SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
LiFePO4, LiFeYPO4, atd., zkušenosti, rady, tipy ...
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Ahoj,
mám 120Ah 16S baterku připojenou přes SmartShunt i s BMS. Oba udávají stejné napětí při nabité baterii 53,6V, ale BMS udává SOC 98-99%, kdežto u SS pořád klesá. Čím více baterii vybiji, tím nižší SOC udává po dosažení Float napětí 53,6V. Teď má 53,6V a SOC 78%. Mám tendenci věřit spíše SmartShuntu, ale předpokládám, že se musí nějak zkalibrovat.
Poradíte co s ním?
Děkuji
mám 120Ah 16S baterku připojenou přes SmartShunt i s BMS. Oba udávají stejné napětí při nabité baterii 53,6V, ale BMS udává SOC 98-99%, kdežto u SS pořád klesá. Čím více baterii vybiji, tím nižší SOC udává po dosažení Float napětí 53,6V. Teď má 53,6V a SOC 78%. Mám tendenci věřit spíše SmartShuntu, ale předpokládám, že se musí nějak zkalibrovat.
Poradíte co s ním?
Děkuji
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
dej sem screeny jak mas vsechno nastavene. Smartshunt, regl. Pravdepodoben se proste jen neresetuje soc kvuli zlemu nastaveni.
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Špatně nastavené, jak píše glottis.eman píše: ↑čtv dub 18, 2024 2:37 pm Ahoj,
mám 120Ah 16S baterku připojenou přes SmartShunt i s BMS. Oba udávají stejné napětí při nabité baterii 53,6V, ale BMS udává SOC 98-99%, kdežto u SS pořád klesá. Čím více baterii vybiji, tím nižší SOC udává po dosažení Float napětí 53,6V. Teď má 53,6V a SOC 78%. Mám tendenci věřit spíše SmartShuntu, ale předpokládám, že se musí nějak zkalibrovat.
Poradíte co s ním?
Děkuji
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Nastavil jsem to podle Andyho z Off grid garage.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
rozbal jeste expert mode.
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Ale zu ted bych asi zmenil par veci
charge efficiency bcyh dal 98% - neni to tak dulezite ale jak ti soc postupne klesa, neni to asi dobre nastavene
snizil bych napeti charge voltage - nevim jeslti mas grafy nebo jake napeti to ukazuje, kdyz to prejde do float ale zkusit treba na 55.0V nebo niz
zvysit tail current - treba 3%?
muzes i zkusit snizit charge detection time
Ale je to hadani a pokud nemas graf, je to takove hrani pokus omyl.
aby se to resetlo, musi byt splnene ty tri podminky. napeti vyssi nez nastaveno, tal current mensi a musi to tak byt 5 minut. Nekdy je tezke to splnit v tomhle nastaveni a proto victron pise jine nastaveni, s kterym tu hodne lidi nesouhlasi.
A to nastavit charge voltage v shuntu pod napeti float. Je to divne, ale muze to fungovat lip. Muzes to zkusit. Protoze kdyz mppt usoudi ze je nabito, 100% soc, prejde na float, tim prestane tect do baterie proud, nejakou chvilku pak i z ni a dojde k resetu soc. K falesnemu resetu soc jeste pred abs fazi podle me tezko dojde
charge efficiency bcyh dal 98% - neni to tak dulezite ale jak ti soc postupne klesa, neni to asi dobre nastavene
snizil bych napeti charge voltage - nevim jeslti mas grafy nebo jake napeti to ukazuje, kdyz to prejde do float ale zkusit treba na 55.0V nebo niz
zvysit tail current - treba 3%?
muzes i zkusit snizit charge detection time
Ale je to hadani a pokud nemas graf, je to takove hrani pokus omyl.
aby se to resetlo, musi byt splnene ty tri podminky. napeti vyssi nez nastaveno, tal current mensi a musi to tak byt 5 minut. Nekdy je tezke to splnit v tomhle nastaveni a proto victron pise jine nastaveni, s kterym tu hodne lidi nesouhlasi.
A to nastavit charge voltage v shuntu pod napeti float. Je to divne, ale muze to fungovat lip. Muzes to zkusit. Protoze kdyz mppt usoudi ze je nabito, 100% soc, prejde na float, tim prestane tect do baterie proud, nejakou chvilku pak i z ni a dojde k resetu soc. K falesnemu resetu soc jeste pred abs fazi podle me tezko dojde
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Muzes jeste zvednout abs time ale to zalezi, jaky ti tam tece proud po te hodine. Zase bez grafu nebo odectene hodnoty tezko hadat. Je mozne, ze po te hodine porad baterie absorbuje a proste k resetu nedojde. Tohle se deje halvne pokud je shunt dal od baterie a meri mensi napeti nez je na baterii
-
- Příspěvky: 973
- Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
- Lokalita: Východně od 3nce
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Já mám takto:
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Díky za tipy chlapi. Kabel k Shuntu mám napnutý, musím ho prodloužit, nemám místo přímo u rozvodnice.Napětí na bat je stejné jako v Shuntu, měřil jsem to multimetrem.
Napětí baterky ještě nepřelezlo 53,6V. Vždycky naněm skončí a je ve Float klidně celý den. Proto mi ani nefunguje Assistent, protože prostě SOC nevyleze nad 90%.
Předpokládám, že stačí přesnastavit jenom Victrony. BMS není propojená se systémem, ale jsou tam stejné hodnoty.
Napětí baterky ještě nepřelezlo 53,6V. Vždycky naněm skončí a je ve Float klidně celý den. Proto mi ani nefunguje Assistent, protože prostě SOC nevyleze nad 90%.
Předpokládám, že stačí přesnastavit jenom Victrony. BMS není propojená se systémem, ale jsou tam stejné hodnoty.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
jo, staci victrony, bms to neovlivnuje
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Ještě jsem našel tenhle graf, jestli to pomůže.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
je to hodne hrube Ale je videt, ze asi mppt prejde do flaot driv nez ma a nebo je nejakey nesoulad mereni. Kdy zt obehnes multimetrem, pri nabijeni, sedi ty napeti vsude? Nemas treba slabe kable od mppt? Mas mppt a shunt propojeny pres BT smart network? Aby si predavali napeti?
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Od mppt jsou kabely cca 3,5m a je to 35mm2 měď. Smart net mám. Už jsem to všechno měřil, jestli nemám někde přechoďák a nic jsem nenašel. Od bus baru jde k baterce cca 2m 70mm2.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2571
- Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
- Lokalita: okolí Mělníka
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 13000
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
3,5 je dost, to mas jak ja .. pak bych zkusil tohle
snizis charge voltage o desetinu
pridas tail current na 3%
zvednes abs time na 2 - 2,5 hodiny
a zkus to par dni a uvidis co se bude dit. Podle toho posledniho grafu ty baterie proste nejsou nabite.
snizis charge voltage o desetinu
pridas tail current na 3%
zvednes abs time na 2 - 2,5 hodiny
a zkus to par dni a uvidis co se bude dit. Podle toho posledniho grafu ty baterie proste nejsou nabite.
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Nastavil jsem to co má pibi. Mám tedy ještě zvednout abs time nebo to dát vše jak píšeš?
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 2391
- Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
- Lokalita: poblíž Hodonína
- Systémové napětí: >48V
- Výkon panelů [Wp]: 7200
- Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Při 60A je úbytek na kabelech mezi MPPT a aku 0,214V, proč máš ty kabely tak dlouhé ?
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.9.2024 11500kWh
k 28.9.2024 11500kWh
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Ako tu už bolo spomínané pre reset SoC treba splniť 3 podmienky:
- charged voltage
- charged detection time
- tail current
Ja by som najprv zdvihol tail current a time znížil napr. 4% a 4min. Treba to sledovať. Už viac krát sa mi stalo, že nastavenia, ktoré mám ja u niekoho iného nefungovali a museli sme prispôsobovať. Mne resetuje na 100% bez problémov a mám nastavené: 58,6V (17S), 4% a 2m.
- charged voltage
- charged detection time
- tail current
Ja by som najprv zdvihol tail current a time znížil napr. 4% a 4min. Treba to sledovať. Už viac krát sa mi stalo, že nastavenia, ktoré mám ja u niekoho iného nefungovali a museli sme prispôsobovať. Mne resetuje na 100% bez problémov a mám nastavené: 58,6V (17S), 4% a 2m.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Příspěvky: 1583
- Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
- Lokalita: Praha
- Systémové napětí: 48V
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Jednoduchá odpověď...nemám místo. Mppt mám metr od průchodky na střechu a jinam je není šance dát. Hrál jsem o centimetry.
0,2V pořád nevysvětlují, proč ta potvora nedosáhne na 55V.
0,2V pořád nevysvětlují, proč ta potvora nedosáhne na 55V.
10kWp JJZ, 3x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v paralelním režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x400Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P + JK BMS Invertor
-
- Příspěvky: 1818
- Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
- Lokalita: MY, SR
- Výkon panelů [Wp]: 10200
- Kapacita baterie [kWh]: 15
- Bydliště: SR MY
Re: SmartShunt udává pořád nižší SOC při nabití
Daj sem ešte graf napätia baterky z mppt.
Skontroluj si, či máš v tej BT sieti povolené zdielanie napätia a prúdu. Shunt má určovať aké je napätie na baterke nie mppt.
Skontroluj si, či máš v tej BT sieti povolené zdielanie napätia a prúdu. Shunt má určovať aké je napätie na baterke nie mppt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
2,75kWp on-grid + 3,3kWp a 4,15kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
- 1 Odpovědi
- 1036 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od kodl69
-
- 9 Odpovědi
- 1002 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Atman
-
- 4 Odpovědi
- 1189 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od gupa
-
-
Chování Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie
od supec » » v Hybridní elektrárny
Chování Victron Multiplus II 3000VA po nabití baterie
- 7 Odpovědi
- 1210 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Stana
-
-
-
Victron MultiPlus-II 48V/3000VA - jednorázové nabití baterií
od Denis30 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
Victron MultiPlus-II 48V/3000VA - jednorázové nabití baterií
- 2 Odpovědi
- 1171 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Denis30
-