Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
simpr
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 21, 2012 10:27 am

Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od simpr »

Zdravím,

nesetkal se někdo s kolísajícím napětím v jedné fázi? Konkrétně L1 lítá až o 10V během pár vteřin. Je viditelné blikání i halogenových žárovek. Při provozu indukčního sporáku to chápu, že se snaží doregulovat výkon, ale i když ve vypnutý, občas si to takto zabliká. Navíc to dělá jen L1. Fve v provozu půl roku, a problému jsem si všiml teď. Jinak snad vše v normálu.
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od Dagus »

Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
simpr
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 21, 2012 10:27 am

Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od simpr »

Dagus píše:Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
Netušíl jsem, že podmínkou nákupu tohoto zařízení je i využití dotace... O tom mě prodejce neinformoval a bez problému zařízení prodal... :) a jinak díky za ne příliš přínosný komentář ohledně jakéhokoliv spotřebiče na L1...
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od FRSO »

simpr píše:
Dagus píše:Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
Netušíl jsem, že podmínkou nákupu tohoto zařízení je i využití dotace... O tom mě prodejce neinformoval a bez problému zařízení prodal... :) a jinak díky za ne příliš přínosný komentář ohledně jakéhokoliv spotřebiče na L1...
Pokud to máš jako ostrovní fve jen s případným přepnutím na DS, tak nám tu popiš parametry té fve a je to.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
simpr
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 21, 2012 10:27 am

Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od simpr »

FRSO píše:
simpr píše:
Dagus píše:Dotované stroje sem nepatří, viz registrace. Blikání může způsobovat jakykoliv spotřebič na L1.
Netušíl jsem, že podmínkou nákupu tohoto zařízení je i využití dotace... O tom mě prodejce neinformoval a bez problému zařízení prodal... :) a jinak díky za ne příliš přínosný komentář ohledně jakéhokoliv spotřebiče na L1...
Pokud to máš jako ostrovní fve jen s případným přepnutím na DS, tak nám tu popiš parametry té fve a je to.
Otázka byla položena do sekce Hybridní elektrárny... O ostrovním provozu nebyla řeč... Pokud vím, tak to je vedlejší sekce :) Jde o klasický hybrid :)
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od cipis »

To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
simpr
Příspěvky: 6
Registrován: úte srp 21, 2012 10:27 am

Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od simpr »

cipis píše:To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
A co konkrétně Vás zajímá na elektrárně? Jaký to je střídač je napsané, kolik mám panelů, popř baterek v tomto případě není podstatné. Důležité je, že při provozu elektrárny silně kolísá napětí na jedné fázi. Po vypnutí elektrárny blikání světel přestane. Backup není v tomto případě využitý. Jedná se k klasický hybrid připojený trvale k síti.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od FRSO »

simpr píše:
cipis píše:To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
A co konkrétně Vás zajímá na elektrárně? Jaký to je střídač je napsané, kolik mám panelů, popř baterek v tomto případě není podstatné. Důležité je, že při provozu elektrárny silně kolísá napětí na jedné fázi. Po vypnutí elektrárny blikání světel přestane. Backup není v tomto případě využitý. Jedná se k klasický hybrid připojený trvale k síti.
Tak ji vypni a blikat ti nic nebude :lol: , beztak to máš na dotaci, viz poslední věta, tak nevím, proč nás zkoušíš. :o
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 921
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od lzahradil »

Může ti kolísat napětí na fázi na vstupu co máš do měniče. Vyzkoušej shodit hlavní jistič aby jel měnič sám za sebe.
Tím poznáš zda je chyba v měniči.
Pokud nebude svítit světlo vůbec, bude nutné kontaktovat servisního pracovníka který zjistí zda to funguje správně nebo ne.
Více informací tu nemáme.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Solax X4 Hybrid 4G - kolísání napětí L1 - blikání světel

Příspěvek od cipis »

Chceš informace, tak poskytni informace.
Toto je komunitní fórum, ne bezplatná hotlajna, takže ostatní zajímá, jak má co kdo udělané. Jsi tu skoro 11 let, a nepřispěl jsi ničím, ani tím blbým popisem elektrárny.
simpr píše:
cipis píše:To nic nemění na tom, že tu elektrárnu tu popsanou nemáš ...
A co konkrétně Vás zajímá na elektrárně? Jaký to je střídač je napsané, kolik mám panelů, popř baterek v tomto případě není podstatné. Důležité je, že při provozu elektrárny silně kolísá napětí na jedné fázi. Po vypnutí elektrárny blikání světel přestane. Backup není v tomto případě využitý. Jedná se k klasický hybrid připojený trvale k síti.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek