Poloostrov - Újezd nad Lesy

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
petr.strejcek
Příspěvky: 16
Registrován: pát úno 08, 2019 6:52 pm
Lokalita: Praha 21
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od petr.strejcek »

Ahoj,

konečně po studiu všech dostupných info, hlavně zdejšího fóra a malé ostrovní elektráně na chatě, jsem dospěl do fáze elektrárny i doma. Nyní jsem ve fázi montáže profilů na střechu a narazil jsem na problém. Po namontování háků od zdejšího člena fóra jsem narazil na problém, nebo možná to problém není.
Když jsem namontoval háky a dal jsem na ně profily, tak profily jsou mírně "odehnuté" od střechy. Když položím mezi horní a dolní profil pokusně další, tak na obou vznikne vždy dole cca 3-4 mm mezera, jako na obrázku.
IMG_20221113_091049.jpg
Háky jsou normálně na latích až do krokví.
IMG_20221113_091346.jpg
Možná jsou zatím +/- 1 cm namontovány profily výškově jinak, ale to nemůže mít na to vliv.

Tak se chci zeptat, jestli to bude vadit při montáži panelů, nebo ne. Přijde mi, že správně by měly být rovnoběžně se střechou, a potom by to bylo OK a panely by seděly celou plochou vždy na profilu.
Nebo se nic neděje a při montáži "si to sedne" ???

Díky

Petr
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od cipis »

Čéče, asi jsi neměl deskriptivní geometrii :D
Jestli je nemáš stejě daleko od krokve, tak logicky profil kolmo položený nebude rovnoběžný s krokví.
A jestli ti to letí o ty dva centimetry ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od Soban »

Pokud vidím na fotce tak se to dá poštelovat.....

Takže spodní blíž k střeše, horní dál od střechy.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
petr.strejcek
Příspěvky: 16
Registrován: pát úno 08, 2019 6:52 pm
Lokalita: Praha 21
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od petr.strejcek »

Poštelovat zkusim, ale myslím, že to na tu délku, co jsou od sebe oba profily stačit nebude. Ale tak snad se dostanu na nějakou rozumnou mez, aby na to panely šly dát.

Jinak mi to nedalo a ještě jsem večer koukal na háky, který mám další doma a když jsem si přeměřoval rovnoběžnost základny háku a druhýho konce, tak jsem zjsitil, že je mírně vychýlenej ven, i když byly všehny šrouby plně dotažený. Takže jestli taky nebude náhodou problém v tomhle watsone. :wall:
Hák.jpg
Pak už jenom dyžtak přihnout ty koncový L-ka, abych se dostal do roviny, ale to bude celkem vopruz na tý tlouštce materiálu.
Naposledy upravil(a) petr.strejcek dne pon lis 14, 2022 8:42 am, celkem upraveno 1 x.
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od Soban »

Tak jasně pokud je to nedoohnuté, tak odšroubovat a přihnou ty spodní L.

Je jasné že tu lištu nemůžeš mít dole na krytině a nahoře 20 cm od krytiny. :-)

Měly by být stejně daleko.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od cipis »

Koncová Lka neohýbej, ohni ten nejdelší kus, budeš mít větší páku. Svěrák a kladivo a vhodně umístěná rána a srovnáno.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
petr.strejcek
Příspěvky: 16
Registrován: pát úno 08, 2019 6:52 pm
Lokalita: Praha 21
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od petr.strejcek »

No jo, když sundat zase celej 6 m profil, potom tašky, atd.....na 45o střeše se mi moc nechce. :oops:
Takhle asi koncový Lka budou jednodušší. Vezmu ty co mám doma, naohýbám, vylezu na střechu a jen povyměňuju. To je moje představa.
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od Soban »

Jenže jsou zeslabené oproti tomu hlavnímu Z tak aby to neprasklo a pod....

Já s tím nemám zkušenosti, háky jsem nepoužíval.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od cipis »

Tak větší kladivo. Já myslel ty, co ještě nemáš namontované.
Podle mne se ti to skoro srovná, až srovnáš výšku těch profilů. Resp. horní řadu dej na max. a uvidíš, kam tě to pustí na spodní. Jak máš daleko ty profily od sebe? To by mělo jít spočítat :)

To nepraskne, je to jen kus železa, ohnutý na ohýbačce.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
petr.strejcek
Příspěvky: 16
Registrován: pát úno 08, 2019 6:52 pm
Lokalita: Praha 21
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od petr.strejcek »

Soban píše:Jenže jsou zeslabené oproti tomu hlavnímu Z tak aby to neprasklo a pod.....
Zeslabený to jo, to ale nepraskne. jedná se o přihnutí v řádech milimetrů.......
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od Soban »

cipis píše:To nepraskne, je to jen kus železa, ohnutý na ohýbačce.
Jak říkám nemám potuchy co je to za materiál, já háky nepoužívám, na skleníku šroub rovnou do panelu přes konstrukci, na stěně zase na hmoždinku a držáček, a na trávě to mám na trojúhelníku.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
petr.strejcek
Příspěvky: 16
Registrován: pát úno 08, 2019 6:52 pm
Lokalita: Praha 21
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od petr.strejcek »

cipis píše:Tak větší kladivo. Já myslel ty, co ještě nemáš namontované.
Podle mne se ti to skoro srovná, až srovnáš výšku těch profilů. Resp. horní řadu dej na max. a uvidíš, kam tě to pustí na spodní. Jak máš daleko ty profily od sebe? To by mělo jít spočítat :).
No právě když jsem si to počítal, tak to vychází kolem 6-7 cm rozdíl horní/dolní, což je už moc. To nesrovnám. Navíc nad to v dohledný době půjdou další, tak aby to taky pak vypadalo nějak. O prasknutí se nebojim, přeci jenom je to kus nerezu a neohýbám z 0 na 100. ;)
Jen mně spíš prdí, že to vůbec musim řešit. A taková je to blbost :lol: a jak dovede na....
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od Soban »

Jasně... jak jsem montoval bojler tak mi tekl spoj a samozřejmě to nešlo dotáhnout na místě takže odšroubovat 2m trubek a odnést do garáže a předělat..... práce na 30 minut, ale naštve....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
petr.strejcek
Příspěvky: 16
Registrován: pát úno 08, 2019 6:52 pm
Lokalita: Praha 21
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od petr.strejcek »

Jojo, přesně tak, takovejhle prací už mám doma za sebou taky spoustu. Plány jsou jedna věc a ejhle, tadááá a je všechno jinak.
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od cipis »

To známe asi všichni, práce na pět minut a celý den v prdeli :D

Tak asi zpětná vazba výrobci, že to fláká s ohýbáním ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od kodl69 »

Kladivem raděj ne, to by rozbil tašky. Velký sikovky nebo si udělat z kusu trubky přípravek, jako se používá na rovnání zemnícího drátu:
https://www.elektro-trutnov.cz/tremis-r ... 555-p5679/
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od cipis »

Na střeše kladivem určitě ne :)
Tím ohýbáním na místě otestuje pevnost přišroubování.
Plán má, jak jsem pochopil, naohýbat si zbylá Lka dole a pak to vyměnit na střeše.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
petr.strejcek
Příspěvky: 16
Registrován: pát úno 08, 2019 6:52 pm
Lokalita: Praha 21
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od petr.strejcek »

tak pánové, díky všem za rady. Po příchodu domů byl pachatel odhalen a náležitě potrestán. :mrgreen: Nedalo mi to a chtěl jsem zjistit, kde je problém a výsledek je, že v první dodávce háků byly všechny Z-ka špatně naohýbaný. Vzal jsem z druhý várky a vida :eek2: naohýbaný trochu jinak. Tak jsem jich nakonec na střeše pár přehodil ještě než se setmělo a tadá, hned to bylo jiný kafe. Takže asi vyřešeno. Jen musim dát výrobci "zpětnou vazbu". Takže ještě jednou díky pánové. Ještě mně ale čeká přehodit dalších 20 háků. :wall:
IMG_20221114_185401.jpg
IMG_20221114_185450.jpg
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
cipis
Příspěvky: 4362
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od cipis »

Si to měl přijet za trest vyměnit ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
petr.strejcek
Příspěvky: 16
Registrován: pát úno 08, 2019 6:52 pm
Lokalita: Praha 21
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Poloostrov - Újezd nad Lesy

Příspěvek od petr.strejcek »

cipis píše:Si to měl přijet za trest vyměnit ...
no nějak mně už odpol nakonec na střeše bolely záda. Rychle na střechu, jen vysunout pár tašek, bez lana v 6m. To by měl bezpečák u nás v práci ze mně radost :lol:
Ale dobrý, je to snad vyřešený. Teď jen pokračovat dál.
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek