Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
tomasbok
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm

Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od tomasbok »

Co říkáte na tento měnič, je v akci za 3 570,- Kč. Je to dobrá cena, případně kvalita, jestli má někdo zkušenost. http://www.hadex.cz/g539-menic-12v230v- ... vkacarspa/
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2783
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od kybos »

Izolační odpor 1k není nic moc.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
tomasbok
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od tomasbok »

kybos píše:
Izolační odpor 1k není nic moc.
Nejsem v tomto znalý, co ten "malý odpor" může pro mě znamenat?
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od tomas »

To znamená že se ti 230Vac může dostat do obvodu s akumulátory a panely a bude to kopat. Případně může také dojít k zničení měniče.
Více: Problémy se střídačem zde:
http://wiki.mypower.cz/slovnik:stridac
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0Zl71Rb8mI
Měniče bez galvanického oddělení je možné použít pouze pro spotřebiče třídy II. tedy ty co mají dvojitou izolaci a bez ochranného zemnícího kolíku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick% ... 9ebi%C4%8D
Tyto měniče bez izolace by se dle norem a zákonů měli prodávat pouze se zásuvkou která zamezí použití spotřebiče třídy I.
Obrázek
i tak to není moc bezpečné.
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
tomasbok
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od tomasbok »

tomas píše:
To znamená že se ti 230Vac může dostat do obvodu s akumulátory a panely a bude to kopat. Případně může také dojít k zničení měniče.
Více: Problémy se střídačem zde:
http://wiki.mypower.cz/slovnik:stridac
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0Zl71Rb8mI
Měniče bez galvanického oddělení je možné použít pouze pro spotřebiče třídy II. tedy ty co mají dvojitou izolaci a bez ochranného zemnícího kolíku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick% ... 9ebi%C4%8D
Tyto měniče bez izolace by se dle norem a zákonů měli prodávat pouze se zásuvkou která zamezí použití spotřebiče třídy I.
Obrázek
i tak to není moc bezpečné.
Děkuji za vysvětlení, jestliže výše zmíněný měnič je nevhodný, doporučte mi prosím nějaké jiné typy, které jsou ověřené (měnič bych používal v kotelně na oběhová čerpadla).
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od vlkazajac »

Mám v prevádzke Carspa 24V/1000W druhý rok, včera mala za sebou rovných 700 kWh. Je to celkom pracant, ide často so zaťažením blízkym 800 W ( kompresor chladničky + ohmická záťaž ). Regulovaný vetrák spína niekde tesne pod 500 W trvalého výkonu. Poháňa bez problémov napr. aj vysávač, na pračku nestačí. Pre použietie v kotolni myslím dobre vyhovuje, len netuším, čo by sa stalo v prípade, keď nešťastnou zhodou zopnú naraz dve čerpadlá.
Z hľadiska pripojenia niet čo diskutovať - musí býť použitá trojžilová šnúra a šasi uzemnené.
Bolo by vhodné spýtať sa predajcu, prečo išiel s cenou tak razantne dole, či to nie je náhodou z dôvodu častých reklamácií danej várky.
K izolačnému odporu sa neviem vyjadriť, u mňa nič nekope, u mňa sa maká ))
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
tomasbok
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od tomasbok »

vlkazajac píše:
Mám v prevádzke Carspa 24V/1000W druhý rok, včera mala za sebou rovných 700 kWh. Je to celkom pracant, ide často so zaťažením blízkym 800 W ( kompresor chladničky + ohmická záťaž ). Regulovaný vetrák spína niekde tesne pod 500 W trvalého výkonu. Poháňa bez problémov napr. aj vysávač, na pračku nestačí. Pre použietie v kotolni myslím dobre vyhovuje, len netuším, čo by sa stalo v prípade, keď nešťastnou zhodou zopnú naraz dve čerpadlá.
Z hľadiska pripojenia niet čo diskutovať - musí býť použitá trojžilová šnúra a šasi uzemnené.
Bolo by vhodné spýtať sa predajcu, prečo išiel s cenou tak razantne dole, či to nie je náhodou z dôvodu častých reklamácií danej várky.
K izolačnému odporu sa neviem vyjadriť, u mňa nič nekope, u mňa sa maká ))
Děkuji za info, nicméně teď zas nevím nic. tomas píše: pouze pro spotřebiče třídy II. tedy ty co mají dvojitou izolaci a bez ochranného zemnícího kolíku a ty píšeš: musí býť použitá trojžilová šnúra a šasi uzemnené. Nicméně když píšeš, že to provozuješ už delší dobu bez problémů, tak to mě uklidňuje. K těm čerpadlům, mají +- 30W, tak myslím, že by to mělo být OK. A k ceně, HADEX má co 14 dní akce a vždy mají zajímavé slevy i k různým produktům i co se fotovoltaiky týče, ale na stránkách na akce není přímý odkaz, tak tady ho máte: http://www.hadex.cz/akce/,
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od vlkazajac »

Ak máš pochybnosti, poraď sa s kvalifikovaným elektrikárom, čo pozná normy a potom menič rýchlo kúp. Na výstupe 230 V by malo pochopiteľne byť istenie, resp. chránič, ale to ti isto upresní. Ak som poradil zle, daj prosím vedieť sem na fórum.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od vlkazajac »

To tomas:
Ak sa meniče tohto typu ( výstupná zásuvka 230 ) predávajú - a to je realita - v kontexte s tvojim príspevkom a odkazom ide o crime ? Ináč povedané, ak niekto supluje rozvod v chalupe meničom podobného typu bez oddeľovacieho trafa, robí to nelegálne ?
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
tomasbok
Příspěvky: 14
Registrován: pon dub 07, 2014 11:10 pm

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od tomasbok »

Pro info - měnič 12V/230V 1000W čistá sinusovka, jsem již vrátil, protože přenášel rušení do DC 12V přívodní větve. Stačilo, když se zapnul měnič a nemuselo být na výstupu AC 230V nic připojeno a led pásky které jsou také na DC větvi přímo zapojeny začaly, když svítily blikat. Máte prosím nějaký tip na jiný spolehlivý měnič?
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2579
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od tomas »

vlkazajac píše:
To tomas:
Ak sa meniče tohto typu ( výstupná zásuvka 230 ) predávajú - a to je realita - v kontexte s tvojim príspevkom a odkazom ide o crime ? Ináč povedané, ak niekto supluje rozvod v chalupe meničom podobného typu bez oddeľovacieho trafa, robí to nelegálne ?
Ano, je to bohužel někdy realita:
msw_HotOutputs_1.jpg
msw_HotOutputs_2.jpg
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
abrams
Příspěvky: 2774
Registrován: ned črc 17, 2011 12:19 pm
Lokalita: Brno
Bydliště: Brno

Re: Měnič 12V/230V 1000W,čistá sinusovka,CARSPA

Příspěvek od abrams »

tomasbok píše:
Pro info - měnič 12V/230V 1000W čistá sinusovka, jsem již vrátil, protože přenášel rušení do DC 12V přívodní větve. Stačilo, když se zapnul měnič a nemuselo být na výstupu AC 230V nic připojeno a led pásky které jsou také na DC větvi přímo zapojeny začaly, když svítily blikat. Máte prosím nějaký tip na jiný spolehlivý měnič?
Zdravím ,

zeptej se Mateje na LF Power Matej měniče , nebo http://www.solar-elektro.cz/index.php?s ... =236&sort= mají měniče snad stejné konstrukce se kterým su naprosto spokojený (můj je na 98% stejný jako ty jejich černý ) .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek