Malý ostrovní systém

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
Thomas
Příspěvky: 2
Registrován: úte lis 15, 2022 5:57 am

Malý ostrovní systém

Příspěvek od Thomas »

Dobrý den, instaluji si malý ostrovní systém. Většina materiálu je tvořena z věcí, které mám doma a jenom mi leží v garáži (5x panel 100w poly + měnič 30A+ kabely). Zbytek musím dokoupit. Jsem omezen délkou již montovaných hliníkových profilů na střeše 5,2m (max. 8 panelů) a také 30A měničem. Musím dokoupit 3xpanel mon, který má téměř identické hodnoty a hlavně malý rozměr 450mm, aby se mi to tam všechno vešlo.

Celkový systém navržen na 24V, 800Wp. Zapojením (2x4S)x2P, z čehož bych měl získat Um=72V, Im=11A (Uoc=86,4V,Isc=12,2A). Panely jsou ve vzdálenosti >500mm od hromosvodu. Orientace na jihozápad pod úhlem střechy 35st. Pod panely budou uzemňovací podložky (kontaktní desky) pro vyrovnání potenciálu. Taktéž spojím oba hliníkové nosné profily se zemnícím vodičem a svedu do ekvipotenciální svorkovnice. Kabely +,-,zem budou vedeny od panelu k rozvaděči v dvouplášťové ochranné chráničče. Délka kabelů od panelů k rozvaděči bude do cca. 10m.

Rád bych se s vámi, jakož to odborníky poradil, jestli můj systém je dimenzován a zapojen správně (viz. příloha).
1)+ a - průměr kabelu 4 je OK? ZL6 nebo nutno ZL16?
2)Pojistkový odpojovač NORAK Ex9FP 2P 30A. Koupit pojistku 10x38 30A nebo 16A, když systém bude max. 12,2A?
3)Koupit do systému svodič přepřetí nebo rovnou zapojit pojistkový odpojovač do měniče?
4)Jak velký odpínač baterie? 100A, 50A, když měnič max. dává 30A.
5) Propojovací kabely průměr 16 na baterie jsou dostatečné?
6) Baterie budu kupovat nové, ale zatím nechci drahé LIFEPO. Proto uvažuji nad Gelovýma . Uložení ve sklepě cca 15st. Nějaký typ na výrobce (cena/životnost).
7) Zapojení Victron Balnacer Batter průměrem vodiče 2. V manuálu je minimálně 0,75. Ok?
8) Z bateri bude vytažen měnič 24V/230V čistý sinus (rozmýšlím 1200W-2000W). Bude zde stačit bateriový kabel 6mm2 s 30A AGU pojistkou? Připojení ledničky, několika světel, možná topný žebřík 300w.
9)Je vhodné přidat do systému DC odpínač (za/před pojistkovým odpojovačem) nebo už je to zbytečnost?
10) V budoucnu bych rád vyměnil původní bojler (ohřev plynem) za bojler kombinovaný (plyn + topnou spirálu 1kW). Co si o tom myslíte? Cely systém by pak byl přepojen pouze do ohřevu vody.
11) Je možné zapojit digitální Wattmetr nad DIN na + mezi pojistkový odpojovač a měnič, abych měl představu výtěžnosti systému?
Předem vám děkuji za váš čas a rady.
Přílohy
Ostrov.pdf
(221.64 KiB) Staženo 112 x
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malý ostrovní systém

Příspěvek od Soban »

U bojleru bych nechal spirálu na ty 2kW a aby běžel když nic neběží jiného tak proudové relé a přepínač aby se dal bojler přepnout na DS.

K měniči určitě kabel 25mm2 taky pořídit měnič o výkonu aspoň 3kW menší nemá cenu.
Pokud uvažuješ o připojení celého bytu tak jedině 48V systém a 5kW měnič.

K ledničce pokud máš kompresorovou pak bych fakt pořídil ten 3kW měnič - má velké rozběhové proudy.
Taktéž pokud připojíš žehličku, pračku, rychlovarku tak běžná spotřeba bývá kolem 2kW (jde spustit pouze jeden z toho) takže fakt 3kW je minimum pokud to fakt nechceš pouze na svícení.

K pojistkám - výkon při 3kW bude brát měnič 125A takže musíš mít pojistky a vše na ten proud.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Malý ostrovní systém

Příspěvek od Pawel »

Osobně musím zde všeobecně poděkovat fóru že mě odradili jít cestou 24V. Když to rozjedete na těch 24 tak za nějakou dobu zjistíte že to je málo a z věcí se stane ležák v garáži. Na trochu rozumný výkon potřebujete někam dát 6 panelů a to v zapojení 6S nebo 3S2P jinak s tím nepohnete.
Uživatelský avatar
Thomas
Příspěvky: 2
Registrován: úte lis 15, 2022 5:57 am

Re: Malý ostrovní systém

Příspěvek od Thomas »

Prioritně se chci držet toho co jsem navrhl (materiál nemusím kupovat) a alespoň do léta 2023 testovat. Pak se teda ještě pro mě nabízí jedna otázka: pokud bych ihned vyměnil měnič EPsolar a nahradil AXPERT 24V/3kW. Bylo by aktuální zapojení panelů pro AXPERT parametrově v pohodě? Byla by s AXPERTEM větší nezávislost než mnou navrhovaný systém? Cítím, že cenovka měniče by pokryl nákup AXPERTU (Tady bych pak mohl v budoucnu prodat stávající panely, dodělat hliníkové profily a vyměnit za 6x450Wp panely, jelikož systém by byl přichystaný.) Ale co spotřeba v bypass režimu při 800Wp? Baterie bych pořídil 2x gelové 12V 200Ah Ultimatron pro soláry a přes zimu cítím, že spíše by se dobíjely ze sítě. Axpert by však mohl být připojen na 1F domu a tudíž částěčně spláce svou pořizovací cenu.
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: Malý ostrovní systém

Příspěvek od sindyk »

Jestli si libujete v levných poddimenzovaných řešeních a těmto se přizpůsobovat, tak je 24 V Axpert přesně něco pro Vás. A to nemyslím nijak zle, já jsem podobného ražení. Sice už přemýšlím, že bych koupil silnější, ale nějak jsem si ho oblíbil. :)

Pokud ale nechcete řešit denní plán pro spotřebiče a plánujete ohřev vody, pořiďte 48 V variantu. Na to je asi ideální Axpert King, můžete zatím připojit jen ty malé panely, pořídíte k němu 4 maličké gelovky, pokud nechcete LiFePO4 pořídit hned, a nastavíte tak, aby pokrýval spotřebu z panelů a ze sítě. Malé baterie poslouží Axpertu jako vyrovnávání během regulace a jako záloha při výpadku sítě.

Zde v mém vlákně se dá vykoukat, jak na tom je můj Axpert s efektivitou.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Malý ostrovní systém

Příspěvek od Soban »

Pokud fakt chcete napájet vše tak fakt 48V systém a 5kW měnič!

Panely zatím ty co máte.

Na noc ho můžete vypínat....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: Malý ostrovní systém

Příspěvek od Pawel »

Podle mě 5x100W je na zimu skoro k ničemu.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: Malý ostrovní systém

Příspěvek od bokser01 »

Pawel píše:Podle mě 5x100W je na zimu skoro k ničemu.

V zimě je lepší to vypnout s takovým výkonem... :) Sám mám doma 4kwp a již za listopad byly dny kdy jsem vyrobil za celý den 0,5kw Ještě tak 2 měsíce "temna" a bude to už jenom lepší :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek