Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od cipis »

On ale nepsal odpojit zem. Psal dva draty, tj. obe faze, co lezou z menice.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

Soban píše:Já bych typoval že problém bude jinde.....

Odpoj oba dráty od měniče a pak dej žárovku mezi L měniče a zem a vsadím se že svítit nebude.
a co je cielom tohto?
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od Soban »

Cílem tohoto je zjistit zda ta žárovka nesvítí proto že se tam dostává napětí odněkud z rozvodů.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od cipis »

Ten finální cíl je bezpečně uzemnit střed zdroje, tj. aby se ze soustavy IT udělala soustava TN.
Tedy, aby se z jednoho z fázových vodičů stal vodič střední, a aby se za tím mohla používat "standardní" síť.
Pokud se totiž neudělá TN, tak se musí bezpodmínečně používat dvojité jističe.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
slavo
Příspěvky: 137
Registrován: pon říj 18, 2021 11:59 am

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od slavo »

Soban píše:Cílem tohoto je zjistit zda ta žárovka nesvítí proto že se tam dostává napětí odněkud z rozvodů.
nie, ked spoji nulak a zem z verejnych rozvodov, tak nesvieti...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Axpert VMIII 24V ma na výstupe jednosmerný prúd

Příspěvek od cipis »

No, tak neni duvod to rozpojovat, resp. neni duvod to nespojit.

A opet technicky spatne. Az spoji jeden ze dvou fazovych vodicu se zemi, tak se z toho stane nulovaci.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek