Registrován: pon čer 20, 2022 12:59 pm
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie

Re: Nastavenie Epever 4415

Příspěvek od wimpi »

Ahoj, tak ten regulátor XTRA je zakletý. Dneska přes den vytěžoval jako vždy. Dával si svých 950-1000W cca 2h a zahřál se max na 53 stupňů a najednou se vyplnul. Nedosáhl žádného nastaveného napětí, ani omezení teploty, měl běžet dál. Neomezoval výkon postupně, ale proste hodil nulu. Program hlásil Boost, Input (panely) přítomen, stav jednotky normální. Regulátor na obrazovce napětí panelů ukazoval (nezatížené) ale proud a výkon 0.

Neresetoval sem regulátor, ale pouze odpojil a připojil panely a běžel dál. Vydržel 20 minut a stalo se, že na chvilku vypnul a pak zase zapnul. Ale běžel opět jen chvíli než vypadl. Jako kdyby něco uvnitř regulátoru najednou odpojilo panely a zřejmě to má souvislost s teplotou. Začne to zlobit až po nějaké době