Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Jozef
Příspěvky: 21
Registrován: čtv srp 25, 2011 10:36 am

Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od Jozef »

Zdravim
Prosim o Vaše vyjadrenie.
Mam znameho ktory ma žiada o pomoc už 2mesiace pri vystavbe fot.panelov vo vzdialenosti cca 50m od domu.
Panely chce momentalne 4x450Wp na 24V baterie/agm.Do buducnosti to chce rozširiť o dalšie 4ks panelov.

Mne to vyšlo ak dam 50m, strata pri 90V/20A bude na vstupe do mppt:
Vodič 10mm2 strata na vedeni 3,5V/70W
Vodič 16mm2 strata na vedeni 2,2V/44W

Je to realne postaviť na taku diaľku ? alebo je to nezmysel.
Predpokladam že k panelom je potrebne ešte ťahať aj 50m 16mm2 /žz vodič pre uzemnenie prepäťovky.
Ďakujem za odpovede.
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od Diablo1st »

Prepäťovku môže mať uzemnenú v mieste panelov, nie je treba ťahať zž vodič tak ďaleko.

Ak nie je iná možnosť tak sa to takto robí. Treba len použiť vodič väčšieho prierezu, čo troška lezie do peňaženky, ale inak tomu nič nebráni.
Alternatívne možnosti:
- zobrať mppt s vyšším napätím a tím obmedziť straty
- ťahať 6mm2 kábel pre každý string zvlásť
- použiť AC Coupling
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od glottis »

kdyz das desitku bude to uplne v pohode podle me. 70W ztrata je 4% z maximalniho vykonu a ten tam nebude ani za lejlepsich podminek. uz pri proudu 15A tam bude ztrata "jen" 40W. Prepetovku bych dal k panelum a druhou domu. zlutozeleny bych mezi tim asi netahal
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od Soban »

Já mám panely 50m daleko!

Tažené kabely v chráňičce v zemi normální solární 6mm2.

4 kusy 500Wp panelů připojené na mppt 250/60 victron.

Maximální výkon na 24V dle papírů 1720W max. reálný výkon max byl kolem 1680W (stráty kolem 40W) napětí za provozu kolem 170V.

Mám je na skleníku který se nepoužívá, u panelů nic nemám po průchodu do baráku pouze pojistky na obou drátech 16A

Přepěťovky neřeším - nemá se tam kde přepětí dostat a pokud do toho uhodí tak to stejně shoří i s mppt a do 250V by to měl victron ustát a přepolování PV taky takže i střídávý by to mělo přežít viz: "Protection: PV reverse polarity / Output short circuit / Over temperature"
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od FRSO »

Mám jednu fve, kde jsou zatím kabely dlouhé 110m, je to CYKY 5x6mm2, takže 2x12mm2, panely 4S 455Wp a Mppt 250/60-TR, tak to bude zkráceno na půlku, tak není problém přidat další 4 panely, pořád to bude do 40W ztráta ale maximální krátkodobě. A celou fve nelze umístit u panelů a tahat jen kabel z měniče ?, Ale při použití Mppt do 250V to vyjde nastejno.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Jozef
Příspěvky: 21
Registrován: čtv srp 25, 2011 10:36 am

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od Jozef »

Diablo1st píše:Prepäťovku môže mať uzemnenú v mieste panelov, nie je treba ťahať zž vodič tak ďaleko.

Ak nie je iná možnosť tak sa to takto robí. Treba len použiť vodič väčšieho prierezu, čo troška lezie do peňaženky, ale inak tomu nič nebráni.
Alternatívne možnosti:
- zobrať mppt s vyšším napätím a tím obmedziť straty
- ťahať 6mm2 kábel pre každý string zvlásť
- použiť AC Coupling
Ďakujem Diablo1st
Mysliš že bude dostačujuce uzemniť prepäťovku pri paneloch spolu z koštrukciou na 2-3ks tyče do zeme samozrejme odpor do 10 Ohm ? /nebudu panely kopať a zaroveň pripojim SPD/
- k panelom dam ----- Kiwa PO II 3 PV 200V obj.č. 82.152 pre zapojenie Y, t.z. 2+PE
- a k regulatoru Mppt Victron 150/60 ----- Citel DS240S-130DC Typ 2
pozn.
Pôvodne som mu chcel objednať Mppt Epever ,ale videl u mňa ak cez alarmove rele na Victrone ohrievam bojler ,tak Holanďan vyhral.
Mysliš že by to bolo OK takto poskladať čo sa tyka SPD ? Dom je stary cca 50r. a nema ani uzemnenie .
Dnes som mu radšej kupil vätšie panely 4ks 545Wp na pokrytie tych strat na 50m.
misa84
Příspěvky: 97
Registrován: úte říj 19, 2021 10:21 pm

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od misa84 »

Mám panely 35m od regulátoru, použil jsem hliník 4x25 byl podstatně levnější.Uzemnění konstrukce a svodičů jsem řešil 4x zatloukací tyč 1,5m od sebe...
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od Soban »

Nebude 150/60 málo?

To je budeš spojovat 2S2P? Není lepší 4S? Pak nepotřebuješ tak tlustý kabel. :-)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Jozef
Příspěvky: 21
Registrován: čtv srp 25, 2011 10:36 am

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od Jozef »

Soban píše:Nebude 150/60 málo?

To je budeš spojovat 2S2P? Není lepší 4S? Pak nepotřebuješ tak tlustý kabel. :-)
Ano spojovať na 2S/2P ,na 4S sa neda -je to cez 200V tie 545Wp panely.
On si kupil zatiaľ nove agm baterie 4ks 85A tam je možne max.40A do nich.A ma aj 24V menič
Mppt 150/60 pri 24V max.1720Wp . Stiha nabijať trvale 60A /mam to odskušane na svojom Victrone /počitam že budu straty vo vedeni 50m a v lete teplota panelov tak to bude asi dostačujuce.
ChlapeczDediny
Příspěvky: 233
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od ChlapeczDediny »

misa84 píše:Mám panely 35m od regulátoru, použil jsem hliník 4x25 byl podstatně levnější.Uzemnění konstrukce a svodičů jsem řešil 4x zatloukací tyč 1,5m od sebe...
Presne rovnako to mám aj ja. Jedným párom pôjde 3s2p 285Wp panely druhým neskôr 3s2p 240Wp panely. Starý dom s jednofázou 230V bez uzemnenia. Tak na radu dvorného elektrikára som medzi panelmi a rohom domu urobil 12 m výkop pre železo pr. 10 mm a tri 2m vybíjacie tyče, práve dnes som ten 20 cm široký + 60 cm hlboký výkop zavážal. Uzemnené sú panely, bude aj menič a strojovňa a aj DS v dome.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od kodl69 »

Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
Pásovina by měla být ve výkopu svisle, v hlíně, pak trochu písku a v něm kabel, nad to červená páska. 60cm je u vás nezámrzná hloubka? Jestli ne, tak za 10 let poznáš, co je špatně...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od ElektroEzs »

Jak hluboko v zemi by meli byt zemni tyce a pasovina? Budu rezebirat zamkovku kvuli tomu tak jak hluboko musim. Diky
kodl69 píše:Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
Pásovina by měla být ve výkopu svisle, v hlíně, pak trochu písku a v něm kabel, nad to červená páska. 60cm je u vás nezámrzná hloubka? Jestli ne, tak za 10 let poznáš, co je špatně...
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Jozef
Příspěvky: 21
Registrován: čtv srp 25, 2011 10:36 am

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od Jozef »

misa84 píše:Mám panely 35m od regulátoru, použil jsem hliník 4x25 byl podstatně levnější.Uzemnění konstrukce a svodičů jsem řešil 4x zatloukací tyč 1,5m od sebe...
Prosim ako si to uzemnenie konštrukcie a svodiča urobil ?
Môj zamer je že takto to urobim :
Pod panely dam po 1ks antikorove uzemnovacie podložky ktore spoja eloxovany panel z AL profilom 40x40 a oba Al profily spojim uchytom pre uzemnenie pre drot ALMgSi 8mm a koniec drotu pripojim na uzemnovacie tyče .
A svodič prepätia pripojim 16mm2 žz vodičom ku tej istej uzemnovaciej tyči .
Je to OK ???
Ďakujem
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od kodl69 »

pásovina v nezámrzné hloubce. A kolik to je u tebe netuším. Tyče tak, aby nezavazely horní části při tvorbě chodníku...
AlMgSi nesmí přijít do země.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od cipis »

Obecně se uvažuje o 80 cm, ale 120 cm je jistota. Těch 60 cm je zoufale málo, defacto zbytečná práce :(
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ChlapeczDediny
Příspěvky: 233
Registrován: sob říj 16, 2021 10:55 am
Lokalita: Juh BBSK
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od ChlapeczDediny »

kodl69 píše:Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
Pásovina by měla být ve výkopu svisle, v hlíně, pak trochu písku a v něm kabel, nad to červená páska. 60cm je u vás nezámrzná hloubka? Jestli ne, tak za 10 let poznáš, co je špatně...
Jakej kabel?
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od cipis »

Ten, kterým táhneš panely do baráku ... Podle všeho, co tu bylo nahoře, to tak vypadalo, že je to společná trasa. Tj. zem a od panelů.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od ElektroEzs »

Pokud jde kabel panelu a uzemeni v jednom vykope jak musi byt daleko od sebe? Pokud se davaji zemni tyce jak hluboko musi byt pod povrchem propoj tyci mezi sebou?Diky
cipis píše:Ten, kterým táhneš panely do baráku ... Podle všeho, co tu bylo nahoře, to tak vypadalo, že je to společná trasa. Tj. zem a od panelů.
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
Sofin
Příspěvky: 18
Registrován: pát črc 22, 2022 6:37 pm

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od Sofin »

kodl69 píše:Do země je lepší pásovina 30x4, má větší plochu, a těch 10m by mohlo skoro stačit, záleží na typu půdy. Ale víc je víc...
Pásovina by měla být ve výkopu svisle, v hlíně, pak trochu písku a v něm kabel, nad to červená páska. 60cm je u vás nezámrzná hloubka? Jestli ne, tak za 10 let poznáš, co je špatně...
Taky jsem si to myslel, o té ploše pásoviny. Zní to logicky. Ale zrovna nedávno jsem v nějakém článku o zemnění četl, že na tom prakticky nezáleží. Mnohem důležitější je délka zemnění, než obvod toho drátu/pásky.
Sofin
Příspěvky: 18
Registrován: pát črc 22, 2022 6:37 pm

Re: Vystavba fotovoltaickych panelov 50m od domu

Příspěvek od Sofin »

ElektroEzs píše:Pokud jde kabel panelu a uzemeni v jednom vykope jak musi byt daleko od sebe? Pokud se davaji zemni tyce jak hluboko musi byt pod povrchem propoj tyci mezi sebou?Diky
Podle normy má jít souběh zemnění a kabelu minimálně 10cm pod nebo vedle kabelu. Dal bych raději víc a pod chráničku s kabelem. Je to jednodušší udělat o něco hlubší výkop, než dělat ho v potřebné hloubce širší :D
tyče taky co nejhlouběji, vrchní část v nezámrzné hloubce a rozteč tyčí minimálně stejná, jako je jejich délka. Tam si nejsem jistý, jestli je tím myšlena délka jedné tyče, nebo součet délek. Já dával dvoumetrové tyče po dvou metrech od sebe.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek