Zdravim,
poprosil by som radu ak ma niekto skusenosti s hybridnym menicom Green Cell, GC MPPT Solar Inverter 3KW/24V. Model INVSOL02.
Mam k nemu pripojenu 7 clankovu Lion bateriu a menic raz vypadne uplne len blika, inokedy nenabija ked svieti slnko. Problem bude asi v nastaveniach parametrov, nemam s tym skusenosti a aj navod je taky velmi strucny bez popisu.
Menic je podobny ako menice EA Sun, len ma iny kryt, nasiel som aj podobnu temu tu na fore https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=10226.
Potreboval by som teda hlavne poradit co nastavit ako Bulk charging, Float charging a potom parametre P20 a P21 ako stop discharging a stop charging. Skusal som to uz rozne menit ale nevidim v tom nejako logiku. Raz to ide 2 dni bez problemov, potom to vypadne na noc...
Preto by som poprosil niekoho kto ma s tym vacsie skusenosti ak by mi poradil s nastavenim parametrov, pripadne nejaky komplet manual kde su parametre aj vysvetlene.
Mam nastavene P1 SBU, P10 OSO, P14 LI.
Dakujem za pomoc
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Nastavenie menica Green Cell

Příspěvek od FRSO »

Petiak píše:Zdravim,
poprosil by som radu ak ma niekto skusenosti s hybridnym menicom Green Cell, GC MPPT Solar Inverter 3KW/24V. Model INVSOL02.
Mam k nemu pripojenu 7 clankovu Lion bateriu a menic raz vypadne uplne len blika, inokedy nenabija ked svieti slnko. Problem bude asi v nastaveniach parametrov, nemam s tym skusenosti a aj navod je taky velmi strucny bez popisu.
Menic je podobny ako menice EA Sun, len ma iny kryt, nasiel som aj podobnu temu tu na fore https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=10226.
Potreboval by som teda hlavne poradit co nastavit ako Bulk charging, Float charging a potom parametre P20 a P21 ako stop discharging a stop charging. Skusal som to uz rozne menit ale nevidim v tom nejako logiku. Raz to ide 2 dni bez problemov, potom to vypadne na noc...
Preto by som poprosil niekoho kto ma s tym vacsie skusenosti ak by mi poradil s nastavenim parametrov, pripadne nejaky komplet manual kde su parametre aj vysvetlene.
Mam nastavene P1 SBU, P10 OSO, P14 LI.
Dakujem za pomoc
Popiš více ten tvůj systém, jakou má kapacitu akumulátor, jaký je výkon panelů - kolik Wp, co s tím napájíš, atd. Jinak nastavení pro Aku Lion 7S je cca stejné jako na olovo na 24V. Bulk dej 4,1V na článek tj. 28,4V, float dle potřeby co na to jede během dne cca 28V. Píšeš je to jede i dva dny a někdy to spadne. Asi máš malý akumulator
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Petiak
Příspěvky: 4
Registrován: ned kvě 14, 2023 10:55 am
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 240
Kapacita baterie [kWh]: 1

Re: Nastavenie menica Green Cell

Příspěvek od Petiak »

Ano, mas pravdu to som zabudol uviest. Ale je to napisane v profile :).
Kapacita 4OAh, panely myslim 240Wp, napajanie rozne, vo vacsine casu cca 50W staly odber, k tomu niekedy, nejake svetla - tak to 100W.
Ano, mohlo by to byt malym akumulatorom, ani od neho neocakavam viac ale povazujem za samozrejme, ze ten menic by mal akumulator prestat vybijat pri nejakom napati (a myslel som, ze sa to da aj nastavit parametrom P20) a prepnut sa na bypass zo siete. Preto mi to je take zahadne.
Skusim to prestavit zajtra tak ako pises a uvidime. Myslim si spravne, ze hodnota Bulk je kedy prepina z rezimu konstantneho prudu na rezim konstantneho napatia? A Floating je kedy uz prestava nabijat aku uplne po rezime konstantneho napatia?
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Nastavenie menica Green Cell

Příspěvek od bokser01 »

To je systém naprd potom... Máš 3kw měnič, který odebírá jen pro svojí spotřebu z baterie okolo 1,2A/ 24h. Jen měnič ti tu tvojí 40Ah baterku vycucne na nulu za necelé 2 dny. Panely taky poddimenzované, tento měnič v poho snese na sobě mít přes 1kwp v panelech. Navíc pokud jsi četl návod je tam jasně napsáno doporučení baterie 200Ah.

Měnič i když přepne do bypassu a napájí spotřebiče ze sítě, tak stále spotřebovává okolo 0,7A z baterie, takže jí stále vybíjí...

Kup si větší baterku, přihoď další panely a budeš mít daleko více muziky.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Petiak
Příspěvky: 4
Registrován: ned kvě 14, 2023 10:55 am
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 240
Kapacita baterie [kWh]: 1

Re: Nastavenie menica Green Cell

Příspěvek od Petiak »

bokser01 píše:To je systém naprd potom... Máš 3kw měnič, který odebírá jen pro svojí spotřebu z baterie okolo 1,2A/ 24h. Jen měnič ti tu tvojí 40Ah baterku vycucne na nulu za necelé 2 dny. Panely taky poddimenzované, tento měnič v poho snese na sobě mít přes 1kwp v panelech. Navíc pokud jsi četl návod je tam jasně napsáno doporučení baterie 200Ah.

Měnič i když přepne do bypassu a napájí spotřebiče ze sítě, tak stále spotřebovává okolo 0,7A z baterie, takže jí stále vybíjí...

Kup si větší baterku, přihoď další panely a budeš mít daleko více muziky.
Dakujem za info, videl som doporucenu bateriu 200Ah ale neplanoval som, ani nevyuzivam menic na plnych 3kW, len na jeho 10%. Ale mas pravdu, neratal som, ze menic pripojeny na siet sa napaja aj tak z baterie - je to uplne nelogicke. To pocujem prvy krat. Tak tam mame prvy problem :) . Este raz dik za info.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Nastavenie menica Green Cell

Příspěvek od bokser01 »

No spotřeba z baterie tam je i při bypassu protože v měniči stále běží DC/AC měnič pro případ výpadku sítě z distribuce aby to přepnulo na měnič bez výpadku proudu.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Petiak
Příspěvky: 4
Registrován: ned kvě 14, 2023 10:55 am
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 240
Kapacita baterie [kWh]: 1

Re: Nastavenie menica Green Cell

Příspěvek od Petiak »

bokser01 píše:No spotřeba z baterie tam je i při bypassu protože v měniči stále běží DC/AC měnič pro případ výpadku sítě z distribuce aby to přepnulo na měnič bez výpadku proudu.
OK, a keby som prepol parameter P10 na CSO? Nedobijalo by tu bateriu zo siete pri rezime bypass v pripade, ze by uz bola vybita z vlastnej spotreby menica? Len aby ju zasa nedobijalo aj v pripade, ze bude svietit slnko...
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Nastavenie menica Green Cell

Příspěvek od Soban »

Nastav tam SNU. U většiny měničů jak svítí, panely dávají ji ze sítě nedobíjí, pouze jak vypadnou panely a měnič se přepne do bypassu.

Při malé baterce nezapomeň nastavit malý proud ze sítě.

P20 a P21 je kdy se to přepne do bypassu a kdy spátky na baterku.

P21 se většinou nastavuje na stejné napětí jako Float
P20 při jakém napětí se má přepnout na bypass nevím jaké se nastavuje u liion. (vybitá baterka)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: