Správné zacházení s LIFePO4

LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
Franta2776
Příspěvky: 3500
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Franta2776 »

Kybosi.Jak jsou ty tvoje baterie staré a kolik mají cyklů???
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel 800Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Multiplus 2 48/5000,MPPT 150/85
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Soban
Příspěvky: 3949
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Soban »

rva píše: pát kvě 03, 2024 1:08 pm
Možná se dá equalize využít i u lithia. Já to teda nepoužívám, ale dovedu si představit, že někdo drží přes léto baterie nízko a jednou za čas proběhne "equalize" aby se spustilo balancování a články se mezi sebou srovnaly.
Nějak nechápu? Balancování je zapnuté přece pořád?

A abych baterku nabíjel tak tam musím mít napětí větší jak 3.4V když 100% je u NARADA při 25°C 3.415V

Tak proč bych měl zapínat eqalizaci a honit články na 3.65V aby se balancer musel udřít a používat 4A balancer atd........
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2786
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od kybos »

Franta2776 píše: pát kvě 03, 2024 2:45 pm
Kybosi.Jak jsou ty tvoje baterie staré a kolik mají cyklů???
Ty nejnovější baterky jsou staré něco málo přes rok a BMS jim vypisuje 60 plných cyklů.
Nejstarší sada je starší než 10 let. Mám jí z druhé ruky a jelikož neznám historii článků, tak cykly nepočítám.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
glottis
Příspěvky: 2700
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od glottis »

Soban píše: pát kvě 03, 2024 3:02 pm
rva píše: pát kvě 03, 2024 1:08 pm
Možná se dá equalize využít i u lithia. Já to teda nepoužívám, ale dovedu si představit, že někdo drží přes léto baterie nízko a jednou za čas proběhne "equalize" aby se spustilo balancování a články se mezi sebou srovnaly.
Nějak nechápu? Balancování je zapnuté přece pořád?

A abych baterku nabíjel tak tam musím mít napětí větší jak 3.4V když 100% je u NARADA při 25°C 3.415V

Tak proč bych měl zapínat eqalizaci a honit články na 3.65V aby se balancer musel udřít a používat 4A balancer atd........

Píše, že má eq na 3,4V takže úplně v pohodě, ne?
Keraj
Příspěvky: 407
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Keraj »

Pokud jsem správně pochopil funkci regulátoru, měl by fungovat takto:
1, nabíjení do boost (54,62V)
2, držení boost po čas (120 minut)
3, equalisace po čas ( 55,12V po dobu 20 minut)
4, float 53,82V

Při odběru z baterie a poklesu napětí pod 53,22V přejde regulátor do boost fáze a poté do floatu, equalisaci již znovu ten den neprovede.
Při 54,62V na regulátoru se baterie nabije na 90% a pak už moc neleze nahoru, nebalancuje se, není potřeba.
Při té equalisaci jednou za den, 20 minut navíc sníženým výkonem ( je nastavena jen na jednom regulátoru) se baterie docvakne, články balancují a skalibruje se BMV712.
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
Hlavní měniče Multiplus2 5000VA v sérii 4 + 4kW
Měniče EPever IP+ pro vytěžování 5, 3 a 2kW
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5370
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od cipis »

Equalizace se se nedělá přece každý den. Alespoň tak, jak je to myšleno originálně, jak popisoval Soban, defacto na povaření baterek. Tj. třeba jednou za deset dní. Asi podle reglu, jak to má natvrdo vestavěné.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3949
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Soban »

Proč to dělat jednoduše když to jde složitě že?

Nějak nechápu co tu řešíte za blbosti, pokud čas toho bostu nestačí tak se na to vykašlu a nastavím bost a float na těch 54.62V (3.413V) balancování od 3.39V a není co řešit.... v zimě to zvednu na 3.45 či až 3.5V a hotovo......
3,6kWp ::pv:: | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt*
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5370
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od cipis »

No asi tak nějak ...
Float jako boost mám u víc jak rok.
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Pavel111
Příspěvky: 203
Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
Lokalita: Čestice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 16700
Kapacita baterie [kWh]: 77
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Pavel111 »

cipis píše: pát kvě 03, 2024 5:19 pm
No asi tak nějak ...
Float jako boost mám u víc jak rok.
Já to tedy tak nemám.Jak to přejde do Floatu a začne se to flákat,okamžitě připínám zátěže.Tím srážím baterku někde k 60 až 80 procentům,což jí určitě dělá dobře.Je to sice blbé,ale těm baterkám to nedělá dobře být stále na max.(u olova je to opačně)
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
cipis
Moderátor
Příspěvky: 5370
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 13+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30+7
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: blízko Brna

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od cipis »

No právě, mám 4x víc olova jako li-ion ...
13,38 kWp: 9850 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 5 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
MP2 24/5000 vytěžování do akumulačních kamen
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
záloha čerpadla ve sklepě MP12/3000/120-16 + 100Ah 12V monbat
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Mogul
Příspěvky: 257
Registrován: sob srp 20, 2022 9:20 pm
Lokalita: Litoměřice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 11kWp
Kapacita baterie [kWh]: 48kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Mogul »

Čirou náhodou jsem narazil na hodně povedené a informacemi nabité video, které se mě opravdu moc líbí.
Nejde ani tak o samotný článek, ale hlavně o informacích, které tam jsou uvedeny. Nejen jak správně nabíjet a vybíjet, ale i informace o limitech pro nabíjení / vybíjení a spousty dalšího.
Přidanou hodnotou tam je i informace o terminálech a busbarech.
Nakonec důležité info, na čem se takových informací dobrat. A případně kde nakupovat :-)

Nepoužívám LifePo, ale pokud bych používal, nebo s nimi začínal, pak je toto video prvotní ohromnou studnicí užitečných informací, jak nakládat s bateriemi, které bych si nakoupil.
Nepochybuji o tom, že podobných videí je spousty, ale tohle je asi první, které jsem dokoukal a které mě poskytlo spousty užitečných informací o problematice LifePo baterií.

recenze a hodnocení článků LifePo4
Dagus
Příspěvky: 2000
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Dagus »

No nevím, někdo kdo mi řekne že na 1mm2 bere ideál 1A proud a víc ne mi přijde divnej. Je vidět, že z toho terminálu 100A brát nezkoušel. S těma 40mm2 propojkama co ho děsí s termokamerou jsem to zkoušel a nic se neděje. :roll:
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
PavelR
Příspěvky: 3375
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od PavelR »

ať zapojí do běžné zásuvky 16mm2 cykynu a pak mudruje
PavelR
Příspěvky: 3375
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od PavelR »

máte někdo zkušenosti s těma DIY 16S bednama co obsahují i JK BMS? apexium apod?
Ségra má ongrid a budu k tomu dávat jako retrofit 3x3kva victron a potřebuji nějaké kompaktní řešení pro 280Ah lifepo co jsou aktuálně v kurzu u číňana. Umí ty integorvaný BMSky komunikovat s victronem?
Na něco si tam dávat pozor?
Diablo1st
Příspěvky: 1884
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 15
Bydliště: SR MY

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Diablo1st »

áno, väčšina tých bední vie komunikovať s Victronmi. Ale aj tak by som odporúčal zobrať aj smartshunt a to mať ako hlavný merač. A netreba zabudnúť na smartmeter pre meranie toho ongrid meniča. ;)
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Matess
Příspěvky: 1791
Registrován: pon zář 09, 2013 5:16 pm
Lokalita: Šumperk
Bydliště: Šumperk

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od Matess »

Dagus píše: ned led 05, 2025 3:55 pm
No nevím, někdo kdo mi řekne že na 1mm2 bere ideál 1A proud a víc ne mi přijde divnej. Je vidět, že z toho terminálu 100A brát nezkoušel. S těma 40mm2 propojkama co ho děsí s termokamerou jsem to zkoušel a nic se neděje. :roll:
já nemám v hlavě tabulku průřezu k max proudu (taky se to liší podle toho zda se jedná o holý drát, nebo o kabelový svazek), ale obecné pravidlo co tak nějak používám je že maximum je 10A na 1mm2 průřezu. (tohle už ale hřeje a lepší je to dimenzovat na polovinu)
PavelR
Příspěvky: 3375
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Správné zacházení s LIFePO4

Nový příspěvek od PavelR »

Diablo1st píše: ned led 05, 2025 4:54 pm
áno, väčšina tých bední vie komunikovať s Victronmi. Ale aj tak by som odporúčal zobrať aj smartshunt a to mať ako hlavný merač. A netreba zabudnúť na smartmeter pre meranie toho ongrid meniča. ;)
dík za info.
smartshunt se podívám.
meter nepotřebuju. Na patě už je rychlej měřák a tak jak tak tam budu mít plc, takže ongrid si do victronu nasimuluju pomocí plc přes sunspec a z měřáku na patě nasimuluju že se bude tvářit jako EM540...
Tyto věci už mám v plc doma a chodí to dobře. Chybí mi už jen to že ikdyž mi victron zdetekuje tu simulaci sunspecu jako fronius, tak tam není regulace výkonu. Ještě tam něco chybí...