Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od avatar »

avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od avatar »


ty články 18650 rožhavené ten klon axeperta pokud to je to docela vydržel
Mailen
Příspěvky: 33
Registrován: pon říj 18, 2021 7:23 pm
Bydliště: Třinec

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od Mailen »

No... ty články na té fotce č.3 brutálně rožhavené a to už asi po hašení. Ten žár musel být extrémní. Někdo z fóra?
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od Soban »

Podle mě je to jasné, buď skrat na článku nebo někde o tu kovovou bednu.
A bůh ví jak tlustým drátem měl ty články propojené.

Prostě pro nic za nic se jednotlivé články nepropojují krátkým tenkým drátkem na společnou sběrnici, pak to jeden článek nezapálí.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od fugas »

Díky za lepší odkaz. Na bulváru jsem marně zkoumal co to bylo za baterky. Li ion do samohybu, domů ne. Samovolný průser uprostřed noci prostě nechceš.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od Mikel »

Tak ono vykuchane stare 18650 a jeste v ramci uspory nejlepe provozovane bez BMS, tak to uz je jen otazka casu kdy se neco po….
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od fugas »

Mikel píše:Tak ono vykuchane stare 18650 a jeste v ramci uspory nejlepe provozovane bez BMS, tak to uz je jen otazka casu kdy se neco po….
Osobně z nich mám respekt. Kamarádovi takhle shořelo kolo na dvoře. Paradoxně po tom, co jsem mu v nadsázce řekl že bych to doma nenabijel a i za nic. I tady na fóru už někdo v noci hasil baterkárnu. Pár EV už taky blaflo. Nevím do jaké míry tě spasí BMS, když se článek šlusne. Pak už je to řetězový rachot. Je ale rozdíl jestli venku na parkovišti, nebo v kotelně.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od Mikel »

Tak spatne nabodovana 18650 s prorazenym plastem je raz dva. Nabijeni bez BMS je kapitola sama pro sebe. A tech dobrodruhu, kteri provozuji baterie bez jakekoliv ochrany a kontroly je opravdu hodne. Kazdy tyden nejakeho takoveho dobrodruha potkam minimalne jednoho. A jsou hrozne prekvapeni, ze nestaci si koupit jen clanky a ty zapojit do serie, kdyz mu to kamarad tak poradil, ze BMS jsou jen vyhozene penize.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od rva »

Kdysi mi na vnitřní zkrat odešel značkový LiFePO4 článek. Kouře spousta, ale sousední články to přežily bez závady. Dokonce i články, se kterými byl propojen paralelně.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =60#p52731
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od rottenkiwi »

Aby nieco nechytilo, to by musela ta BMS vediet predpovedat buducnost.

AKo si BMS zmera ktory z 20 - 80 clankov paralelne zajtra dostane vnut. skrat ?
Ako teplotne cidlo zisti, ze niekde vnutri 8 x 12 clankovej baterky sa nieco deje,
ked BMS nemaju 14, 28 ci 56 cidiel teploty ?

KOlko BMS ma hore termokameru a pozera sa na vsetky clanky zvrchu ?

Kolko BMS pusti do 8 x 12 clankovej jednotky chladiacu kvapalinu,
aby susedne clanky nechytili retazovu reakciu ?

NIekto pouzije rozdielne clanky zatazene vibraciami v nejakom priblizovadle
do FVE. Take clanky vyhodit alebo skladovat vonku v dvojitej zeleznej bedne.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od Mikel »

rottenkiwi píše:Aby nieco nechytilo, to by musela ta BMS vediet predpovedat buducnost.

AKo si BMS zmera ktory z 20 - 80 clankov paralelne zajtra dostane vnut. skrat ?
Ako teplotne cidlo zisti, ze niekde vnutri 8 x 12 clankovej baterky sa nieco deje,
ked BMS nemaju 14, 28 ci 56 cidiel teploty ?

KOlko BMS ma hore termokameru a pozera sa na vsetky clanky zvrchu ?

Kolko BMS pusti do 8 x 12 clankovej jednotky chladiacu kvapalinu,
aby susedne clanky nechytili retazovu reakciu ?

NIekto pouzije rozdielne clanky zatazene vibraciami v nejakom priblizovadle
do FVE. Take clanky vyhodit alebo skladovat vonku v dvojitej zeleznej bedne.
90% problemu je prebijeni a vysoke napeti na clanku. To primarne hlida BMS. Navic co se tyce teploty, BMS je bezne nastavena na 60-70C jako hranicni, bod vzniceni je 450-650C podle druhu clanku, tak neni nezbytne nutne mit cidlo na kazdem clanku v aplikaci pro uloziste kde nejsou velke provozni proudy.
Pokud napeti na clanku preroste pres urcitou hranici je to uz pak rezezova reakce. Uz jsem takto videl na fotkach od zakazniku i LIFEPO4 kde pri provozu bez BMS to skoncilo velice spatne.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od PavelR »

a nebo pokud to jde tak mit FVE v dedikované místnosti. Mě to tak sice neplánovaně ale vyšlo ve dvorním stavení. Což je typ budovy který v dnešní zástavbě se už moc nevyskytuje což mi přijde zlváštní. Už jen zafouknout krky v prostupu do domu požární přepážkou.
Od aku je první hořlavý předmět cca 2m, což je jen opláštění akunádrže tenkou osb deskou ale jinak až na izolace kabelů je všecko z kovu. Požární odolnost zdi k domu a stopu bude určitě dostatečná vs dojezdové doby hasičů z 4km vzádlené základny a zbytek kdyby na věc přišlo je pojištěn.
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od PavelR »

provoz bbez BMS je příběh sám o sobě. I zde jsou tací. Já se vždycky říkám. Co se bude dít ne jestli se to stane i když ti to pěkně chodí bez BMS ale až se to stane. Nějakej kus softwéru se splaší a už to vesele přebíjí. BMS by to s klidem vypla a bylo by.

Mě se to už stalo. Jedna posraná proměnná se kdoví proč neuložila a zůstala nulovou a aku šly na spodní hranici vybití. Pokud by to neutla BMS tak by to čekalo než vypnou stykače na 48V což by bylo při napětí cca 25V a to už je na 48V pack jaksi málo že.
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od Dagus »

Mikel píše:
rottenkiwi píše:Aby nieco nechytilo, to by musela ta BMS vediet predpovedat buducnost.

AKo si BMS zmera ktory z 20 - 80 clankov paralelne zajtra dostane vnut. skrat ?
Ako teplotne cidlo zisti, ze niekde vnutri 8 x 12 clankovej baterky sa nieco deje,
ked BMS nemaju 14, 28 ci 56 cidiel teploty ?

KOlko BMS ma hore termokameru a pozera sa na vsetky clanky zvrchu ?

Kolko BMS pusti do 8 x 12 clankovej jednotky chladiacu kvapalinu,
aby susedne clanky nechytili retazovu reakciu ?

NIekto pouzije rozdielne clanky zatazene vibraciami v nejakom priblizovadle
do FVE. Take clanky vyhodit alebo skladovat vonku v dvojitej zeleznej bedne.
90% problemu je prebijeni a vysoke napeti na clanku. To primarne hlida BMS. Navic co se tyce teploty, BMS je bezne nastavena na 60-70C jako hranicni, bod vzniceni je 450-650C podle druhu clanku, tak neni nezbytne nutne mit cidlo na kazdem clanku v aplikaci pro uloziste kde nejsou velke provozni proudy.
Pokud napeti na clanku preroste pres urcitou hranici je to uz pak rezezova reakce. Uz jsem takto videl na fotkach od zakazniku i LIFEPO4 kde pri provozu bez BMS to skoncilo velice spatne.
Co znamená velice špatně?
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od rottenkiwi »

Kto z vyrobcov komercnych bateriek s BMS mi zaplati novy dom, ked mi od ich
baterky v FVE, BEV, kolobezke ci ebiku ci notebooku chyti dom ?

By som rad videl na co sa vztahuje zaruka, mozno by som bol prekvapeny,
ze mi vyrobca po poziari ani novu baterku neposle a sudit sa s nim budem 25 r.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
fugas
Příspěvky: 2222
Registrován: sob pro 21, 2013 6:58 pm

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od fugas »

Vždycky se může něco zvrtnout. Naplnit si doma bednu stovkami kusů 18650 je ale i při nejlepším zpracování projektu prostě volba nejnižší možné jistoty. S každým jedním článkem strmě roste pravděpodobnost potenciálního problému, který se rychle rozšíří na ostatní články. K problému došlo v noci. Takže jestli to nenabijel ten Axpert, tak to prostě chytlo samo.
Provoz bez bms už je samozřejmě přímá cesta jak to zapálit.
Isolar 5kW (Axpert klon), LiFePo4 202Ah Lishen 18s.Nyní v přestavbě P106 Electric z projektu LiFePo4 na LiIon 100Ah.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od rottenkiwi »

VYbite baterky nemaju Thermal Runaway, ten nastava najcastejsie pri 4.3 - 4.5 V
pre NMC, NCA, a 110 - 130 % SOC, tam teplota rychlo leti nad 1200 *C.

Ak ma baterka 5 - 15 % SOC, tak nebude horiet, litium je na druhej strane.

Ale to je chyba ludi, kupia si MPPT a drtia ho na 99 % vykonu v nejakej chatke
bez vetrania, to iste menic, to iste baterka, nekupia si vacsiu a nepouzivaju
33 - 77 % SOC, 3.7 - 3.98 V, ale drtia to na 3.2 - 4.19 V, tak nech sa potom
necuduju, ze im to BMS s 200 - 2000 mA balancnym prudom nic nevybalancuje.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne ned čer 04, 2023 12:12 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od PavelR »

rottenkiwi píše:Kto z vyrobcov komercnych bateriek s BMS mi zaplati novy dom, ked mi od ich
baterky v FVE, BEV, kolobezke ci ebiku ci notebooku chyti dom ?

By som rad videl na co sa vztahuje zaruka, mozno by som bol prekvapeny,
ze mi vyrobca po poziari ani novu baterku neposle a sudit sa s nim budem 25 r.

žádný.
Nevztahuj to na baterkový technologie. Který z výrobců jakéhokolik elektrického zařízení ti něco zaplatí? žádný.
Na to je třeba pojištění aby jsi aspoň něco dostal.

ono baráky i auta hořeli i když nebyly na baterky.
FíraD
Příspěvky: 158
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od FíraD »

Mě zase příde, že pokud je úložiště z 18650 udělané dobře, je to jedno z nejbezpečnějších řešení, Protože je jištěný každý článek. V případě jeho závady se odpojí. Jen je občas dobré zkontrolovat jestli nějaký blok neujíždí. Ale i toto by měla ochránit BMS. Já osobně provozuji asi 3500 těchto článků, a není s tím problém. Jeden blok mě ujížděl na samovybíjení,měl nižší napětí než zbytek nic co by nevyřešila termokamera. A k žádným kritickým teplotám nedošlo, článek se samovybíjením měl o 5 stupňů víc než zbytek.
Takže pokud je to udělané dobře, nestavěl bych se k tomu tak negativně.
Toť můj názor na věc.
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Požár zlín FVE kdo pak ?

Příspěvek od Franta2776 »

Já viděl vyzkratovat asi klíči jeden článek volnĕ ložený v batohu.Batoh se položil na stůl a za cca 30 vteřin to začalo.
Shořel batoh a rukama se to uhasit nedá, vyhodili jsme to z okna na chodník.
Je to jako rachejtle na silvestra:((((
Od té doby nabíjím kola pod dohledem.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne ned čer 04, 2023 1:21 pm, celkem upraveno 2 x.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W