Počasí

Souhrn tématu

Počasí, zejména dlouhodobá oblačnost, výrazně snižuje výkon solárních panelů a může způsobit pokles napětí na LiFePo bateriích pod kritickou hranici. Při odběru 15 kW na kabelu AYKY 4x16 o délce 50 metrů je úbytek napětí přibližně 3,35 V, což odpovídá 0,84 %. Pro přetoky elektřiny platí různé limity a poplatky, například 2 % pro odběr a 1 % pro výrobu, a ceny za přetoky se liší podle poskytovatelů jako Enerspot nebo Wattery, včetně možností řízení přes Deye cloud s různými maržemi a poplatky.
Franta2776
Příspěvky: 7132
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:700

Re: Počasí

Příspěvek od Franta2776 »

W si z el. nebere nic.Pouze 99kč měsíčně +10kč z kW přetoku za 7 kW 70kč..Má tam ceník.Je to lepší jak platit poplatky za virt baterku Čezu.Já mám na výkup En spot za 30hal.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kajap
Příspěvky: 964
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:14
Lokalita: Okoli

Re: Počasí

Příspěvek od Kajap »

https://eru.gov.cz/vyhledavac-licenci Tady jsem je nenalezl, můžeš dát odkaz na ten ceník?

KW? Já myslel že na kWh je marže ne?

Edit: takže ty prodáváš přes enerspot s marži 0,30 Kč přesně jak píšu já?

Tedy wattery to jenom spíná? Pak už to chápu.


Je to tak tak tak pořádně přečti co jsem ti už napsal, at enerspotu napíšeš ať udělají řízení přes Deye cloud tak se tak s největší pravděpodobností v dohledné době stane až budou mít víc poptávek a ty budeš platit jen 0,25 místo 0,30 … dobrý ne?

Jde o to, že nemají přehled, když není to řízení, kolik ty dodáváš a kdy proto je tam rozdíl marze… nejde nutné o to ze by ti chtěli zapínat/vypínat dodávku ale taky mohou…

Podle mě primárně jde o to že potřebuji vědět v každé té čtvrt hodině kolik mohou obchodovat
Franta2776
Příspěvky: 7132
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:700

Re: Počasí

Příspěvek od Franta2776 »

Tak kecám do 10kW přetoku pouze 99kč měsíčně.
https://spot.wattery.cz/cenik
Snímek obrazovky (148).png
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kajap
Příspěvky: 964
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:14
Lokalita: Okoli

Re: Počasí

Příspěvek od Kajap »

Ok - AI mi to nenašlo - viz příloha tak dik za odkaz👍🏼

ty mas teda kolik schválený přetok? Jen 10?

Protoze pokud si to dobře pamatuji tak enerspot řízení (pronájem té “drahé” krabičky) vyjde na podobný peníze bez přirážky za výkon pokud si pamatuji, 150? Nevim uz přesně… ty si ji NEMUSIS KUPOVAT to je nesmysl za 20 litru kdyz pronájem byl myslim 100-200 nebo zdarma (kdyz i odebíráš).

A napojení na Deye cloud je otázkou poptávky když jim víc lidi popta a tim by se nemuselo platit ani pronájem a ještě bys měl margin nižší (0,25 Kc vs 0,30), uz to chápeš?
Přílohy
IMG_7390.png
Franta2776
Příspěvky: 7132
Registrován: pon úno 01, 2021 4:00 pm
Reputace:700

Re: Počasí

Příspěvek od Franta2776 »

Já mám povolených 7,5kW.Budu to znovu zkoušet na 15kW.V nejvyšší cenu tam toho víc natlačiš.
32540Wp, 90ks vakuové trubice jihozápad, (Lifepo4 16S 1100Ah, trakční gel 800Ah), Deye 15kW LV,MPPT 150/85, 150/100 BMWi5
Pojízdná FV 200Wp=2x100Wp flexibilní+4x280Ah lifepo4+měnič 1500W
Kajap
Příspěvky: 964
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:14
Lokalita: Okoli

Re: Počasí

Příspěvek od Kajap »

Jestli ses u ČEZu tak nejsi v zelený mapě? Tam by měli pustit 10

Jinak pokud si to pamatuju správně tak pro odber platí nějaký 2% a pro výrobu 1% poklesu napětí … neboli trochu přísnější na vedení… pak taky záleží kolik lidí už má FVP na tom tvým transf.

Jak se jich zbavit tady psát nemůžu ;)
Kajap
Příspěvky: 964
Registrován: pon črc 21, 2025 11:13 am
Reputace:14
Lokalita: Okoli

Re: Počasí

Příspěvek od Kajap »

Při výkonu 15 kW na tve délce 50 metrů s kabelem AYKY 4x16 je situace následující:

Výsledné hodnoty pro 15 kW

• Proud v jedné fázi: cca 21,7 A
• Úbytek / nárůst napětí: 3,35 V
• Procentuální vyjádření: 0,84 %

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: a1bert, Claudebot [Bot]