Příspěvek od mopadzi »

el_salvadore píše:Trochu ozivim tuto temu Studer vs. klony od Fangpusun. Myslim, ze pri vybere cinskej verzie by dost pomohla detailna schema na diagnostiku v pripade poruchy, myslite ze sa take daco da zohnat? Google je zatial bezuspesny..., Cinania to len tak asi tiez nepustia.
jak jsou na tom klony z hlediska spolehlivosti? jak dlouho Vám jedou?
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Studer informacie

Příspěvek od ferrys »

mam dva do jedne faze a jede to ale obcas se stane toto... a spadne to - restatne se master a zhrouti se to, zatim nevim jak udelat auto restart... je ot tak 2x za mesic... nechapu proc najednou slave udela to co udela a pak se to rozpadne
Honza XT1 182 BTS/BSP battery temperature measurement used by a device 25/02/2020 13:49:28 Notifications
Honza XT1 188 CAN stage startup 25/02/2020 13:49:25 Notifications
Honza XT1 180 Command entry activated 25/02/2020 13:49:25 Notifications
Honza XT1 22 Voltage presence on AC-Out 25/02/2020 13:49:25 Halted
Honza XT1 207 AUX1 relay activation 25/02/2020 13:49:24 Notifications
Honza XT1 177 An Xtender has started up 25/02/2020 13:49:24 Notifications
Honza XT2 58 Master synchronization missing 25/02/2020 13:49:24 Halted
Honza XT2 215 UPS limit reached, transfer opened 25/02/2020 13:49:22 Warning
Honza XT2 215 UPS limit reached, transfer opened 25/02/2020 13:49:22 Warning
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: Studer informacie

Příspěvek od luge »

mopadzi píše:
el_salvadore píše:Trochu ozivim tuto temu Studer vs. klony od Fangpusun. Myslim, ze pri vybere cinskej verzie by dost pomohla detailna schema na diagnostiku v pripade poruchy, myslite ze sa take daco da zohnat? Google je zatial bezuspesny..., Cinania to len tak asi tiez nepustia.
jak jsou na tom klony z hlediska spolehlivosti? jak dlouho Vám jedou?
Rok paralel ako master so studerom,spolahlivy,bez problemov.
Přílohy
Screenshot_20200225-200715_Gallery.jpg
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Studer informacie

Příspěvek od ferrys »

to je super... me se ten master obcas resne... bez logovani a pak se to zbori... proc to zatim nevim... kdybys mi poslal konfig do pm byl bych rad...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvek od redcrown »

Ahoj,
nedaří se mi rozchodit Xcom-232 před levný převodník, více https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 80#p120337
používáte někdo pro komunikaci na server jiný převodník než Moxu, kterou k tomu Studer dodává? Třeba by mi to pomohlo v hledání závady....
díky
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Studer informacie

Příspěvek od ferrys »

Me to ted treba od vcera nefunguje vubec - cloud... ani na orginal XCOM-LAN... takze ted bych to neladil...
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Studer informacie

Příspěvek od ferrys »

AAA tak ted to zaclo chodit... ale skoro dva dny tma :)
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvek od redcrown »

Ani přístup na portál přes web, ani aplikace android? Nebo nejde jen ten přenos z XCom?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Uživatelský avatar
ferdinand
Příspěvky: 50
Registrován: úte dub 19, 2016 10:37 am

Re: Studer informacie

Příspěvek od ferdinand »

Ani jedno.Občas jim to nejde,tentokrát to nešlo trochu déle.
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Studer informacie

Příspěvek od ferrys »

Je nejaka sance zmenit FID a prohodit master a slave ? diky moc LF
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Studer informacie

Příspěvek od brumlaj »

u každého odšroubuješ 3 šrouby, sundáš ze zdi, prohodíš, zašroubuješ každý třemi šrouby ke zdi. Toť asi tak vše ;-) Pátéééék!
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
fla571
Příspěvky: 4
Registrován: pon pro 30, 2019 11:03 am

Re: Studer informacie

Příspěvek od fla571 »

Zajímalo by mě jestli někdo pracoval s parametrem 1462 (Multi inverters independents), resp. jak souvisí s parametrem 1283 (Integral mode).
Provozuji 3xXTM-4000-48 v třífázovém režimu - 1283-Yes, 1461-Yes, 1468-No
Snažím se o automatické přepínání mezi ostrovním režimem a on-grid. Podle SOC to funguje bez problémů, podle zatížení logicky vůbec - zatížení fází je samozřejmě naprosto nevyvážené a tudíž pokyny od jednotlivých AUX1 jsou vesměs protichůdné.
Třífázový režim v podstatě nepotřebuji (dnes zbyla pouze 3f. zásuvka)- stačí mi tři nezávislé "okruhy".
Má někdo nějaký nápad nebo musím začít přemýšlet o pořízení nadřazeného systému SCADA.
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Studer informacie

Příspěvek od brumlaj »

Asi to chceš programově, ale s tím AUXx bych to klidně udělal. Spojit je drátem s RE a bude stačit když sepne jeden z nich, a RE bude aktivní.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
fla571
Příspěvky: 4
Registrován: pon pro 30, 2019 11:03 am

Re: Studer informacie

Příspěvek od fla571 »

Díky za promptní reakci.
Ano, snažil jsem se programově, protože mi to přišlo jednodušší.
Předpokládám, že RE je Remote Entry. Sice RE mělo být původně použito pro vzdálené ovládání ČEZem (asi abych neohrozil stabilitu jejich sítě), ale nakonec na to asi zapomněli, takže volné je.
Popřemýšlím o tom, ale na první pohled to patrně fungovat stejně jako programově. Pokud je systém v režimu Integral (1283- Yes), tak by se všechny tři XTM-ka měla chovají stejně (alespoň pokud jde o Transfer relé) - snaží se chovat "třífázově". Ale třeba to při hardwarovém propojení AUX s RE funguje jinak.
Mě se zdá, že cestou by mohlo být 1462-Yes (Multi inverters independents) a 1283-No (Integral Mode), ale než to zkusím, tak hledám nějakou zkušenost s tímto řešením.
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Studer informacie

Příspěvek od brumlaj »

Ono se to chová stejně - jak program tak RE má stejný účinek. Jde o to, že u RE můžeš vhodným řazením kontaktů řešit jak AND, tak OR a jejich kombinace. Právě třeba jde o ten ČEZ (například nízký tarif .....) Taky přesně nevím zda chceš aby XTM pracovala s TR nezávisle? Tedy aby přetížení jednoho měniče neovlivnilo druhé dva? V každém případě s tímto zkušenost nemám.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
ferrys
Příspěvky: 79
Registrován: stř kvě 15, 2019 12:39 pm

Re: Studer informacie

Příspěvek od ferrys »

Zdravim... na tohle se ted chystam... 3f system se tremi menici a kvuli nabijeni aut jednu fazi posilim o dalsi xtm paralelne... predpokladam ze pokud se vypne integralni mod a zapne independent, tak budou menice schopny prechazet z ostrovniho rezimu nezavisle podle zatizeni dane faze a vice versa - akorat se vsechny budou muset konfigurovat zvlast... jedine ceho se trosku pak bojim je ten paralelismus na jedne fazi... nadipuju to tak a budu se modlit :)... tak snad to pojede jak ma :)
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
fla571
Příspěvky: 4
Registrován: pon pro 30, 2019 11:03 am

Re: Studer informacie

Příspěvek od fla571 »

Ferrys- nejsem žádný Revox-guru, ale domnívám se, že pokud se vypne integrální mod, pak to nebude třífáze, ale tři nezávislé okruhy po 220V. Mě by to vůbec nevadilo, protože sice mám nastaven třifázový režim, ale žádný třífázový spotřebič v současné době už nepoužívám.
Pokud jde o posílení jedné fáze, pak v manuálu je věta, že pokud budou měniče ma stejné fázi, pak je bude systém považovat za k sobě patřící. Vypadá to, že sice při Independent nemají vliv DIP, ale měniče si jednotlivé fáze "nějak" hlídají.
Jestli to zkusíš, pochlub se i neúspěchem.
Já této konfiguraci sice věřím, ale zatím jsem nesebral odvahu do toho jít, protože "regulačními" opatřeními jsem pády od přetížení eliminoval na minimum.
mopadzi
Příspěvky: 1051
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

webportal

Příspěvek od mopadzi »

Ahoj
jede vám studer webportal?
já už druhý den zničehonic request failed
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
luge
Příspěvky: 766
Registrován: ned lis 13, 2011 5:52 pm
Bydliště: SK

Re: Studer informacie

Příspěvek od luge »

Ahoj,u mne je webportal ok.
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1139
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: Studer informacie

Příspěvek od redcrown »

Mě teď nejede.
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium