Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Měniče Axpert
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

Keď meriam napätie na výstupe Axperta VMIII 24V, tak tam je jednosmerný prúd. Prečo? Ako sa to dá riešiť?
Naposledy upravil(a) slavo dne pát črc 28, 2023 9:27 am, celkem upraveno 1 x.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VMIII 24V ma na výštupe jednosmerný prúd

Příspěvek od PetrDubi »

Odpálený můstek v měniči?
Jestli to je ta závada, tak jsou odpálené výkonové tranzistory (nejčastější závada této části) a proto je na výstupu stejnosměrné napětí (střídač vůbec nefunguje). Jediná možnost řešení je rozdělat, vymontovat desku a buď jí vyměnit za funkční nebo opravit (vyměnit nebo nechat vyměnit tranzistory a případné další součastky kolem).
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerne napatie

Příspěvek od slavo »

Menic funguje, akurat voltmeter nemeria striedave napatie ale jednosmerne napatie
Naposledy upravil(a) slavo dne pát črc 28, 2023 9:56 am, celkem upraveno 1 x.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od PetrDubi »

Pokud měnič funguje správně, tak by tam žádné stejnosměrné napětí ani proud být neměl.
Ale taky může pouze nevhodný měřák ukazovat blbosti.. Dřív ten měřák ukazoval taky stejnosměrný proud?

Ps: volmetr měří napětí a ne proud, takže je i otázka jestli víš co měříš a máš k tomu i správně nastavený měřák..
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

opravujem, preklep - napatie, nie prud...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od sindyk »

A to stejnosměrné napětí tam je i při zátěži, nebo jenom na prázdno? Ono totiž na prázdno tam může být měřitelné kde co...
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
mika
Příspěvky: 140
Registrován: stř říj 06, 2021 9:03 pm
Lokalita: Praha Západ
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 24
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od mika »

Prvni bych overil merici metodu, treba osciloskopem nebo k volmetru dat oddelovaci kondenzator a zjistit, ze stejnosmerna slozka zmizi....
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=23&t=7587
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

az teraz som sa k tomu dostal.
Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V, nulak odmeram aj srobovakovou skusackou. Je to len v pripade vystupu z menica, v pripade domacich rozvodov je medzi nulakom a zemou 0V.
Ak premeram napatie medzi zemou domacej elektrickej siete a nulakom z menica tak tam je okolo 220V.

Neviem, ci toto sa riesi spojenim nulaka a zemniaceho vodica na vystupe z menica Axpert, videl som to u viacerych takto.
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od rva »

slavo píše:Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V,
To se zkouší žárovkou - třeba 40 W mezi nulákem a zemí. Pokud bude svítit, je tam problém. Pokud ne, stačí nulák uzemnit/přizemnit/...
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

rva píše:
slavo píše:Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V,
To se zkouší žárovkou - třeba 40 W mezi nulákem a zemí. Pokud bude svítit, je tam problém. Pokud ne, stačí nulák uzemnit/přizemnit/...
Milan pripojiť na zem rozvodnej domácej siete?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od rva »

Jo jo, tam, kde jsi naměřil 80 V DC.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od cipis »

K odkazu doplň i krátký popis, o co jde atd.!
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

rva píše:
slavo píše:Napatie z menica medzi nulakom a zemou je 80V,
To se zkouší žárovkou - třeba 40 W mezi nulákem a zemí. Pokud bude svítit, je tam problém. Pokud ne, stačí nulák uzemnit/přizemnit/...
tak som to skusal, na vstupe z menica do prudoveho chranica Nulak ked spojim so ziarovkou a zemou tak svieti chvilu, potom vypne...potom svieti, vypne, strieda sa to...
ked nulak na vystupe prudoveho chranica spojim so zemou, tak svieti stale. .. je to normalne?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od rva »

Nechápu, proč by měl být rozdíl když se žárovka zapne před nebo za chránič. Ale pokud svítila, tak to není v pořádku a tipuji si na závadu měniče.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

rva píše:Nechápu, proč by měl být rozdíl když se žárovka zapne před nebo za chránič. Ale pokud svítila, tak to není v pořádku a tipuji si na závadu měniče.
Nechápem, je zvláštne že to nevypne prudovy chránič, I keď niekedy ho vypína...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

rva píše:Nechápu, proč by měl být rozdíl když se žárovka zapne před nebo za chránič. Ale pokud svítila, tak to není v pořádku a tipuji si na závadu měniče.
tak pravda, ziarovka svieti stale, neblika...asi som to zle prikladal...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od rva »

Chránič? No asi je to typ, který na DC nereaguje.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od Soban »

Já bych typoval že problém bude jinde.....

Odpoj oba dráty od měniče a pak dej žárovku mezi L měniče a zem a vsadím se že svítit nebude.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od rva »

To je záludné. Odpojit měnič od země a pak si žárovkou ověřit, že je skutečně od země odpojen. :)
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek