Dobrý den/Ahoj,
dostal jsem doporučení na tento web, tak zkouším, snad pomůžete. Ve zkratce, vymýšlím jednoduchý solarní systém na nabíjení telefonů, případně wifi, led osvětlení, nějaký displej, odběr maximálně 150W, nic extra náročného. Nicméně celý systém je celoročně venku včetně baterie. Rád bych dostal rady ohledně těchto témat:

1. Vhodnost použité baterie a její ochrany
- AGM 55Ah, 12V - https://batteryempire.cz/agm-baterie-12 ... ional-info
- Ochrana - https://ecoprodukt.cz/p/72263-odpojovac ... 9#download

2. Jestli je správné zapojení
- v příloze jednoduché schema

3. Vyhovující regulátor
- https://www.hadex.cz/g912g-solarni-regu ... yAQAvD_BwE



Budu rád za rady a doporučení!
Děkuji!
Přílohy
Schema.jpg
Uživatelský avatar
Skrat
Příspěvky: 587
Registrován: sob zář 24, 2016 10:39 pm
Lokalita: Veselí nad lužnicí
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Kapacita baterie [kWh]: 900Ah
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Veselí nad Lužnicí

Re: Solární lavička

Příspěvek od Skrat »

Odpojovač baterky je špatně.Nikdy nesmí dojít k odpojení baterie od regulátoru kde jsou připojený FV Panely!!!.Při odpojení dodržet postup!! 1-Odpojit FV panely,2--Odpojit spotřebič,3---Odpojit Baterku.
Při zapínaní systému přesně naopak
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
David789
Příspěvky: 3
Registrován: čtv úno 23, 2023 7:57 am
Lokalita: Praha

Re: Solární lavička

Příspěvek od David789 »

Díky!
Z jakého důvodu se nesmí baterie odpojit? Nebo, kde by měl odpojovač být, abych celý systém mohl vypnout? Když třeba bude lavička ležet měsíc ve skladu v paletě..
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Solární lavička

Příspěvek od rva »

Ty chceš pwm regulátor. Tomu by to snad vadit nemělo. Ale u mppt regulátoru výrobci často uvádějí, že se mají nejprve odpojit fv panely a je rozumné je poslechnout.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Solární lavička

Příspěvek od Soban »

Prostě odpojíš kontakt od baterky.
Samozřejmě tam odpínač můžeš dát, ale když máš panely připojené nesmíš ho vypnout.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Solární lavička

Příspěvek od rottenkiwi »

MPPT regl. na toroidne cievky a ta energia v nich musi niekde ist,
ak sa odpoji baterka a ::pv:: ostanu zapojene.
Ak je nizka frek. PWM a malo kondov, / tie dva dole /,
tak to snubber nepobere.

Na druhej foto je PWM, tam su len tie tri FET-y
a nie je tam akumulovana energia v toroidoch.

Ten PWM regulator, ma obmedzene moznosti nastavenia,
takze tam nie je napr. tepl. kompenzacia cez cidlo
a treba uvazovat aj ci bude schopny pracovat nikde v uzavretom priestore
a neprehrievat sa, ono sa setri vsade.

Ak bude von, tak zase ci ma vhodne krytie alebo odolnost 5 - 85 % alebo 5 -95 % humidity,

MPPT:
.
mppt_vs_pwm_I.jpg
.
.

PWM:
.
pwm_vs_mppt_II.jpg
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
David789
Příspěvky: 3
Registrován: čtv úno 23, 2023 7:57 am
Lokalita: Praha

Re: Solární lavička

Příspěvek od David789 »

Ok, takže úplně jednoduše. Prostě nejdřív odpojím panely pomocí toho pojistkového odpínače a potom až mohu otočit vypínačem na baterii. Při zapnutí opačný postup. Nejdřív zapnu baterii, potom zacvknu pojsitky u panelů.
Díky za reakce!

Regulátor a celá elektronika je dobře schovaná, celkem i v prostoru, takže tam by prblém s chlazením/přehřátím být neměl. Spíš jestli ta ochrana baterie bude fungovat správně.
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Solární lavička

Příspěvek od rottenkiwi »

Ochrana aj s externym zapinanim jemnejsimi krokmi.

https://www.neosolar.sk/ochrana-baterii-bp-65-12-24v/
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.