Problém s čínským měničem EASUN

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
jaroslavlzicar
Příspěvky: 20
Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
Lokalita: Plzeň

Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od jaroslavlzicar »

Dobrý den, mám ostrovní čínský měnič EASUN iSOLAR SMW 8kW. Po připojení spotřebiče na výstup z měniče vždy měnič začal posílat potřebný výkon a ukazoval output odpovídající spotřebiči (+vlastní spotřebu). Nyní, když připojím spotřebič nestane se nic, stále ukazuje output cca 80W (vlastní spotřeba) a spotřebič se nezapne. Někdy třeba trvá 10 minut než začne proudit odpovídající výkon, ale jen na chvíli, pak opět spadne na 80W a spotřebič se vypne. Nevěděl by někdo, kde je chyba?
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Franta2776 »

Je dost energie v baterii?Má připojení na DS 230V?
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
jaroslavlzicar
Příspěvky: 20
Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
Lokalita: Plzeň

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od jaroslavlzicar »

Připojený na DS není. Baterie je nabitá a bylo zcela jasno (fungovalo to ale i bez připojené baterie). pracovalo to uvedeným způsobem několik měsíců a nyní se něco změnilo. Po připojení spotřebiče se ihned vždy zapnul, ale nyní nic.
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Franta2776 »

Připojil bych mu na vstup DS 230V a vyzkoušel.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Soban »

Když to fungovalo a teď ne tak musíš zjistit co se změnilo.....

Tipuji vybitá baterie.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
jaroslavlzicar
Příspěvky: 20
Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
Lokalita: Plzeň

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od jaroslavlzicar »

Tento měnič funguje i zcela bez baterie. Tedy fungoval, teď nejde s i bez baterie.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Soban »

No a změnilo se CO!

Jako my to nevíme, co se změnilo to musíš vědět ty křištálová koule zde: https://www.vestirna.com/koule/

PS. Nejede mi auto, předtím jelo. (Benzín tam je....)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
jaroslavlzicar
Příspěvky: 20
Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
Lokalita: Plzeň

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od jaroslavlzicar »

Právě, že se nezměnilo NIC. Nic v HW ani v nastavení. Proto se ptám, zda je měnič vadný.
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od beethowen »

Tak hlavně je potřeba se zaregistrovat se na dvě fóra a ani na jedno nadát prakticky žádné podklady, podle kterých by někdo dokázal adekvátně poradit.
Mě by spíš zajímalo, jak to dokáže pracovat bez baterie a bez sítě, když to nemá dost energie z panelů pro připojenou zátěž. Jestli tady nebude problém. Protože to asi nebude "perpetum mobile". Jinak bych do toho hned šel.
jaroslavlzicar
Příspěvky: 20
Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
Lokalita: Plzeň

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od jaroslavlzicar »

Perpetum mobile, to je asi něco zcela jiného - měnič nespotřebuje více než vyrobí! Měnič funguje bez baterie i bez sítě. Pokud jde z panelů více W než má spotřebič, pak posílá na výstup, pokud jde z panelů méně W než má spotřebič, pak vypne výstup a zapne jej znovu až opět jde z panelů více W než potřebuje spotřebič.
Uživatelský avatar
TomHC
Příspěvky: 1282
Registrován: pát lis 11, 2022 8:14 am
Lokalita: Hlohovec, SR
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Hlohovec, SR

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od TomHC »

Dal by som možno reset výrobných nastavení...
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
jaroslavlzicar
Příspěvky: 20
Registrován: čtv bře 30, 2023 4:17 pm
Lokalita: Plzeň

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od jaroslavlzicar »

OK, to mne taky napadlo, ale v návodu není napsané jak? V aplikaci WatchPower jsem tuto možnost našel, ale po zaslání příkazu se nic nezměnilo, myslím si, že to neproběhlo. Nevěděl by někdo jak udělat hard reset?
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od FRSO »

jaroslavlzicar píše:Perpetum mobile, to je asi něco zcela jiného - měnič nespotřebuje více než vyrobí! Měnič funguje bez baterie i bez sítě. Pokud jde z panelů více W než má spotřebič, pak posílá na výstup, pokud jde z panelů méně W než má spotřebič, pak vypne výstup a zapne jej znovu až opět jde z panelů více W než potřebuje spotřebič.
K čemu je vlastně dobrý takový systém ?? co na to jede a kdy ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 874
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od beethowen »

jaroslavlzicar píše:Perpetum mobile, to je asi něco zcela jiného - měnič nespotřebuje více než vyrobí! Měnič funguje bez baterie i bez sítě. Pokud jde z panelů více W než má spotřebič, pak posílá na výstup, pokud jde z panelů méně W než má spotřebič, pak vypne výstup a zapne jej znovu až opět jde z panelů více W než potřebuje spotřebič.
Tak to se hodí leda tak na nějaký neefektivní ohřev vody. Myslím si, že právě tato "funkce" tomu asi nedělá úplně nejlíp. Pokud se tímto způsobem mají napájet jiné než ohmické spotřebiče, tak každé toto přepnutí musí být pro měnič celkem noční můra. Nemám úplně nejlepší pocit, že by to číňan nějak extra řešil.
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Franta2776 »

1)Podle mne se vybila baterie.(přepl do line mode i když neměl DS) a baterii pořád vidí.
2)Měnič čeká až se baterie nabije nad hodnotu pro návrat pro standard mode.
Proto by se měl připojit DS a vyzkoušet.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Soban »

Tyto měniče většinou žádný reset nemají, pokud chceš nastavit default hodnoty musíš vzít návod a všechny položky přestavit ručně, v návodu default hodnoty bývají označené.

Prostě to zapoj tak jak to má být tj na AC IN připoj napětí na svorky baterky připoj baterku a pošlape to.

Prostě bez baterky a bez sítě to nemůže fungovat! (Jenom s připojenýma panelama to nemůže fungovat, určitě v návodu není napsané že to takto funguje!)

Připoj aspoň AC IN a uvidíš zda to poběží.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
berry
Příspěvky: 99
Registrován: ned dub 05, 2020 7:39 pm
Lokalita: Olomouc
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5445
Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Bydliště: Olomouc

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od berry »

Soban píše: Prostě bez baterky a bez sítě to nemůže fungovat! (Jenom s připojenýma panelama to nemůže fungovat, určitě v návodu není napsané že to takto funguje!)
Může to fungovat, přísahám, že v laboratorním předprodukčním zapojení jsem takto při modré obloze a plném slunci ohříval vodu v 2,5kW konvici z 3,7kWp stringu! Bez baterky a bez připojení na grid. Mám EASUN iGrid SV IV.
jeden z režimů - jen panely
jeden z režimů - jen panely
Schránka 01.jpg (21.13 KiB) Zobrazeno 777 x
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Soban »

A když panely nedají proud aby to běželo?

Fakt se to bude zapínat jak poběží mraky na obloze? To je cesta do pekel!
To asi nebude mít dlouhou životnost - skus si zapínat televizi co minutu.....

Ale ať si každý dělá co chce..........

Tak potom je to jednoduché - málo svítí a prostě panely to neutáhnou.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Franta2776
Příspěvky: 2428
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od Franta2776 »

Jj při nedostatku výkonu z panelů vypne.To je jejich vlastnost.Proto musí být zálohování baterii nebo sítí.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
berry
Příspěvky: 99
Registrován: ned dub 05, 2020 7:39 pm
Lokalita: Olomouc
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5445
Kapacita baterie [kWh]: 15,4
Bydliště: Olomouc

Re: Problém s čínským měničem EASUN

Příspěvek od berry »

Franta2776 píše:Jj při nedostatku výkonu z panelů vypne.To je jejich vlastnost.Proto musí být zálohování baterii nebo sítí.
Přesněěěě :P
9x JinKO 54HL4-(V) 415W, EASUN iGrid SV IV 5,6kW, LiFePO4 15,4 kWh, 6x Poly AS-EU-6P30-285Wp, GF-SUN-1000G2H, fangpusun MPPT 150/45, LiFePO4 sadomo z 32700 asi 78Ah/48V