Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS

Příspěvek od DUGi »

Ahojte,

chcel by som sa poradit ohladom prepojenia tychto 2 zariadeni cez CANBUS:
- JK BMS B2A20S20P-Heat-CAN
- Sorotec REVO VM-II
k JK BMS bol dodany kablik, s 2 vodicmi podla popisu CAN_L a CAN_H. Je trosku kratsi ale predlzim ho aby dosiahol ku menicu.
staci mi ho pripojit ku menicu ? V sepecifikacii CANBUS su na oboch koncoch terminatory 120 ohm. Otazne je ci su uz v zariadeniach alebo si ich tam mam dopajkovat ?
Ako to po zapojeni skontrolovat, ci komunikuju ? Budu na menici zablokovane nastavenia baterie, kedze by si to mal vycitat z BMS ?

Mam k autu diagnostiku (VAG-COM) s CANBUS a pozeral som, pinouts a viem, kde je CAN_l a CAN_H, myslite ze by bol dobry napad to skusit pripojit na bus a nejakym SW skusat citat alebo radsej kupit novy CAN adapter ?

Oplati sa vobec pripojit monitorovaci PC na CANBUS alebo to radsej riesit cez seriove kable ? Je pre to SW podpora aby som z toho vedel vycitat stav oboch zariadeni ? Nastavovat sa cez to si nebudu dat typujem.
Alternativa by bolo pripojenie oboch zariadeni cez seriove kable k PC. a CanBUS nechat len pre ich komunikaciu.

vdaka
Přílohy
Canbus
Canbus
canbus.png (15.91 KiB) Zobrazeno 382 x
JK BMS pinouts
JK BMS pinouts
Kabel dodany s JK BMS
Kabel dodany s JK BMS
Konektor na strane menica REVO VM-II
Konektor na strane menica REVO VM-II
Konektor na strane JK BMS
Konektor na strane JK BMS
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD
PetrDubi
Příspěvky: 1352
Registrován: úte říj 12, 2021 10:43 am
Lokalita: Blízko Ústí nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS

Příspěvek od PetrDubi »

Ahoj DUGi,
kdyby jsi nejdřív použil políčko hledat vpravo nahoře, tak by jsi věděl, že přímé propojení mezi měničem a baterií je možné pouze u baterií, které používají podporovaný protokol a port, takže Pylontech nebo LIB u RS485 a Soltaro nebo Weco u CAN. Druhý požadavek je, že BMS musí být aktivní, to znamená sama začít komunikovat s měničem - pokud jenom odpoví na dotaz (jako to dělají BMS JBD, JK, Daly a další), tak s měničem komunikovat nebudou (taky x krát zveřejněná informace)..
Takže pokud to chceš propojit, tak si musíš sehnat či vyrobit a naprogramovat krabičku, která bude načítat informace z BMS a sama je aktivně posílat do měniče. Potom ti to propojení bude fungovat.
mobilní elektrárna 3x Uni-solar PVL-68, 3x MPP modul, vše řízené přes arduino
doma 3280 Wp JV, 3810 Wp JZ, Easun SMW 8k (rebrandovaný MAX 8 kW), aku 13kWh 16s LiFePO4
DUGi
Příspěvky: 58
Registrován: stř lis 23, 2022 3:29 pm
Lokalita: Kosice

Re: Prepojenie JK BMS a Sorotec REVO VM-II cez CANBUS

Příspěvek od DUGi »

Dakujem za odpoved. Tak to prepojim kazde zvlast cez seriovy do monitorovacieho PC a spravim k tomu nejaky monitoring a management.
Menic 10kW - 2 x SOROTEC REVO VM-II 5,5kW paralel, Panely 5.4kWp - 14xMono HC AmeriSolar AS-6M120-HC 385Wp (2x 7S) juh,45stupnov, Baterky 30kWh - (16 x CATL 302Ah LiFePO4 + 16 x EVE 304Ah LiFePO4 ), 2 x JK BMS B2A20S20P 200A, RD

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek