Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Dnes jsem nainstaloval zařízení na pálení přebytků... a zároveň na přijatelnější teploty v místnosti s měniči... V pohodě to tam vychladí na 16°C a měniče chrochtají blahem a teplotně se ani při plném výkonu již neblíží ani k 50°C dříve šly klidně až na 65°C
S čím zatím bojuji, při zapnutí napájení se klimatizace nespustí sama, až po stisku tlačítka... Takže musím vykoumat, jak ji spouštět přívodem napájení a řídit automatizací.
S čím zatím bojuji, při zapnutí napájení se klimatizace nespustí sama, až po stisku tlačítka... Takže musím vykoumat, jak ji spouštět přívodem napájení a řídit automatizací.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
-
- Příspěvky: 780
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
A já mám svátek, když mi měniče vytopí sklep na těch 16°C.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1365
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Pergola se dočkala dokončení, při dešti vše ok Mezi panely nad vnitřní částí pergoly použito 22mm těsnění pro FVE. Mezi řady do prostředku použit starý plastový okap z půdy, stříknutý na černo, taktéž na krajní řadu. Voda tak krásně bude odváděna z pergoly na potřebné rostlinstvo
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
-
- Příspěvky: 7448
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
se dá pořídit kde? googl to nějak nenachází...22mm těsnění pro FVE
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 1365
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Tady jsem bral: https://www.tapety-folie.cz/gumovy-tesn ... 34-c-3507/
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
-
- Příspěvky: 1365
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Když jsem tvořil uzemnění za použití 5ti tyčí 2m s rozestupy 1m vůbec jsem netušil, že bude tak kvalitní Dneska přeměřeno a hodnota překvapující
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
-
- Příspěvky: 7448
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Asi černozem... Na vysočině 2m tyč ani nezarazíš, a když dokážeš zakopat 30m pásoviny cca 70-80cm hluboko, tak naměříš přes 15 ohm, drobek se to srovnalo až po půl roce, a to na 8 Ohm...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 589
- Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
- Lokalita: Posázaví
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Posázaví
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Když mi dělali revizi nového hromosvodu, měřili jen odpor mezi PEN (přizemněným na pásek) a jednotlivými svody od zemnícího pásku. Logicky naměřili "nic" - 0,3 ohm. O kvalitě uzemnění to tedy nic nevypovídá. Je to správný způsob?
-
- Příspěvky: 1365
- Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 7770
- Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Můj ostrůvek Pardubicko
Máme tu hodně jílovité podloží, takže vlhko si to drží hezky. je fakt že ale den před tím pršelo, což taky hraje docela roli...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 526 Odpovědi
- 27827 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od brin
-
- 19 Odpovědi
- 645 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od cipis
-
- 13 Odpovědi
- 890 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od glottis
-
- 12 Odpovědi
- 3334 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od atom
-
- 47 Odpovědi
- 3954 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Cyberon