Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od cipis »

V nejakem datasheetu na netu uvadi skoro 35 V a skoro 11 A pri osvetleni 1000 W/m2, coz ted posledni dobou neni ani omylem.
Zvedat napeti na vstupu reglu nad 70 V je hovadina. Tim, ze se string usadil na 65 V, tak jasne ukazuje, ze neni idealne oslunen. Takze z neho pak potece mensi proud. Nicmene stale je to vic, nez je hodnota, na kterou to omezuje regulator. Tedy do nej tece max. tech 1000/65 = 15,4 A proud z obou stringu.
Ucinnost mppt nebude jiste 100 %, takze to z toho udela rozhodne min nez 1 kW na strane baterky. Takze kdyz vezmeme, ze ten klestak meri klidne o nekolik Amper jinak, tak jsme na adekvatnim vykonu.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od cipis »

Tohle je ale zasadni nepochopeni udaju.
To neni slibovany nebo nominalni proud. To je maximalni, co to prezije.

To bys musel mit baterku na 25 V, a ne ve floatu, aby to tam nakrmil. Resp. jeste min, kvuli ucinnosti.

Takze vypocet je jednoduchy, 1000 x ucinnost (<1) / 40 = Volty na vystupu
Pri 90 % je to 22,5 V.
Pro 24 V (coz pod to asi nikdo z nas nechodi) je to 96 % ucinnost.
DJJaro píše:OK, spytam sa Vas inac... pri akych podmienkach mi ten menic pusti slubovanych 40A?
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

Doplnujem spomínané grafy...
Přílohy
solar config3 change.png
Screenshot_20230831-061745~2.png
Screenshot_20230827-203215~2.png
Screenshot_20230827-201835~2.png
Naposledy upravil(a) DJJaro dne čtv srp 31, 2023 7:09 am, celkem upraveno 2 x.
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od skybor »

Hlavně vyzkoušej dnes. Z mých reglů taky neteklo poslední 3 dny 60A. Možná tak 10A max. A nemyslím si, že by s něma bylo něco v nepořádku ;)
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

Tu posledné 2 dni tiez pocasie nic moc, preto som vybral 27.8. vtedy cely den svietilo slnko.
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od rva »

No a co to je PV input current for batery? Vstupní proud fv panelů, nebo výstupní proud regulátoru?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
skybor
Příspěvky: 755
Registrován: pon dub 24, 2023 8:47 am
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5050
Kapacita baterie [kWh]: 4,8

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od skybor »

No vždyť podle těch grafů to je asi fakt ok. Tak jak už ti psali ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), NiCd 33s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Solarnoob
Příspěvky: 123
Registrován: pát dub 29, 2022 9:35 am
Lokalita: Kadaň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 1680

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od Solarnoob »

Cipis ma jako vzdy pravdu.
40A je "teoretické" maximum, které by ten měnič měl vydržet. Ale přeci už jen při pohledu na obrázek doporučené konfigurace, musí být každému jasné že 40A se na tom vyrobit prostě NEDÁ.

A v tvém případě je to i prokázané v praxi. Přepaneloval jsi to 4x380Wp a hle ono to k ničemu nevedlo.

Po zralé úvaze říkám , že 40A při správném používání NIKDY nedosáhneš. A jestli ano, tak připravuj hasičák.
Přílohy
pic.jpg
pic.jpg (50.97 KiB) Zobrazeno 246 x
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
DJJaro
Příspěvky: 28
Registrován: pon úno 13, 2023 11:41 am

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od DJJaro »

OK, to som aj chcel vediet, ci je niejako mozne z neho dostat udavany maximalny mppt nabijaci prud, alebo to vyrobca narokom zablokoval.
Dakujem Vam za odpovede :)
cipis
Příspěvky: 4359
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od cipis »

To nema cenu testovat. 24 V tam mel akorat ve 4 rano,kdy mu tam asi zapla nabijecka, protoze je tam skok napeti. A ve 4 hodiny rano rozhodne panely nedaji 1 kW, aby to mohlo krmit tema 40 A.

Je to obycejna matematika, nic jineho.

Osobne bych v dane sestave pridal baterie, viz. prvni odstavec.

A jinak zase stejna situace, jak u spousty dotazu, naprosto nedostatecny popis elektrarny.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Klon AXPERT 3K

Příspěvek od Soban »

Jinak já mám v mustu 2x silnější mppt 2kW který by měl zvládat 80A a co jsem tam viděl maximum tak kolem 50A a to muselo fest svítit a to tam těch 2kWp mám.

Takže když to vemu logicky 2kW = 50A tak 1kW = 25A a to ti dává!

Přepanelováním jsi si prodloužil akorát dobu nabíjení kdy to dává ráno dříve a večer se to později vypne.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: