Stykač s možností mechanického blokování

Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
zdenekul
Příspěvky: 9
Registrován: sob říj 07, 2023 7:46 pm
Lokalita: Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2500
Kapacita baterie [kWh]: 5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Stykač s možností mechanického blokování

Příspěvek od zdenekul »

Ahoj....ke své nové elektrárně bych si rád vyrobil jednoduchý přepínač sítí. Na internetu jsem nalezl i velmi hezké a ověřené schéma které ovšem používá dnes již nedostupné stykače LSDD0723 od Schracku. Dal jsem se tedy hledat náhradu ale na trhu je děsné množství výrobků ovšem o možnosti mechanického blokování většinou zmínka není čímž se hledání stává dost problematickým.
Poradil by někdo jaké stykače používá a mají možnost mechanického blokování......
Stykač musí mít minimálně dva spínací kontakty a jeden pomocný rozpínací.Proudové zatížení 25 A
Všem díky za info či za nápady....
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stykač s možností mechanického blokování

Příspěvek od ElektroEzs »

Ahoj tady mas prepinac co mam jsou tam i zapadky aby nemusel byt stale pod napetim ale byt tam nemusi. Jinak ve verzi 25a treba tenhle https://www.se.com/cz/cs/product/LC2D25 ... 230v-50hz/ je mechanicky blokovany a daji se tam dat pomocne kontakty i zapadky:-)
Přílohy
IMG_1437.jpeg
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700
pibi
Příspěvky: 704
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stykač s možností mechanického blokování

Příspěvek od pibi »

7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
zdenekul
Příspěvky: 9
Registrován: sob říj 07, 2023 7:46 pm
Lokalita: Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2500
Kapacita baterie [kWh]: 5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stykač s možností mechanického blokování

Příspěvek od zdenekul »

Díky kluci za info....mám co studovat :-) Zaujal mne ten reverzační stykač....to je vlastně hotové řešení....v datalistu je napsáno předzapojené. To je myšleno tak že když tam ty pro mne nevyhovující propojky nechci tak je jen vystrkám z pod svorek ?
soami
Příspěvky: 555
Registrován: pon lis 08, 2021 9:10 pm
Lokalita: Posázaví
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Posázaví

Re: Stykač s možností mechanického blokování

Příspěvek od soami »

Ty propojky dělají elektrické blokování přes NO/NC kontakty. Pokud to chceš jinak, tak ty propojky neinstaluješ.
zdenekul
Příspěvky: 9
Registrován: sob říj 07, 2023 7:46 pm
Lokalita: Teplice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 2500
Kapacita baterie [kWh]: 5
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stykač s možností mechanického blokování

Příspěvek od zdenekul »

Je to hezké...myslím ten reverzační stykač ale ta cena....až jsem se orosil :-) Úplně naivně jsem si myslel že celek bude levnější než dva stykače a blokovací modul .....čili půjdu nejspíše tou druhou cestou...ty ceny jsou u Elektropřístroje daleko přívětivější....jen by mě zajímalo kdo jim dělal web....něco tam vyhledávat bude fakt peklo....nechám to na zítra :-)
eman
Příspěvky: 998
Registrován: pát srp 31, 2012 9:20 pm
Lokalita: Praha
Systémové napětí: 48V
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stykač s možností mechanického blokování

Příspěvek od eman »

Tak ztoho schéma mě rozbolela hlava. :D
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
pibi
Příspěvky: 704
Registrován: ned led 01, 2023 6:17 pm
Lokalita: Východně od 3nce
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stykač s možností mechanického blokování

Příspěvek od pibi »

zdenekul píše: ned říj 22, 2023 9:02 pm Je to hezké...myslím ten reverzační stykač ale ta cena....až jsem se orosil :-) Úplně naivně jsem si myslel že celek bude levnější než dva stykače a blokovací modul .....čili půjdu nejspíše tou druhou cestou...ty ceny jsou u Elektropřístroje daleko přívětivější....jen by mě zajímalo kdo jim dělal web....něco tam vyhledávat bude fakt peklo....nechám to na zítra :-)
https://elektro.bazos.cz/inzerat/173484 ... x-spin.php
7,5kWp JV, 3,75kWp JZ, 2 x Victron MP II 5kVA, 3 x SmartSolar 150/70, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah + 16X300Ah LiFePO4 + 2xJK BMS.
K levné elektřině se dostaneme jen vytrvalou prací a svým kapitálem. Vladimír List, Elektrisace Československa 1934
ElektroEzs
Příspěvky: 1114
Registrován: stř zář 21, 2022 10:03 am
Lokalita: okolí Teplic
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stykač s možností mechanického blokování

Příspěvek od ElektroEzs »

Daji se najit treba na ebay ja kupoval verzi 40A za 1000,-
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A

2: JZ 3600 Wp Canadian Solar, V 1800 Wp Canadian Solar, MPPT 150/70, MPPT 150/35, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + BMV700

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek