Komponenty pro malou FVE

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
unicast
Příspěvky: 1226
Registrován: sob bře 30, 2019 10:27 am
Lokalita: JV od pekla :)
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Komponenty pro malou FVE

Příspěvek od unicast »

Pokud má elektřina cestovat na větší vzdálenost, tak vyšší napětí je vždycky lepší (vyšší napětí při stejném výkonu znamená menší proud). Takže na delší vzdálenost jít se 400V DC z panelů (400 je víc než 230 a dokonce i víc než 230 krát odmocnina ze dvou). Tahat v té chráničce to můžeš solárním kabelem nebo CYKY, to je na tobě, jenom to dobře dimenzuj.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Komponenty pro malou FVE

Příspěvek od cipis »

CYKY by se nemělo, přívod od panelu musí mít dvojitou izolaci mezi sebou, což cyky nesplňuje.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.