Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Ahoj,
mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
-
- Příspěvky: 4442
- Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
- Lokalita: blízko Brna
- Bydliště: blízko Brna
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Neřešit, tohle je ideální pro nepoučitelnou manželku ...
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
-
- Příspěvky: 3513
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.
Měla by to být položka 23 BYE
Měla by to být položka 23 BYE
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 262
- Registrován: pát kvě 27, 2022 8:40 pm
- Bydliště: naplavenina u OL.
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Finta je jednoduchá, ukázat manželce kde a jak se Revo vypíná a zapíná a odjet na služebkuAlexisis píše:Ahoj,
mám půl roku Revo (SBU) viz předmět. Občas se stane, že manželka zapne více spotřebičů než kolik revo zvládne. Revo se přetíží a dojde k výpadku elektřiny. Co jsem četl, měl by se automaticky přepnou na bypass, ale to se nestane. Výpadek trvá dlouho, musím Revo ručně vypnou a zapnou tlačítkem na boku a pak zase po chvíli najede?
Nějaké finta?
Po návratu ze služebky již k přetížení nikdy nedojde
++
-
- Příspěvky: 3578
- Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
- Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
- Systémové napětí: 48V
- Výkon panelů [Wp]: 46000
- Kapacita baterie [kWh]: 40
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Ono ani to přepnutí na bypass nemusí být spásou. Bypass je taky výkonově omezen (těžko říct jak u tohoto měniče) a pokud se i tento limit překročí, tak stejně dojde k výpadku.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
-
- Příspěvky: 3513
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Přes bypass by měl v pohodě projít 2x jmenovitý výkon (prostě co dodá invertor ve špičce).
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Příspěvky: 2472
- Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Bypass netřeba.Je potřeba nastavit měnič při přeťiženi ,aby se vypnul a po chvíli restartovat.Vic netřeba manželce vysvětlovat.
18190Wp=13500Wp jihovýchod 27x500Wp, 4690Wpjihozápad Leapton 14x335Wp, cca 8000W 90ks vakuové trubice jihozápad, baterie štítkových 73kWh(Lifepo4 17Sx260Ah, trakční gel štítkových 1230Ah), Axpert Max 7200VA, Easun Isolar 5500VA,Mppt Easun 6048
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
-
- Příspěvky: 33
- Registrován: úte říj 04, 2022 12:02 am
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Ahoj, 23 je u mě interval ekvalizace.Soban píše:Pokud vím tak u REVA je bypass na přetížení default vypnutý, takže ho třeba v menu zapnout.
Měla by to být položka 23 BYE
BYE nikde nevidím.
REVO 48V 5,5kwh
4x 12V 270ah
11x 455wp
4x 12V 270ah
11x 455wp
-
- Příspěvky: 3513
- Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
- Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
- Systémové napětí: 24V
- Výkon panelů [Wp]: 3600
- Kapacita baterie [kWh]: 16
- Chci prodávat energii: NE
- Chci/Mám dotaci: NE
- Bydliště: Zlaté Hory
Re: Revo VM I 5500-48 při přetížení nenajede na bypass
Tak potom neporadím protože máš jiný model, není to PLUS? Prostě to projít, skouknout návod....
3,6kWp 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory
-
- Podobná témata
- Odpovědi
- Zobrazení
- Poslední příspěvek
-
-
Proč nabíjí ze sítě při přetížení? +bypass (Axp MKS III)
od hub.martin » » v Axpert
Proč nabíjí ze sítě při přetížení? +bypass (Axp MKS III)
- 5 Odpovědi
- 511 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od lzahradil
-
-
-
REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
od marko250 » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
REVO VM PLUS 5500-48, 5,5kW/48V
- 51 Odpovědi
- 3761 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od marko250
-
-
-
Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
od jardajar » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
Parametry nastaveni REVO VM PLUS 5500-48
- 2 Odpovědi
- 2200 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jardajar
-
-
- 4 Odpovědi
- 654 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od jardan79
-
-
PRODEJ: REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V (ZÁNOVNÍ 320 kWh)
od Alexisis » » v Měniče napětí
PRODEJ: REVO VM II PRO 5500-48, 5,5kW/48V (ZÁNOVNÍ 320 kWh)
- 2 Odpovědi
- 172 Zobrazení
-
Poslední příspěvek od Alexisis
-