Smart Shunt vs.JK BMS
Zdravím,dnes jsem se náhodou kouknul do JK BMSek a zjistil jsem,že mi ukazují hodnoty SOC mnohem vyšší než Smart Shunt.Na každém packu kromě jednoho.Ten jakžtakž odpovídá,ale stejně je také vyšší hodnota.Nemám řízení BMSkami,takže je mi to jedno.Spíše mne zajímá,čím to může být?
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 984
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Nepřesnost měření, za delší dobu bez resetu SoC se to nasčítá.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 606
- Registrován: ned kvě 06, 2012 3:47 pm
- Lokalita: Kolínsko
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 4880
- Kapacita baterie [kWh]: 35
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Vysvětlení je vzorkovací frekvence měření versus velikost proudů. V podstatě systémová chyba bez možnosti opravy. Pokud to vadí, řeší to občasný "ruční reset na SOC 100%". Detail se dá najít určitě přes vyhledávání i tady.
100% OSTROV SČ KRAJ = 16 panelů Canadian Solar CS3K-305; 2 větve 2S4P; 2x Regulátor Victron BlueSolar Charger MPPT 150/60; Měnič 1F Smart Phoenix Inverter 48V 5000VA 230V; Monitoring Victron BMV700 + Raspberry Pi 4B; Energy Meter ET112 a spousta kabelů.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
Baterie LiFePo4 =2P x 48V/120Ah +16S x 120Ah + 1P/311Ah= cca 35,2 kWh, skládaná z článků Winston WB-LYP60AHA a EVE LF304 ✔ Zlepšení pozice u vyhledávačů; Aktuální stav FVE instalace.
-
- Příspěvky: 7659
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Už se to řešilo mnohokrát. V zásadě jde o technicky neřešitelný úkol, měřák, co musí měřit 200A s rozumnou přesností bude mít na malých proudech jistě větší chybu, která se navíc násobí dlouhým časem. Další problém je měření času, JK bms má jenom interní krystal, o kterém nikdo neví, jak vlastně měří, ostaně to smarthunt taky, ale přesnost měření proudu je to zásadní.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 217
- Registrován: úte bře 21, 2023 1:42 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
To mě taky u JK překvapilo, jak mizerně to měří, hlavně když tam jsou menší proudu
Oproti předchozí JBD je to docela mizerné a SOC se rozleze docela rychle, když nedojde do 100% nebo na 0%
Ta JBD to uměla korigovat podle napětí v klidu.
Ale zase má balancování pěkné
Oproti předchozí JBD je to docela mizerné a SOC se rozleze docela rychle, když nedojde do 100% nebo na 0%
Ta JBD to uměla korigovat podle napětí v klidu.
Ale zase má balancování pěkné
Ostrov založený na Epever IP5000-42-Plus + 2 pole s Tracer5420AN a Tracer6420AN + 18x Envision 305Ah LiFePO4
-
- Příspěvky: 191
- Registrován: pon bře 24, 2014 11:40 am
- Lokalita: Čestice
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 16700
- Kapacita baterie [kWh]: 77
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Díky za vysvětlení.Nevadí mi to,že to kecá,ale nevěděl jsem,jestli jsem někde neudělal chybu já.Smart Shunt funguje perfektně i delší dobu bez synchronizace.Jen jsem si(na základě toho,co jsem vysledoval)musel trochu upravit nastavení proti tomu,co doporučuje Victron.
16,6 kWp-MPPT Victron-třífáz Victron 24kW(6xMP5000VA)-77 kWh LiFePo4
-
- Příspěvky: 1633
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Smart Shunt vs.JK BMS
Mám dvě baterky 280A + 120Ah. Ta menší má starší JK BMS a i při plném nabití zobrazuje asi 12% SOC. JK Invertor už má nastavení, při jakém nabití má provést reset, takže se celkem shoduje s SmartShuntem.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 63 Odpovědi
- 4923 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od rva
-
- 17 Odpovědi
- 2920 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od ixo
-
- 84 Odpovědi
- 9808 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Loidis
-
- 3 Odpovědi
- 1273 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od TomHC
-
- 22 Odpovědi
- 4455 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od fugas