Spotřeba přifázováného MP2
Měniče Victron
-
- Příspěvky: 126
- Registrován: čtv črc 15, 2021 5:10 pm
Spotřeba přifázováného MP2
Náhodou jsem kleštakem změřil proud tekoucí do ACin přifazováného a nezatíženého MP2 5kVA. Nějakých 0,68A se mi nezdálo jako možné. Místo kleštáku jsem zapojil elektroměr a výsledek je jasný:
- činný příkon 9 - 10W
- jalový příkon 142VA s kapacitním charakterem
- účiník 0,064
Tolik k mojí připomínce Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
- činný příkon 9 - 10W
- jalový příkon 142VA s kapacitním charakterem
- účiník 0,064
Tolik k mojí připomínce Re: Mp2 power assist v spolupráci s axpertom ako generátor
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Spotřeba SML III a elektrocentrála
od tomas81 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Spotřeba SML III a elektrocentrála
- 21 Odpovědi
- 1745 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas81
-
-
- 31 Odpovědi
- 7460 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od farey
-
- 3 Odpovědi
- 470 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomas
-
- 10 Odpovědi
- 3594 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
-
Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
od Prackov » » v Axpert
Je to možné Axpert vm 800???? Spotřeba z DS.
- 16 Odpovědi
- 1525 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JonasPP
-