Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Měniče stejnosměrného proudu na střídavý proud, porovnání účinnosti, ztráty, optimalizace použití měničů, střídače v UPS - záložní zdroje.
Alexisis
Příspěvky: 30
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Alexisis »

Ahoj,

mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
cipis
Příspěvky: 4360
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od cipis »

Neřešit, tohle je ideální pro nepoučitelnou manželku ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Soban »

Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.

Měla by to být položka 23 BYE
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Neo
Příspěvky: 261
Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
Bydliště: naplavenina u OL.

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Neo »

Alexisis píše:Ahoj,

mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
Finta je jednoduchá, ukázat manželce kde a jak se Revo vypíná a zapíná a odjet na služebku :)
Po návratu ze služebky již k přetížení nikdy nedojde :)
++
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od rva »

Ono ani to přepnutí na bypass nemusí být spásou. Bypass je taky výkonově omezen (těžko říct jak u tohoto měniče) a pokud se i tento limit překročí, tak stejně dojde k výpadku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Soban »

Přes bypass by měl v pohodě projít 2x jmenovitý výkon (prostě co dodá invertor ve špičce).
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Franta2776
Příspěvky: 2429
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Franta2776 »

Bypass netřeba.Je potřeba nastavit měnič při přeťiženi ,aby se vypnul a po chvíli restartovat.Vic netřeba manželce vysvětlovat.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Alexisis
Příspěvky: 30
Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Alexisis »

Soban píše:Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.

Měla by to být položka 23 BYE
Ahoj, 23 je u mě interval ekvalizace.
BYE nikde nevidím.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass

Příspěvek od Soban »

Tak potom neporadím protože máš jiný model, není to PLUS? Prostě to projít, skouknout návod....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home: