Re: Horalova FVE

Příspěvek od xjavor09 »

Ahoj “pibi” :yes:
Bezne nekomentuji praci lidi je to kazdeho vec jak k elektrotechnice zejmena vykonove DC pristupuje ale tady musim hodit jeden mega pozitivni komentar protoze neni casto videt tak dusledni pristup k bezpecnosti FVE kde skutecne resis detaily. Je videt ze ses detailista a to se moc ceni.
Mam jenom dva body do diskuze:
1. To seriove zapojeni 3p jistice AC na DC strane a myslenka rozlozeni napeti 3x48V - za mne logicky postup ale predse nezkousel si napsat na tech podporu vyrobce?
1.b pokud odpoved je ne a mel bys obavu mozna by stalo za to (pokud je to k ucelu total stop) udelat casove kaskadove odpojeni menice (remote control) pak mppt pres remote control pak by byl proud z panelu minimalni a tedy minimalni riziko vzniku oblouku ve stykaci
2. Kdyz pouzivate kluci takoveto AKU domace vyroby ale s BMSkou jak je tady proc je v obvodu navic smart shunt? Nebo jen jako sekundarni kontrola proudu a napeti pro pripad selhani BMSky?
glottis
Příspěvky: 2070
Registrován: stř úno 02, 2022 10:30 am
Lokalita: okolí Mělníka
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15

Re: Horalova FVE

Příspěvek od glottis »

cau, k tomu smartshuntu ... protoze meri mnohem presneji proud a SOC nez bezne BMS, ktere hodne kecaji. jsou kusy, ktere treba nemeri pod 1-2A. A pokud ma clovek dal jeste victron veci, je mnohem jednodusi to integrovat pres shunt nez pres nekolik BMS.
Migel
Příspěvky: 941
Registrován: ned zář 25, 2022 10:47 am
Lokalita: Pod Karpatmi

Re: Horalova FVE

Příspěvek od Migel »

shunt sa pouziva vacsinou ak ma clovek viacej bateri paralelne a kazda bateria ma svoju bmsku tak je dobre tam dat ten shunt na spolocny vystup z baterii a ten shunt nam potom meria stav tych baterii akoby to bola jedna bateria.
co je jednoduchsie aj na tu pripadnu integraciu do niecoho napriklad HA..
a nemusi mat clovek len victron veci ak chce pouzit shunt od victronu..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
a stále v štádiu budovania (rozširovania)
xjavor09
Příspěvky: 8
Registrován: ned dub 02, 2023 8:44 pm
Lokalita: Olomouc
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE

Re: Horalova FVE

Příspěvek od xjavor09 »

Diky za vysvetleni toho shuntu
pibi
Příspěvky: 705
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Horalova FVE

Příspěvek od pibi »

xjavor09 píše: ned bře 24, 2024 8:09 am 1. To seriove zapojeni 3p jistice AC na DC strane a myslenka rozlozeni napeti 3x48V - za mne logicky postup ale predse nezkousel si napsat na tech podporu vyrobce?
1.b pokud odpoved je ne a mel bys obavu mozna by stalo za to (pokud je to k ucelu total stop) udelat casove kaskadove odpojeni menice (remote control) pak mppt pres remote control pak by byl proud z panelu minimalni a tedy minimalni riziko vzniku oblouku ve stykaci
2. Kdyz pouzivate kluci takoveto AKU domace vyroby ale s BMSkou jak je tady proc je v obvodu navic smart shunt? Nebo jen jako sekundarni kontrola proudu a napeti pro pripad selhani BMSky?
1. nezkoušel, za provozu je napětí okolo 100V, tedy cca 35V/kontakt.
Snímek obrazovky 2024-03-24 135036.png
Snímek obrazovky 2024-03-24 135036.png (18.06 KiB) Zobrazeno 180 x
1b. Ještě nemám dořešeno, ale díky za nápad, až dodělám věci, které mě momentálně víc tlačí, tak něco vymyslím, asi by stačilo střídače a MPPT vypnout najednou přes to REM a za 1-2s jističe.
2. už chlapi vysvětlili, BMS ani nemám do systému integrovanou, časem připojím aspoň jednu, aby to nevyvádělo psí kusy, jak budou baterky stárnout.

Díky za pochvalu, ale v provedení mám ještě značné rezervy.
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.