Příspěvek od Soban »

leoshavla píše: pon bře 04, 2024 11:17 am Tak tam má dát Číňan dimenzované koncáky, když tam tečou 4A
Ale ten koncák snese krátkodobě určitě víc když je na něm psáno 3A při 250V nebo 6A při 125V.

Prostě má to spočítané na hraně a funguje to......

Když to shoří co se stane no akorát to nepřepne, pokud potřebuješ kvalitní no tak existuje řešení se stykačem, ale i ty se můžou pokazit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Příspěvek od PetrDubi »

Když se přilepí (svaří) ten mikrospínač, tak bude pouštět trvale proud do příslušné cívky a skončí to tím, že buď se něco přepálí ((nejspíš cívka) nebo se rozteče přepínač a pak se něco přepálí, případně ten přepínač začne hořet.
Pokud se jenom jenom upálí/opálí kontakty mikrospínače, tak to bude ta nejlepší možnost, jak to mohlo skončit ;)
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Příspěvek od Soban »

Mikrospínač podle mě vydrží - spíš nevypne z mechanických příčin a pak shoří ta cívka to je normální.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Keraj
Příspěvky: 185
Registrován: čtv dub 21, 2022 7:15 pm
Lokalita: Poblíž Hradce Králové
Systémové napětí: 48V

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Příspěvek od Keraj »

Hodně bude záležet na tom čím je ATS jištěn.

Pokud se s tím v automatickém režimu někdo pere a je odhodlán vyhrát (tak minimálně 10 vteřin držet vrtulku proti cívce), tak na cívce tím teplem dojde ke zkratu mezi závity a shodí jistič.

Při 40A jištění bylo na ATS poškozeno:
Cívka - mezizavitový zkrat, patrná deformace části vinutí a jeho izolace
Tišťák - část cest přepálená/odpálena/odpařena z desky - zde bylo největší tepelné poškození a produkce sazí
Koncový mikrospínač - oprskané kontakty, částečně utavený ovládací čudlík

Tělo ATS a mechanika zůstala bez poškození a v manuálním režimu je stále funkční .

Je škoda že se nenajde nikdo z evropských výrobců kdo by to udělal o trochu lepší byť o trochu dražší.
Co by to potřebovalo?
koncák na víc ampér
cívku co se neroztaví do 30 vteřin
tepelnou pojistkou
a pružné uložení silových kontaktů

Ve finále by to i ten Číňan uměl udělat pořádně, pokud by byl požadavek
16 panelů DHM-72L9-450 Wp = 7200Wp jih, sklon 17°
2 regulátory EPever Tracer 6415 AN = 6000W
Paralelní adaptér PAL-ADP-50AN
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
135 + 135 + 230 = 500Ah LiFePo na 48V
3* BMS a Balancer Seplos
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Příspěvek od Soban »

Jasně uměl a cena by byla jako stykače a zas by se to neprodávalo.

A cívečka musí být poddimenzovaná protože na ten výkon by byla velká a drahá.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
leoshavla
Příspěvky: 77
Registrován: stř bře 23, 2022 7:43 am

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Příspěvek od leoshavla »

VID_20240308_081629.mp4
(3.3 MiB) Staženo 57 x
Tak na přepnutí musí být takováto cívka 😁😁 ta neshoří 😀 nevím zda to dotahovat do konce, cívky mám, jestli za to stojí ty silové kontakty, vypadají solidně a jsou odpružené.
Soban
Příspěvky: 3468
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Příspěvek od Soban »

Jenže todle přepíná pomalu a je to velká kráva a to je o čem jsem mluvil, tady ti budou hořet pro změnu silové kontakty.

Prostě jsou pouze dvě možnosti nechat ten čínský přepínač, případně do přívodů na ovládání dát pojistku či jistič pro bezpečnost kdyby hořely ty cívky.
Použít ten stykač co používá victron, tam předpokládám že někdo to kontroloval zda se tam nemůžou potkat kontakty.
A samozřejmě nejbezpečnější stykačová kombinace která bude elektricky blokovaná.
A top stykačová kombinace blokovaná elektricky i mechanicky + západky což je asi to max co lze.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Přepínač sítí pomocí cívek a mechanického přepínače, poraďte se zapojením.

Příspěvek od cipis »

Není to max., jsou ještě další systémy, které jsou vyloženě na to určené, ale to se bavíme o systémech za desítky tisíc korun.
Říká se tomu řízení záskoku, a je to přesně to, co bychom potřebovali. To, co tu je, včetně reverzačních stykačů, tak je jen pouhé přepnutí, bez jakékoliv kontroly atd. Prostě to přepne. Ty lepší manuální, jak tu prvně ukázal mwt, tak mají ochranu proti přepnutí, když je jeden z kontaktů zablokován/svařen, jinak to ale nemá vůbec žádnou kontrolu.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion