Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 6:25 pm
od kybos
Také se Vám, ostatním uživatelům tohoto modelu stává, že Tristar pod plným výkonem (při okolní teplotě 25°C) překračuje teplotu chladiče 70°C?
2013-03-04-slunečno.JPG

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 7:09 pm
od 007ToMMaS
Mne pri cca 50A drží teplotu na max 35°C Plný výkon ešte z panelov dlhodobo nešiel lebo ešte som asi ani nemal batérie tak vybité aby ich dokedy nestúpne prúd na 60A trvalo od kedy vylezie slnko z poza kopca ;)

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 7:40 pm
od pkougl
zdravim, no mě to dnes ve střednich čechách taky krásně dávalo a jak sem koukal tak pri těch cca 55A to mělo teplotu cca 55stupnu, okolni teplota cca 13stupnu, takže dost podobne, mam taky 48V a 3x8ks 240Wp (vychod, jih, zapad) taky mě to docela zarazilo že to je dost. Pavel

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 8:25 pm
od vata
Zdravím, slunko mi žhavilo dráty celý den velmi slušně - od rána do odpoledne protékal regulátorem proud přes 50A, teplota chladiče stoupla na max 30 stupňů - při okolní teplotě 5. 70 stupňů mi připadá teda vážně hodně - skoro bych si dělala starosti.

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 8:51 pm
od kybos
Je pravdou, že teď pracuje skoro za dva. Má naloženo 21 panelů po 250 W ale odlehčuji mu zátěž tak, abych jej nedržel až na proudovém limitu 60,5 A ale jen těsně pod limitem (59 A). Dnes téměř celý den pracoval na výkonu kolem 3100 W a zpracoval přes 20 kWh. Nevím ovšem, zda je na takovou zátěž dimenzován, zda má nějakou fungující tepelnou pojistku a jak dlouho vydrží v takové zátěži pracovat. Přes zimu si sice vydatně odpočinul a v brzké době (doufám - již je objednán na zdejším e-shopu) mu přijde posila v podobě dalšího kusu. Doufám jen, že v tandemu už tolik topit nebude, ale zatím ještě nemám zkušenosti z letního provozu a nevím, jaký mohu očekávat pokles výkonu FV pole z důvodu vyšších teplot.

Edit: Při zátěži 2 kW se drží chladič na 50°C ale při plném výkonu (60 A/56 V) jdou teploty přes 70°C. Při jakých výkonech tyto měniče provozujete?

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 9:00 pm
od Pan Taum
Podle mě to bude fakt jenom tím, že dostává na prdel - 5kW vstup 3kW výstup. Hodně taky dělá napěťový spád 100V > 56V. Zkus na zítra v MSView ubrat maximální proud na 55A, zajímalo by mne, jestli ho 1)udrží opravdu přesně na 55A 2) jaká pak bude teplota (tipuji do 60°C). Zkoušel jsi skutečnou teplotu chladiče, čidlo může mít offset a kecat?

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 9:15 pm
od gupa
Což zvrchu připevnit aktivní chladič co bývá na procesory přes 5V/500mA adaptér co je k usb? 70 stupňů na čidle může být už docela dost někde u polovodiče. Myslím že blbý aktivní chlazení je lepší než pasivní chladič velké velikosti. Může to být přivedeno k dokonalosti nějakým dalším termostatem co by spínal ten adaptér, a co bývá např. na trubce ústředního vytápění.

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 9:23 pm
od kybos
Čidlo jsem orientačně kontroloval (do 50°C udržím na chladiči ruku) ale zítra to mohu zkusit přesněji dotykovým teploměrem. Na vstupu měniče není 5 kW, tento výkon je jen latentní (je to jen součet maximálních výkonů panelů a mohl by tam být, pokud by byl odebírán - pokud není odebrán, zůstane na střeše). Reálně je na vstupu měniče jen výstupní výkon + ztráta měniče. Ztráty by měly být podle manuálu v daném pracovním bodě pouze 2,5 %, což je asi 77 W. Proudový limit měnič drží celkem spolehlivě. Při nastavené hodnotě 60 A vykazuje čidlo tristaru 60,5 A a při kontrole externím ampérmetrem jsem naměřil reálných 58 A. Tristar si výstupní proud (a tím i výkon) poněkud přikrášluje a to dokonce tak, že se tváří jako by na výstupu dodával větší výkon, než na vstupu spotřebuje.

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 9:29 pm
od kybos
gupa píše:Což zvrchu připevnit aktivní chladič ...
Vybral jsem si tento typ nabíječe právě proto, že dle popisu nepotřebuje aktivní chlazení a pracuje tedy bezhlučně. Kdybych chtěl doplňovat aktivní chlazení, koupil bych si výrazně levnější model Epsolar ET6415.

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 9:52 pm
od vata
Smím se zeptat, jak mu zátěž odlehčujete? Jen jednoduše nastavením proudového limitu? To na Vás nekřičí nějaké alarmy?

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 10:16 pm
od kybos
Alarmy se občas objevují (když to neuřídím) ale místy jsou zcela nesmyslné. Například již několikrát mi hlásil změnu nastavení DIP přepínačů (kryt je zašroubovaný změny z ethernetu zablokovány a RS232 nepřipojen). Občas se zasekne webové rozhraní a občas zamrzne komunikace s MSView. Pro opětné vzpamatování někdy stačí odpojit a připojit kabel ethernetu a občas je to tak úporné, že musím odpojit i baterii. Odlehčení provádím změnou počtu period připojené zátěže za střídačem. Na proudovém limitu nenechávám měnič pracovat, jelikož při jeho dosažení nepříjemně prudce padá výkon (mám hodně ojeté baterie s relativně nízkou reálnou kapacitou v poměru k provozním výkonům) a téměř veškerý výkon zpracovávám v reálném čase.

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 10:20 pm
od Pan Taum
kybos píše:Čidlo jsem orientačně kontroloval (do 50°C udržím na chladiči ruku) ale zítra to mohu zkusit přesněji dotykovým teploměrem. Na vstupu měniče není 5 kW, tento výkon je jen latentní (je to jen součet maximálních výkonů panelů a mohl by tam být, pokud by byl odebírán - pokud není odebrán, zůstane na střeše). Reálně je na vstupu měniče jen výstupní výkon + ztráta měniče. Ztráty by měly být podle manuálu v daném pracovním bodě pouze 2,5 %, což je asi 77 W. Proudový limit měnič drží celkem spolehlivě. Při nastavené hodnotě 60 A vykazuje čidlo tristaru 60,5 A a při kontrole externím ampérmetrem jsem naměřil reálných 58 A. Tristar si výstupní proud (a tím i výkon) poněkud přikrášluje a to dokonce tak, že se tváří jako by na výstupu dodával větší výkon, než na vstupu spotřebuje.
Nezapomeň, že si chvilkama proměřuje V/A charakteristiku sweepem. Tj. Měří panely od "do zkratu" po "na prázdno" a určí bod MPP, takže těch 5kw do něj částečně valí, a to hlavně proudově.

Jinak jestliže počítáš správně těch 77W, tak takový výkon už je dost na hraně pro ten kus eloxovaného hliníku, na druhou stranu "made in USA" kluci asi vědí, co si můžou dovolit .

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 10:37 pm
od kybos
Nevím sice přesně jak to uvnitř funguje, ale podle naměřených hodnot bych usuzoval na to, že V/A charakteristiku FV pole proměřuje opačně a to od "naprázdno" do určitého maximálního výkonu - cca 2800 W a tam měření ukončí. Na přiloženém grafu je jasně patrné, že hodnoty ArrayPmax končí na úrovni cca 2800 W a dál už se o optimalizaci nepokouší.
Průběh vyhodnocení MPPT
Průběh vyhodnocení MPPT

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: pon bře 04, 2013 10:42 pm
od Pan Taum
Je to možný, já dovnitř taky nevidím, jen odhaduju.

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: úte bře 05, 2013 9:09 am
od atom
aktuálně 50A/1300W a teplota heatsinku 39°C (baterie 14°C), 60V z panelů --> 28V do baterie.
Uvidíme kolik to bude mít v poledne,.
Ale že to kybosovi tolik topí je divné, no vyšší okolní teplota, možná se tam nehýbe luft jak má, a pak má rozdíl mezi panely a nabíjecím napětím určitě přes 50V to je taky tepelná ztráta navíc.
Dej si tam aktivní větráček kybosi.

EDIT: Při 57A/1600W sem viděl 49°C a při 55A a 1400W se drželo 46°C, okolní teplota cca 12-15°C

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: úte bře 05, 2013 11:42 am
od Gmouse
U mě to před malou chvílí bylo 35°C při 30A do baterii (panely těsně pod 100V).

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: úte bře 05, 2013 12:36 pm
od kybos
Dosažená výkonová ztráta asi hodně závisí na přenášeném výkonu a rozdílu napětí FV pole a baterie. Při plném výkonu a velkém rozdílu napětí jsou ztráty výraznější. Můj aktuální stav viz foto.
plný výkon tristaru.JPG
Teploty chladiče jsem kontroloval dvěma způsoby:kontaktní teploměr naměřil 65°C a pyroteploměr ukazuje 67°C (možná není úplně přesně zadán emisní koeficient - pouze odhadem pro černěný hliník), interní čidlo ukazuje 72°C.

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: úte bře 05, 2013 12:40 pm
od atom
Tak už mám nabito :
999kWh.png

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: úte bře 05, 2013 12:49 pm
od kybos
Atom: Jak dlouho běží to počitadlo kWh od nuly?

Re: Provozní teploty Tristar MPPT60

Napsal: úte bře 05, 2013 12:57 pm
od rimi
A nedela to tech 60A? Co kdyz to je omezovanim proudu?