Problem obsah LiFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
soraj
Příspěvky: 3
Registrován: pát bře 18, 2022 6:05 am

Problem obsah LiFePO4

Příspěvek od soraj »

Zdravim, ak sa uz niekto tu na fore pytal ,tak sa ospravedlnujem. Mam dilemu co je s clankami CATL 3,2v 280 Ah. Ked clanok otocim tak sa vo vnutri prelieva tekuty obsah az to zblnka. Tak neviem ci je to ok. Inak napatie je ok odpor 0,21-,23 ohmu.QR kod som este nepozeral.
Dakujem za rady.
Atman
Příspěvky: 305
Registrován: ned čer 20, 2021 10:09 am
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11525
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: Západné Slovensko

Re: Problem obsah LiFePO4

Příspěvek od Atman »

Tak to má byť.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Easysolar 5000/48V + Epever Ipower plus 5000/48V iba na vyťažovanie TUV, ÚK, bazén + ďalší 5kW Ipower záloha a príprava na nabíjanie elektromobilu.
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem obsah LiFePO4

Příspěvek od PetrDubi »

Je to elektrolyt, neřeš to :)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
soraj
Příspěvky: 3
Registrován: pát bře 18, 2022 6:05 am

Re: Problem obsah LiFePO4

Příspěvek od soraj »

Neriesil by som to , keby som nemal suseda co ma EVE 280Ah a tam sa mu nic po otoceni neprelieva. Dakujem.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1281
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Problem obsah LiFePO4

Příspěvek od TomHC »

Nech to ide reklamovať, že tam nemá elektrolyt :)
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
jahodovák
Příspěvky: 1931
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem obsah LiFePO4

Příspěvek od jahodovák »

Pokud si dobře pamatuji,toto může být u článků,u kterých nebyla provedena řádná iniciace,to je první nabití na stanovené napětí pro tento účel...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem obsah LiFePO4

Příspěvek od Dagus »

Jojo přesně jak píše jahodovák. Moje to taky dělali do prvního nabití, tak již jsem tento jev nepozoroval.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Problem obsah LiFePO4

Příspěvek od ElektroEzs »

Ja mam pripraveny v garazi na sestaveni EVE byli nabite na 3,65V pak vybite na 2,6V a znovu nabite a spojene cca mesic a elektrolyt v nich jde slyset porad, druhou sadu co mam v provozu tam jsem to nezkousel vsiml jsem si toho az u druhe sady. Udajne to nicemu nevadi.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek