Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte dub 23, 2024 9:17 pm
- Lokalita: České Budějovice
Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
Mám problém s klesáním procent baterie v nočních hodinách. Na přiložených grafech je jasně vidět že ve chvíli kdy jde baterka výrazně dolu (například o 20% za půl hodiny), je odběr minimální. Máte někdo podobné zkušenosti, nebo nevíte čím by to mohlo být?
-
- Příspěvky: 2390
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
To máš ostrovní systém ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 7610
- Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
- Lokalita: severně od Brna
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 8kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
klasika, pylontech. Tohle se mi děje taky, prostě najednou jde napětí dolů tak pylontech přepočítá SOC. Stalo se mi i to, že během půl dne při odběru 20W spadlo SOC z 60% na nulu a systém se vypnul. Proste jak to dleší dobu nebylo plně nabitý, tak to počítání Ah "zabloudilo" a najednou BMS zjistila, že napětí baterky jde dolů, tj nic už v ní není...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
-
- Příspěvky: 296
- Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
- Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.
Re: Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
O jakou kapacitu baterie se jedna? Jestli tam je jen par jednotek kWh tak to pak to frci dolu rychle.
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
-
- Příspěvky: 80
- Registrován: ned čer 26, 2022 9:27 pm
Re: Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
No nevím, taky mám Pylontech a takhle se to nechová. Jsou všechny moduly ze stejné šarže a stejně staré? Je tam i vidět, že SOC poskočí trochu nahoru, když je jen spotřeba, žádné nabíjení, což je dost divné. Myslím, že jedna z možností je, že nejsou stejná napětí modulů, což by bylo možné pokud například nejsou stejně staré.
-
- Příspěvky: 239
- Registrován: čtv dub 28, 2022 8:52 am
- Lokalita: Ostrava
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13760
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Ostrava
Re: Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
Taky mám pylontechy a taky se takhle rozhodně nechovají a to mám 4 moduly a každý jinak starý, jiný FW a přesto vše OK
3x380Wp,12x385Wp,18x445Wp, celkem 13760Wp, 3s11p, jih, 2xVictron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 6xpylontech us3000c,21.6kWh
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte dub 23, 2024 9:17 pm
- Lokalita: České Budějovice
Re: Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
Mám 4 moduly. Celkem myslím 14 kWh. Omlouvám se nepřesnosti. Nejsem elektrikář.
-
- Příspěvky: 3
- Registrován: úte dub 23, 2024 9:17 pm
- Lokalita: České Budějovice
Re: Goodwe GW8K-ET + Pylontech - Vybíjení v nočních hodinách
Systém byl namontován v září 2021 a všechny moduly jsou stejně staré.
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 0 Odpovědi
- 720 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Kortys
-
- 2 Odpovědi
- 2976 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od para007
-
-
Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
od LiborH » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Nastavení nabíjecího napětí Goodwe GW8K-ET
- 5 Odpovědi
- 5149 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od tomasje
-
-
- 0 Odpovědi
- 1294 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od JardaVasek
-
- 7 Odpovědi
- 1887 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Pepajosef