Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
Fisho
Příspěvky: 3
Registrován: čtv dub 20, 2023 8:18 pm
Lokalita: Plzeň
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 19,5
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Třemošná

rozšíření FVE

Příspěvek od Fisho »

Ahoj mám doma FVE na střeše 36x ::pv:: Elerix 500MHC-W (3 stringy po 4paralerních větvích každá o 3 panelech do serie), postaveno na Victronu 3x MP II. 5000W, 3x MPPT 250/100 a baterky 19,2kWh.
Nyní bych ale rád přidal další panely na střechu.
Teď k mojí otázce: od 2.5. vyšla v platnost nová vyhláška a já mám doměnku že bezpečné napětí je tam 120V pro rozšíření bych musel nainstalovat optimizéry neboť po zamáčknutí tlačítka zůstavají panely spojeny a maximální napětí které by bylo možné je 135V. Je moje doměnka správna? Musel bych rozpojit panely již nainstalované a vsadit tam optimizéry, ale Victron je nemá rád nebo jsem zatím žádné nenašel.
A teď jak z toho ven?
Díky Ondra
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: rozšíření FVE

Příspěvek od Diablo1st »

Čo je presne vo vyhláške neviem, ale optimizéry určite neslúžia ako bezpečnostný prvok v systéme na odpojenie panelov!
Osobne by som toto neriešil a pridal ďalšie panely paralelne. 250/100 ide v pohode prepanelovať, takže ešte jeden string paralelne vieš pridať na 3S5P pre každý mppt, alebo potom pridať ďalší mppt.
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: rozšíření FVE

Příspěvek od sindyk »

Četl jsi tu vyhlášku celou, nebo jen nějaký úryvek, co zveřejnila nějaká firma na svém webu a k tomu dodala, že jen oni to dělají správně?
Central stop není povinný, stačí mít v elektroměrovém rozvaděči v měřené části vypínací prvek, který odpojí celou elektroinstalaci včetně výrobny od distribuční sítě, takže normální instalační vypínač to pořeší.
Bezpečné napětí 120 V je myšleno bezpečné dotykové napětí pro člověka. Hasiči mohou hasit vodou zařízení pod napětím do 400 V, pokud nemají k dispozici jiné prostředky.
Takže bych řekl, že možnosti jsou otevřené všechny.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
tRp
Příspěvky: 91
Registrován: čtv kvě 05, 2022 6:32 pm

Re: rozšíření FVE

Příspěvek od tRp »

Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: rozšíření FVE

Příspěvek od Diablo1st »

Takže pánové v ČR už len stringy do 120V? Alebo teda úrady u Vás berú optimizéry ako bezpečnostný prvok?
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Uživatelský avatar
sindyk
Příspěvky: 526
Registrován: pát kvě 21, 2021 12:53 pm
Bydliště: Semily

Re: rozšíření FVE

Příspěvek od sindyk »

Ne, do 10 kWp na střeše rodinného domu je výjimka, je to tam napsané. A jinak to platí pro "výrobny" - a to je jen zařízení připojené k distribuční síti.

Citace:
"Požadavek na zajištění dosažení bezpečné úrovně bezpečného stejnosměrného napětí podle předchozí věty neplatí pro výrobnu elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 10 kW umístěnou na stavbě rodinného domu podle jiného právního předpisu."
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Domovské vlákno: FVE Pojizeří, povinná četba: Victron Wiring Unlimited
Diablo1st
Příspěvky: 1623
Registrován: pon lis 01, 2021 7:41 pm
Bydliště: SR MY

Re: rozšíření FVE

Příspěvek od Diablo1st »

To je dobré nariadenie, pri 10kW to neplatí, pri 50kW to nemusí platiť lebo to bude definované v stavebnom povolení a neplatí to ani pri iných FVE aj keď fyzika je stále len jedna a tá istá. :lol:

Alebo ešte inak 10kW FVE s 600V stringami nie je problém, ale 12kW FVE so 600V stringami už hej :shock:
Tuším máte v ČR väčší bordel ako my v SR a to už je čo povedať :lol:
Victron ESS AC Coupling:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS